Hallo Volker,
dann versuche mal mittels KNX-Busmonitor zu ergründen, von welcher physikalisch Adresse der Wolf diese GA "gesehen" hat.
Beste Grüße
Jens
Insider Preview 3 veröffentlicht

Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes
Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDD0
AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Frage] [V2.0] KNX Objektmanager zeigt "Diskrepanz" an
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
blaubaerli
- Beiträge: 2747
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 1041 Mal
- Danksagung erhalten: 839 Mal
| timberwolf168 | (2600er) | VPN offen | Reboot nach Vereinbarung |
| timberwolf1699 | (3500XL) | VPN offen | Reboot jederzeit |
| wiregate1250 |
-
blaubaerli
- Beiträge: 2747
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 1041 Mal
- Danksagung erhalten: 839 Mal
Hallo Volker,
ergänz doch bitte wenn möglich im Eingangspost noch die Versionsangabe [V 2.0] im Betreff.
Danke.
Beste Grüße
Jens
ergänz doch bitte wenn möglich im Eingangspost noch die Versionsangabe [V 2.0] im Betreff.
Danke.
Beste Grüße
Jens
| timberwolf168 | (2600er) | VPN offen | Reboot nach Vereinbarung |
| timberwolf1699 | (3500XL) | VPN offen | Reboot jederzeit |
| wiregate1250 |
-
Robert_Mini
- Beiträge: 3914
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1287 Mal
- Danksagung erhalten: 2227 Mal
V2.0 hab ich ergänzt.
Zum Thema Diskrepanz:
Man kann in der ETS an mehreren Stellen die DPT festlegen:
1) am Objekt der TWS-Applikation
2) an der GA, Siehe
app.php/kb/viewarticle?a=10
3) wenn ich richtig liege, dann kann eine GA an einem anderen Objekt nochmals einen andere GA-Typ erben…
Wichtig ist, dass 1 und 2 auch vom Subtyp passen (1.001 zu 1.001).
Schau dir mal den Bericht nach dem Import des ETS-Projekts an. Dort sollten diese Diskrepanzen detaillierter beschrieben sein.
Lg
Robert
Zum Thema Diskrepanz:
Man kann in der ETS an mehreren Stellen die DPT festlegen:
1) am Objekt der TWS-Applikation
2) an der GA, Siehe
app.php/kb/viewarticle?a=10
3) wenn ich richtig liege, dann kann eine GA an einem anderen Objekt nochmals einen andere GA-Typ erben…
Wichtig ist, dass 1 und 2 auch vom Subtyp passen (1.001 zu 1.001).
Schau dir mal den Bericht nach dem Import des ETS-Projekts an. Dort sollten diese Diskrepanzen detaillierter beschrieben sein.
Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 10997
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5422 Mal
- Danksagung erhalten: 9245 Mal
- Kontaktdaten:
Hi Volker,
bei ETS Themen ist immer auch die ETS Version im Betreff anzugeben, wie in den Forenregeln erläutert. Hast Du diese auch gelesen?
Weil mir schwant, dass Du die ETS6 benutzt.
Stefan
bei ETS Themen ist immer auch die ETS Version im Betreff anzugeben, wie in den Forenregeln erläutert. Hast Du diese auch gelesen?
Weil mir schwant, dass Du die ETS6 benutzt.
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.