Insider Preview 3 veröffentlicht

Bild

Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes


Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDD0

AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

[TIPP] MODBUS PROFIL: PEACEFAIR PZEM-003 Gleichspannungs- und Strommessung

Dies ist das Unterforum ausschließlich für FERTIGE MODBUS PROFILE
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
Antworten

Ersteller
ms20de
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 1342
Registriert: Sa Aug 11, 2018 9:14 pm
Hat sich bedankt: 403 Mal
Danksagung erhalten: 836 Mal

MODBUS PROFIL: PEACEFAIR PZEM-003 Gleichspannungs- und Strommessung

#1

Beitrag von ms20de »

Hallo Zusammen,

heute gibt es ein Modbus-Profil welches ich schnell am Timberwolf Server für einen Kollegen erstellt habe.
Das vorgestellte Gerät erlaubt Gleichspannungsmessung zwischen 0 und 300V per Modbus RTU.
Strom kann ebenfalls über einen eingebauten Mess-Widerstand zwischen 0 und 10 A ermittelt werden.

Achtung: Das Gerät hat galvanische Trennung der Modbus-Seite kann aber dafür nicht selbst Energie erzeugen.
Es muss also zweimal Spannung eingespeist werden, einmal auf der Modbus-Seite und die Spannung welche gemessen werden soll. Ist die gemessene Spannung unter 7V muss noch per USB-Buchse darüber hinaus nochmal 5V bereitgestellt werden, letzteres habe ich aber nicht getestet.

Live-Check
Bild

Wilder Versuchsaufbau
Bild

Viele Grüße,
Matthias
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
[ Timberwolf Entwicklung ]

TWS 2400 ID:102 VPN offen, Reboot auf Nachfrage
TWS 3500 ID:695 VPN offen, Bitte kein Reboot ohne Absprache
Antworten