Hallo Leute,
ich habe gerade einen Reedkontakt an meiner Wasseruhr installiert (Loxone).
Jetzt finde ich in der ETS aber keinen passenden DPT für m³ oder Liter.
Was wäre hier der richtige DPT? Ich habe mal 12 genommen, bin mir aber nicht sicher ob ich hier richtig liege.
Insider Preview 3 veröffentlicht

Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes
Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDD0
AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[V3.0 RC6] richtiger DPT für Wasseruhr
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
cheater
- Beiträge: 725
- Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:16 pm
- Hat sich bedankt: 496 Mal
- Danksagung erhalten: 326 Mal
Hi,
den Beitrag hatte ich mir schon ergoogelt, aber irgendwas passt leider nocht nicht.
DPT 12 scheint mir doch schon mal korrekt zur sein, andere Zähler geben solche Werte auch als DPT 12 aus.
In der Loxone habe ich EIS 11 gewählt, das sollte ja laut der Tabelle zu DPT 12 passen.
Trotzdem sagt der Busmonitor noch "Incomplete DPT". Bestimmt wieder ein Problem der Loxone, die Frage ist, wie ich das löse.....
den Beitrag hatte ich mir schon ergoogelt, aber irgendwas passt leider nocht nicht.
DPT 12 scheint mir doch schon mal korrekt zur sein, andere Zähler geben solche Werte auch als DPT 12 aus.
In der Loxone habe ich EIS 11 gewählt, das sollte ja laut der Tabelle zu DPT 12 passen.
Trotzdem sagt der Busmonitor noch "Incomplete DPT". Bestimmt wieder ein Problem der Loxone, die Frage ist, wie ich das löse.....
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von cheater am Di Aug 16, 2022 7:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Dominic
Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache
Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache
-
eib-eg
- Beiträge: 731
- Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
- Hat sich bedankt: 1638 Mal
- Danksagung erhalten: 472 Mal
welche ets hast du ? denn wenn ich es suche finde ich es
DPT 14.076 m³ müsste er erkennen extra für dich die ets geöffnet und geschaut ob sie in der ETS für den WOLF einzustellen ist "ja"
DPT 12.1201 ist auch ein m³ in der ets einzustellen dies ist aber im wolf nicht auswählbar
hättest nur ein wenig in der TW ets Einstellung suchen müssen
jetzt hängt es davon ab was du brauchst
Vorzeichenlos 4 Byte
oder
Gleitkommawert 4 Byte
DPT 14.076 m³ müsste er erkennen extra für dich die ets geöffnet und geschaut ob sie in der ETS für den WOLF einzustellen ist "ja"
DPT 12.1201 ist auch ein m³ in der ets einzustellen dies ist aber im wolf nicht auswählbar
hättest nur ein wenig in der TW ets Einstellung suchen müssen
jetzt hängt es davon ab was du brauchst
Vorzeichenlos 4 Byte
oder
Gleitkommawert 4 Byte
TW 2600_99 seit 1.1.2018 / VPN zu
-
eib-eg
- Beiträge: 731
- Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
- Hat sich bedankt: 1638 Mal
- Danksagung erhalten: 472 Mal
EIS TYPEN sind noch von ETS zeiten im warsten sinne des Wortes vom letzten Jahr tausend
bzw ets zeiten 2.XX und 3.XX
aktuel sprechen wir in der ETS von Datenpunkttypen (vor dem Punkt der ausgewählt werden soll) und Subtypen (nach dem Punkt der ausgewählt werden soll ->->-> und was viele vergessen und fragen warum es nicht geht weil fehler angezeigt werden)
kann mich aber auch irren und bitte daher um Berichtigung wenn ich falsch liege
bzw ets zeiten 2.XX und 3.XX
aktuel sprechen wir in der ETS von Datenpunkttypen (vor dem Punkt der ausgewählt werden soll) und Subtypen (nach dem Punkt der ausgewählt werden soll ->->-> und was viele vergessen und fragen warum es nicht geht weil fehler angezeigt werden)
kann mich aber auch irren und bitte daher um Berichtigung wenn ich falsch liege
TW 2600_99 seit 1.1.2018 / VPN zu
-
cheater
- Beiträge: 725
- Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:16 pm
- Hat sich bedankt: 496 Mal
- Danksagung erhalten: 326 Mal
Ich kann ja auch nichts dazu dazu Loxone mit den EIS Typen noch rumhantiert.
Dennoch kann ich mit DPT 12 endlich Erfolg vermelden. Keine Ahnung wieso es vorhin nicht schon so funktioniert hat.
Trotzdem danke für eure Tipps.
Dennoch kann ich mit DPT 12 endlich Erfolg vermelden. Keine Ahnung wieso es vorhin nicht schon so funktioniert hat.
Trotzdem danke für eure Tipps.
Grüße, Dominic
Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache
Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache