KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor

KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum

Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki

[Beantwortet] Ausführungszeit überschritten - Modbus TCP Profil Stiebel Eltron WP [V3.4]

Wissen, Planung & Diskussion zur Modbus Unterstützung im Timberwolf Server.
Stellt uns hier Eure Modbus Projekte und Ideen vor.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
bjoernhim
Reactions:
Beiträge: 12
Registriert: Fr Jan 28, 2022 8:25 am
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal

Ausführungszeit überschritten - Modbus TCP Profil Stiebel Eltron WP [V3.4]

#1

Beitrag von bjoernhim »

Hallo zusammen,
seit dem Update V3.3, aktuell bin ich bei V3.4, habe ich Probleme beim Auslesen von meiner Stiebel Eltron Wärmepumpe
über Modbus TCP mit dem Profil-ID: 426-2 Version: 0.9 von Autor: Gerd Soritz.
Timberwolf Server und Stiebel ISG bereits neugestartet.
Manche Werte liest es normal aus, manche gar nicht und manche mit Fehler.
Danke und Gruß Björn
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.

ms20de
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 1267
Registriert: Sa Aug 11, 2018 9:14 pm
Hat sich bedankt: 358 Mal
Danksagung erhalten: 696 Mal

#2

Beitrag von ms20de »

Hallo Björn,

ist der angegebene Hilfetext in der Fehlermeldung nicht gut verständlich?

Jede Ausführung einer Abfragegruppe benötigt eine gewisse Zeit, deren Schätzung bei der Gruppe angeben wird.
"Ca. X Sek. werden für EINEN Durchlauf der aktiven Applikationen dieser Gruppe benötigt"
Kann das eingestellte Intervall nicht eingehalten werden, wird der Wert bei der nächsten zeitlichen Möglichkeit gelesen und der Benutzer informiert.

Die Zeiten für die Durchläufe müssen in das eingestellte Intervall passen, mit der Beachtung aller anderer Abfragegruppen im Subsystem.
Abfragegruppen im Subsystem teilen sich die Zeit für den Bus bei Modus RTU und bei Modbus TCP für das Gerät. Ein Gerät kann nicht schneller abgefragt werden als es in den Vorgaben des Herstellers welche im Profil hinterlegt sind definiert ist.

Die beste Herangehensweise ist, eine Gruppe für Werte der Regelung zu machen welche in einem kurzen Intervall (Sekunden bis Minuten) abgefragt werden. Für Werte der Statistik, sollte eine andere Gruppe mit großen Intervall (Stunden bis Tage) verwendet werden.
Werte die nicht benötigt werden sollten oder nur sehr selten gar nicht abgefragt werden.

Viele Grüße,
Matthias
Zuletzt geändert von ms20de am Do Mär 24, 2022 3:41 pm, insgesamt 3-mal geändert.
[ Timberwolf Entwicklung ]

TWS 2400 ID:102 VPN offen, Reboot auf Nachfrage
TWS 3500 ID:695 VPN offen, Bitte kein Reboot ohne Absprache
Antworten

Zurück zu „Modbus“