Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[Gelöst] [V4.0 IP8.1] Eastron SDM72D-M-2 – Modbus Setup und Auslesen des Stromverbrauches

Wissen, Planung & Diskussion zur Modbus Unterstützung im Timberwolf Server.
Stellt uns hier Eure Modbus Projekte und Ideen vor.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten
Benutzeravatar

Ersteller
Goetz
Beiträge: 29
Registriert: Mi Jun 08, 2022 2:02 pm
Wohnort: Königswinter
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal

[V4.0 IP8.1] Eastron SDM72D-M-2 – Modbus Setup und Auslesen des Stromverbrauches

#1

Beitrag von Goetz »

Hallo Miteinander,

dank des hat mein Elektriker meine drei Eastron SDM72D-M-2 in Betrieb nehmen können. Diese setzte ich ein, um a) den Wärmestrom, b) den Haushaltsstrom und c) den Stromverbrauch der eMobil-Ladestation zu überwachen. Allerdings bekomme ich das Auslesen des Stromverbrauches am Timberwolf noch nicht richtig hin und bräuchte hierzu den/die entscheidenden Tipp(s).

Meine Anfrage ist reich bebildert, um am Ende evtl. auch anderen Neulingen eine Art von Anleitung zu hinterlassen. (Wenn meine Fehler mit Eurer Hilfe dann ausgemerzt sind.)

A) Die drei Eastrons sind nun montiert, messen den Strom und wurden gestern mit dem Timberwolf verbunden. Ich habe Ihnen auch unterschiedliche Adressen gegeben (1,2,3):
Bild

B) Im Timberwolf habe ich dann unter „Modbus“ – „Schnittstellen und Subsysteme“ eine RTU-Schnittstelle angelegt und entsprechend der RTU-Einstellungen der Eastron SDM72D-M-2 (unveränderter Standard) konfiguriert:
Bild

C) Das zur Verfügung gestellte Profil habe ich in der letzten Version hochgeladen:
Bild

D) Unter wiederholter Verwendung des Profiles habe ich dann im Modbus-Gerätemanager die drei Zähler konfiguiert:
Bild

E) Dabei sehen alle drei Einträge (abgesehen von den unterschiedlichen Geräteadressen) immer wie folgt aus:
Bild

F) Die Vorgehensweise war dabei immer:

F1) Modbus Gerät hinzufügen: Suche nach SDM, Auswahl
Bild

Und dann unten im gleichen Dialog unter Angabe der Adresse hinzufügen
Bild

F2) Dann Abfragegruppe hinzufügen (wobei ich die Standardeinstellungen nicht verändert habe)
Bild

F3) Dort dann Abfragende Transaktion hinzufügen (wieder unter Verwendung des Profiles)
Bild
Sprich: Plus-Button drücken und unten im Dialog mit Fertig bestätigen

EDIT: Hier war der Fehler: Es ist für die "richtige" Transaktion die gewünschte Register-Adresse im Suchfeld einzugeben. (In meinem Fall die 30342:
Bild
Diese wurde gefunden und kann ausgewählt werden. Danach läuft alles wie gewünscht.


G) Auf dem Bus-Monitor sieht es m.E. danach auch recht gut aus:
Bild

H) Jetzt kommt – für mich als Neuling in der Materie – die offene, nämlich wie ich jetzt den Zählerstand auslese (vorerst interessiert mich nur der Zählerstand in kwh). Ich hatte versuchsweise die drei angelegten Transaktionen jeweils mit Zeitserien verknüpft:
Bild

I) JBekomme dort aber nicht das Gewünschte (den ausgelesenen Zählerstand) angezeigt:
Bild

J) JGrundsätzlich ist mir klar, dass es so noch nicht klappen kann, da ja im Profil jede Menge verschiedener Register abgefragt werden und ich bei meiner oben beschriebenen Vorgehensweise noch nicht an die Stelle gekommen bin, wo ich ein konkretes Register für die Transaktion und/oder Zeitserie auswähle.

Nur: Wo und wie mache ich dies und welches Register ist das Richtige? Im Handbuch wird die Adresse 30343 für Total kWh bzw. Total active Energy (2) ausgewiesen: EDIT: HAT SICH NICHT ALS PROBLEM HERAUSGESTELLT, DIE 30342 FUNKTIONIERT EINWANDFREI.
Bild

K) im Profil findet sich mit dem gleichen Namen die 30342:
Bild

L) Hier könnte also ggf. noch als zusätzliche Komplikation hinzukommen, dass ich hier die Adresse anpassen muss, um überhaupt den richtigen Wert auslesen zu können?

Wie gesagt, Tipps sind nicht nur hochwillkommen, sondern im meinem Fall auch nötig, um überhaupt weiterzukommen.

Vielen Danke im Voraus,
Götz
Zuletzt geändert von Goetz am Fr Mär 01, 2024 5:56 pm, insgesamt 3-mal geändert.
TWS 3500L Ultra, ID:738 (VPN offen, Reboot O.K)
- Anschaffung April 22, Inbetriebnahme 30. März 23
Benutzeravatar

starwarsfan
Beiträge: 1430
Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
Hat sich bedankt: 911 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal

#2

Beitrag von starwarsfan »

Hallo Götz
Goetz hat geschrieben: ↑Fr Mär 01, 2024 2:06 pm Wie gesagt, Tipps sind nicht nur hochwillkommen, sondern im meinem Fall auch nötig, um überhaupt weiterzukommen.
Du musst via "Abfragende Transaktionen hinzufügen" einfach jedes Register hinzufügen, welches Du auslesen möchtest. Für den Zählerstand sieht das bei mir mit dem SDM630 so aus:

Bild

Schlussendlich kann das dann so aussehen:

Bild

Hope that helps... :handgestures-thumbupright:
Kind regards,
Yves

TWS 2500 ID:159 / TWS 3500 ID:618 / TWS 3500 ID:1653 + PBM ID:401 / ProxMox / 1-Wire / iButtons / Edomi (LXC / Docker) / evcc / ControlPro
(TW-VPN jeweils offen, Reboot nach Rücksprache)
Benutzeravatar

Ersteller
Goetz
Beiträge: 29
Registriert: Mi Jun 08, 2022 2:02 pm
Wohnort: Königswinter
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal

#3

Beitrag von Goetz »

Hallo Yves,

Danke ! ich muss tatsächlich (Nur) nach der Registernummer suchen (Hier 30342). Dann klappt es. (Hätte ich auch darauf kommen können, aber wie so häufig hilft erst der externe Trigger.)

An dieser Stelle Lob an Stefan und das Timberwolf-Team sowie für die Hilfestellung der Community: Die Konfiguration ist auch für einen Newbie sehr schnell und einfach umsetzbar. Jetzt kann ich dies am WE in meine Test-Visu einbauen.

Götz