Hi,
ist es so gewollt, dass das Widget "Info & Schalten" weder eine GroupValue_Read Anfrage sendet (wenn kein aktueller Wert der Gruppenadresse im KNX SubSystem vorhanden ist) noch auf ein GroupValue_Response der Gruppenadresse reagiert, welche in der "Wert Anzeigen" Datenverbindung hinterlegt ist? Habe es gerade mit der "Eingangstür" ausprobiert. Erst als ich ein GroupValue_Write gesendet habe (Telegram #15; siehe ETS Diagnose) wurde der Wert im Widget dargestellt (Rotes Schloss).
Danke für euer Feedback.
MfG
Edi
KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor
KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum
Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki
[Gelöst] [V4.0.1] Info & Schalten Widget - Wert Anzeigen Datenverbindung - Keine Leseanfrage noch Aktualisierung auf eine Solche
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 10
- Registriert: Mo Apr 29, 2024 8:51 pm
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
[V4.0.1] Info & Schalten Widget - Wert Anzeigen Datenverbindung - Keine Leseanfrage noch Aktualisierung auf eine Solche
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Mibr85 am Mi Jul 17, 2024 7:17 am, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500 XL mit 256GB NVMe SSD, VPN nicht aktiviert, Support TWS Neustart OK
-
- Reactions:
- Beiträge: 2669
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 998 Mal
- Danksagung erhalten: 787 Mal
Hi Edi,
bitte versorge uns doch im Betreff des Threads mit der entsprechenden Versionsangabe.
Danke
Beste Grüße
Jens
bitte versorge uns doch im Betreff des Threads mit der entsprechenden Versionsangabe.
Danke

Beste Grüße
Jens
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Jul 13, 2024 11:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
timberwolf168 | (2600er) | VPN offen | Reboot nach Vereinbarung |
timberwolf1699 | (3500XL) | VPN offen | Reboot jederzeit |
wiregate1250 |
-
- Reactions:
- Beiträge: 10
- Registriert: Mo Apr 29, 2024 8:51 pm
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hi Jens,
Sorry, vergessen! Wo im Userinterface habe ich die Möglichkeit das zu tun? Habe wirklich gesucht ....
MfG
Edi
Sorry, vergessen! Wo im Userinterface habe ich die Möglichkeit das zu tun? Habe wirklich gesucht ....
MfG
Edi
TWS 3500 XL mit 256GB NVMe SSD, VPN nicht aktiviert, Support TWS Neustart OK
-
- Reactions:
- Beiträge: 2216
- Registriert: Do Feb 07, 2019 8:08 am
- Hat sich bedankt: 1978 Mal
- Danksagung erhalten: 885 Mal
Nach einer gewissen Zeit geht das nicht mehr. Bitte daher hier rein schreiben damit ein Mod das eintragen kann. @Eden33
Gruß Michael
Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server
Timberwolf 2500 #602 | VPN offen | TEST Server | Reboot nach Absprache |
Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server
Timberwolf 2500 #602 | VPN offen | TEST Server | Reboot nach Absprache |
-
- Reactions:
- Beiträge: 261
- Registriert: Sa Mär 02, 2024 11:04 am
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danksagung erhalten: 161 Mal
Guten Morgen,
wahrscheinlich Quatsch, aber ich frag sicherheitshalber trotzdem: „Das Kommunikationsflag „A“ an den KO des Timberwolfs ist gesetzt, oder?“
VG
Stefan
wahrscheinlich Quatsch, aber ich frag sicherheitshalber trotzdem: „Das Kommunikationsflag „A“ an den KO des Timberwolfs ist gesetzt, oder?“
VG
Stefan
TWS 3500XL ID:1486, VPN aktiv, Reboot nach Rücksprache
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 10702
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5303 Mal
- Danksagung erhalten: 8685 Mal
- Kontaktdaten:
Hi Edi,
in der Firmware bis V 4.01 führt der Timberwolf Server keine Leseanforderungen im Auftrag der VISU auf dem KNX Bus aus.
Weil das Objektsystem des Timberwolf Servers cached den jeweils letzten Wert und eine ggfls. frisch startende VISU (oder ein frisch hinzugekommenes Widget) kann sich damit aus dem Objektsystem initialisieren. Da der TWS auch nicht bei jeder Veränderung neu gestartet werden muss, repräsentiert das Objektsystem auch den letzten gemeldeten Status aller angeschlossenen Bussysteme.
Modernere KNX-Geräte stellt man eigentlich so ein, dass alle Wertänderungen sofort auf den Bus zu senden sind. Es ist also normalerweise nicht notwendig, irgendwelche Werte am Bus zu pollen und dafür ist der KNX-Bus auch nicht gedacht.
Obwohl der Objekt-Cache bei geplanten Reboots auf die Platte geschrieben und von dort beim Neustart wieder restauriert wird, kann man bei jedem KNX Objekt auch ein Flag setzen für "Leseanfrage bei Start des KNX Stacks" wodurch sich das KNX System mit den wichtigsten Informationen versorgen kann.
Wie der andere Stefan schreibt, sind natürlich auch alle anderen Flags unbedingt zu beachten, damit der Stack auf dem jeweiligen Objekt auch Werte annehmen und aktualisieren kann.
lg
Stefan
in der Firmware bis V 4.01 führt der Timberwolf Server keine Leseanforderungen im Auftrag der VISU auf dem KNX Bus aus.
Weil das Objektsystem des Timberwolf Servers cached den jeweils letzten Wert und eine ggfls. frisch startende VISU (oder ein frisch hinzugekommenes Widget) kann sich damit aus dem Objektsystem initialisieren. Da der TWS auch nicht bei jeder Veränderung neu gestartet werden muss, repräsentiert das Objektsystem auch den letzten gemeldeten Status aller angeschlossenen Bussysteme.
Modernere KNX-Geräte stellt man eigentlich so ein, dass alle Wertänderungen sofort auf den Bus zu senden sind. Es ist also normalerweise nicht notwendig, irgendwelche Werte am Bus zu pollen und dafür ist der KNX-Bus auch nicht gedacht.
Obwohl der Objekt-Cache bei geplanten Reboots auf die Platte geschrieben und von dort beim Neustart wieder restauriert wird, kann man bei jedem KNX Objekt auch ein Flag setzen für "Leseanfrage bei Start des KNX Stacks" wodurch sich das KNX System mit den wichtigsten Informationen versorgen kann.
Wie der andere Stefan schreibt, sind natürlich auch alle anderen Flags unbedingt zu beachten, damit der Stack auf dem jeweiligen Objekt auch Werte annehmen und aktualisieren kann.
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 10
- Registriert: Mo Apr 29, 2024 8:51 pm
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hi,
danke für die ganzen Kommentare.
Kann bitte ein Admin den von mir veröffentlichten Thread mit [V 4.0.1] prefixen. Sorry für die Umstände und Danke im Vorraus.
@AndererStefan
Nein, war nicht gesetzt. Für die manuelle Abfrage wie von mir im initiallen Post beschrieben, hatte das setzten des "A" Flags auf dem Timberwolf den gewünschten Effekt und das VISU Widget hat sich von "Wert nicht initialisiert" auf den aktuellen Wert des Sperrobjekts aktualisiert.
@StefanW
Ok, danke für die Erklärung. In meinen Fall ist es nur die VISU, welche die Sperrobjekte der MDT Binäraktoren der aktuellen Generation setzen / auslesen soll. Da diese KOs sonst niemand setzt / ausliest finden sich diese Werte ansonst leider nicht auf dem Bus / im Cache des Objektsystems (darum die unschöne Anzeige "Wert nicht initialisiert"). Das setzen des "A" und "Lesen bei Init" Flags auf den Timberwolf KOs hatte den gewünschten Effekt und er pollt sich nun beim Starten des KNX Stacks die gewünschte aktuelle Information der KOs für das interne Objektsystem.
Ob diese Art von Konfiguration nun ideal ist oder nicht sei derzeit mal dahingestellt.
Danke an alle, die sich die Zeit genommen haben um auf meine Frage zu antworten. Keine weiteren Fragen. Closed
MfG
Edi
danke für die ganzen Kommentare.
Kann bitte ein Admin den von mir veröffentlichten Thread mit [V 4.0.1] prefixen. Sorry für die Umstände und Danke im Vorraus.
@AndererStefan
Nein, war nicht gesetzt. Für die manuelle Abfrage wie von mir im initiallen Post beschrieben, hatte das setzten des "A" Flags auf dem Timberwolf den gewünschten Effekt und das VISU Widget hat sich von "Wert nicht initialisiert" auf den aktuellen Wert des Sperrobjekts aktualisiert.
@StefanW
Ok, danke für die Erklärung. In meinen Fall ist es nur die VISU, welche die Sperrobjekte der MDT Binäraktoren der aktuellen Generation setzen / auslesen soll. Da diese KOs sonst niemand setzt / ausliest finden sich diese Werte ansonst leider nicht auf dem Bus / im Cache des Objektsystems (darum die unschöne Anzeige "Wert nicht initialisiert"). Das setzen des "A" und "Lesen bei Init" Flags auf den Timberwolf KOs hatte den gewünschten Effekt und er pollt sich nun beim Starten des KNX Stacks die gewünschte aktuelle Information der KOs für das interne Objektsystem.
Ob diese Art von Konfiguration nun ideal ist oder nicht sei derzeit mal dahingestellt.
Danke an alle, die sich die Zeit genommen haben um auf meine Frage zu antworten. Keine weiteren Fragen. Closed

MfG
Edi
Zuletzt geändert von Eden33 am Mi Jul 17, 2024 12:28 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500 XL mit 256GB NVMe SSD, VPN nicht aktiviert, Support TWS Neustart OK