vielen lieben Dank für Deinen ausführlichen Testbericht. Das ist sehr hilfreich für uns.
Fein, freut uns, wir testen das auch sehr intensiv. Bitte für unsere Statistik künftig gerne angeben, VON welcher Version aus das Update vorgenommen wurde.
Ok, das ist ein guter Test.
Die Videos gibt es deshalb, weil diese weit vor dem Handbuch fertig sind, da der Aufwand hierfür erheblich geringer ist als schriftliche Ausfertigungen.
Danke. Ja, das ist ein Fallstrick mit MacVLANfsl hat geschrieben: ↑Fr Jun 18, 2021 5:00 pmLetztlich ist das mit ein kleinem bisschen Probieren dann wohl auch geglückt. Bis einschließlich zur Anlage des MQTT-Subsystems habe ich mit der tollen Anleitung aus dem Wiki gearbeitet. Geholfen hat mir die Erinnerung wegen MacVLAN, das hätte ich garantiert vergessen.
Das ist sicher wünschenswert aber nicht leicht. Netzwerkeinstellungen können - je nach Umgebung - durchaus komplex werden und es wird bei komplexeren Einstellungen schwierig, einen noch halbwegs lesbare Anleitung zu liefern, ohne dass diese nicht mit Zwischensätzen "sofern Sie nicht", "aber nicht, falls Sie in Ihrem Netz ..." durchsetzt sind.
Der Timberwolf Server ist zum einen ein sehr einfach bedienbares Produkt, kann aber auch durchaus komplexer konfiguriert werden. Insbesondere die Einstellmöglichkeiten für Container und die Möglichkeit zum Anlegen verschiedener Docker-internen Netze unter Berücksichtigung von NAT, MacVLAN, Reverse-Proxy usw. kann das recht komplex werden und das sprengt dann auch so ein Wiki. Wir wollen auch nicht Interessenten, die sich das Wiki vor dem Kauf ansehen, mit komplexen Einstellungen erschrecken, die vielleicht gar nicht benötigt werden.
Ich habe mir vermerkt, dass mehr / bessere Informationen zu MacVLAN gewünscht werden. Zunächst wollen wir das Wiki auf neue Nutzer auslegen, Power-User kann man später in einer Neuauflage der Knowledge Base gerne berücksichtigen.
Ein wenig eine Lernkurve gibt es immer mit neuen Protokollen und Geräten. Es ist vorgesehen, im Wiki das Thema URI Struktur besser zur erklären.fsl hat geschrieben: ↑Fr Jun 18, 2021 5:00 pmDanach war ich naturgemäß auf mich allein gestellt und musste etwas probieren. Das lag sicher auch an der komischen URI-Struktur, die Tasmota standardmäßig vorgibt. Das lässt sich über das "Prefix-Level" abdecken, musste ich aber erst darauf kommen. Ich frage mich, ob die technischen Bezeichnungen der verschiedenen Levels nicht eher etwas verwirrend sind, obwohl man sich mit den Hilfetexten natürlich seinen Reim darauf machen kann.
Ist vermerkt, wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch verbessern.
Allerdings ist diese MQTT Implementierung nach unserem FastTrack Programm entstanden und das sieht vor, neue Funktionen schneller auszurollen an die Nutzer, auch zum Preis, dass es nicht für jede Situation ein Mouse-Over gibt und manche interaktive Bedienungselemente für die erste Version eingespart werden. Wir haben die erste Version von MQTT in nur fünf Wochen realisiert, also einem Achtel der Zeit gegenüber Modbus.
Jep, werden wir abändern, vielen Dank.fsl hat geschrieben: ↑Fr Jun 18, 2021 5:00 pmBeim Anlegen des App Level Topics dann habe ich verbummelt, dass da wohl ein "/" am Anfang erwartet wird. Insgesamt ist das mit der Frage, in welchem Feld in welcher Maske jetzt wo ggf. ein "/" erwartet wird, nicht ganz einfach. Der Hilfetext .... ist für den Nicht-Informatiker vielleicht etwas kryptisch. Vielleicht eher "aneinandergehängt" anstatt "konkateniert". Wie gesagt wäre da ein Hinweis auf den "/" praktisch.
Danke, hat uns sehr geholfen.
Es wäre auch unser Wunsch, zu verschiedenen Geräten auch detaillierte Infos anbieten zu können. Tatsächlich ist das aber sehr aufwändig, hier wären Informationen und qualitative Screenshots von der Community sehr hilfreich.
Es ist mittelfristig auch eine Ergänzung angedacht, welche die Inbetriebnahme bestimmter Geräte noch weiter vereinfacht, aber dass kommt erst später.
Nicht direkt im Gerätemanager, aber man kann das mit dem Logik Manager vornehmen:
1. AND-Logik anlegen
2. Am Ausgang ein Mapping anlegen mit dem zu sendenden Wert bei z.B. TRUE
3. Verknüpfen mit dem gewünschten Objekt
4. Logik Modul auf Doktor-Modus stellen
5. Jetzt den Eingang der AND-Logik toggeln (TRUE schreiben), damit der Ausgang TRUE wird und über das Mapping dann der gewünschte Wert gesendet wird
Ja, wir lassen uns da noch was einfacheres einfallen. Das obige geht aber auch in 30 Sekunden mit ein wenig Übung.
lg