Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[Gelöst] [V1.6 - Hells Bells] TWS schreibt / überträgt keine Werte mehr

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
Sensej
Beiträge: 920
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal

#21

Beitrag von Sensej »

Habe jetzt nochmal im WC drei Mal in 5 Min. Abständen ausprobiert.
Zwei Mal wurde der Status richtig auf 0 gesetzt und das dritte Mal nicht.
Ich kann das also nicht nachvollziehen wieso es 2 Mal funktioniert hat und 1 Mal nicht

MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt
Benutzeravatar

Chris M.
Beiträge: 1242
Registriert: Sa Aug 11, 2018 10:52 pm
Wohnort: Oberbayern
Hat sich bedankt: 258 Mal
Danksagung erhalten: 1060 Mal
Kontaktdaten:

#22

Beitrag von Chris M. »

Als erstes kannst Du checken, ob das Backend die richtigen Werte und diese zum richtigen Zeitpunkt übermittelt. Dann ist klar auf welcher Seite man suchen muss.

Hierzu im Browser die Konsole öffnen (Strg+Shift+I), auf den Netzwerk Reiter gehen und nach den "r" Requests schauen.

Beim ersten Laden der Visu im Browser hat der "r" ein "t=0" als Parameter und bekommt in der Antwort alles zurück geliefert was der knxd in seinem Cache hat.
Bei allen weiteren Aufrufen gibt's ein "i=<Nummer>" als Parameter. Hier kommt dann eine Antwort zu genau dem Zeitpunkt, wenn bei einer der als read oder readwrite verwendeten GAs auf dem KNX ein write oder answer Telegramm unterwegs ist.

Hier kannst Du nun schauen, ob diese Kommunikation zu dem passt was auf dem KNX passiert.
CometVisu Entwickler - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

CometVisu Fragen, Bugs, ... bitte im Entwicklungs-Forum, hier nur spezifisches für CV<->Timberwolf.

TWS 2500 ID: 76 + TP-UART - VPN offen, Reboot nur nach Absprache

Ersteller
Sensej
Beiträge: 920
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal

#23

Beitrag von Sensej »

Chris M. hat geschrieben: ↑So Jan 31, 2021 11:53 pm Als erstes kannst Du checken, ob das Backend die richtigen Werte und diese zum richtigen Zeitpunkt übermittelt. Dann ist klar auf welcher Seite man suchen muss.

Hier kannst Du nun schauen, ob diese Kommunikation zu dem passt was auf dem KNX passiert.
Hi Chris,

habe die Werte raus gesucht

Küche Licht Aus: TWS Logik richtig/auch AUS -> CV knxd Cache falsch -> "0/1/1":"01"
OG Flur Licht Aus: TWS Logik richtig/auch AUS -> CV knxd Cache falsch -> 0/2/3":"01"

Schalten: 1/1/4
Status: 0/1/4
OG WZ -> Licht AN: TWS Logik richtig/auch AN -> CV knxd Cache falsch -> "1/1/4":"00" und "0/1/4":"00

Die Werte sind falsch im CV-Cache

Das sind die letzte Werte für die Küche
93.jpg
MfG Juri
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Sensej am Mo Feb 01, 2021 9:52 am, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt

Ersteller
Sensej
Beiträge: 920
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal

#24

Beitrag von Sensej »

Chris M. hat geschrieben: ↑So Jan 31, 2021 11:53 pm
Beim ersten Laden der Visu im Browser hat der "r" ein "t=0" als Parameter und bekommt in der Antwort alles zurück geliefert was der knxd in seinem Cache hat.

Hier kannst Du nun schauen, ob diese Kommunikation zu dem passt was auf dem KNX passiert.
Hallo Chris,
heute wieder die gleiche Situation: falsche Status-Werte, falsche Werte der Logik-Objekte usw.
Habe heute die Ergebnisse nach Laden der Seite analysiert. -> r?t=0

Der Wert, der falsch gezeigt wird, ist z.B. gar nicht auf der Resultat-Liste drauf
22.jpg
Woran kann es liegen, dass er gar nicht aus dem Cache geholt wird ?
Was kann ich als nächstes prüfen?

MfG Juri
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Sensej am Mo Feb 01, 2021 10:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt
Benutzeravatar

Chris M.
Beiträge: 1242
Registriert: Sa Aug 11, 2018 10:52 pm
Wohnort: Oberbayern
Hat sich bedankt: 258 Mal
Danksagung erhalten: 1060 Mal
Kontaktdaten:

#25

Beitrag von Chris M. »

Wenn viel auf dem Bus los ist (bzw. war), dann könnte ich mir vorstellen, dass ein Wert aus dem Cache geflogen ist (ich weiß nicht wie den der knxd intern implementiert hat) und dann den Wert per Lese-Telegramm in Folge des initialen Lesens (r?t=0) sich holt. Die Antwort darauf kommt dann natürlich nicht mit der initialen Antwort, sondern wird dann nachgeliefert wenn die Antwort eingetroffen ist.

Was sagt denn der ETS Busmonitor (nicht der aus vom TWS!)? Kommen Lese-Telegramme? Welche Antworten kommen darauf? (Antwortet wirklich nur exakt ein Gerät?)
CometVisu Entwickler - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

CometVisu Fragen, Bugs, ... bitte im Entwicklungs-Forum, hier nur spezifisches für CV<->Timberwolf.

TWS 2500 ID: 76 + TP-UART - VPN offen, Reboot nur nach Absprache

Ersteller
Sensej
Beiträge: 920
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal

#26

Beitrag von Sensej »

Chris M. hat geschrieben: ↑Mo Feb 01, 2021 10:56 pm
Was sagt denn der ETS Busmonitor (nicht der aus vom TWS!)? Kommen Lese-Telegramme? Welche Antworten kommen darauf? (Antwortet wirklich nur exakt ein Gerät?)
habe jetzt versucht die Adresse, die falsch gezeigt wird in ETS zu lesen.
01.jpg
02.jpg
Da kommen zwei Resultate und der zweite Wert ohne R-Value gefällt mir nicht

MfG Juri
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt

gbglace
Beiträge: 4361
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1539 Mal
Danksagung erhalten: 2706 Mal

#27

Beitrag von gbglace »

Zwei Antworten auf ein ReadRequest also zwei Telegramme readresponse sind ein Anzeichen das diese Response auch von zwei verschiedenen PA gesendet werden, was inhaltlich nur selten Sinn ergibt, da dann Mal an den beiden PA die KO überprüfen und entscheiden welches Gerät die Wahrheit hat und nur dort das L-Flag setzen und beim anderen entfernen.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver

Robert_Mini
Beiträge: 3936
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Danksagung erhalten: 2519 Mal

#28

Beitrag von Robert_Mini »

Richtig! In dem Fall macht das L-Flag nur an der Rückmeldung des Aktors Sinn, nicht am TWS Objekt.
In der TWS Applikation ist das L-Flag (leider) default und muss (meist) abgewählt werden.

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

markusrohr
Beiträge: 192
Registriert: Sa Dez 08, 2018 7:33 pm
Wohnort: Lostorf
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 107 Mal
Kontaktdaten:

#29

Beitrag von markusrohr »

Guten Morgen Robert @Robert_Mini
besten Dank für Deine für die praktische Implementierung wie immer höchst relevanten Hinweise und Vorschläge.

Ich habe mich bei den Flagsder Universalobjekte bisher an den Vorgaben der Hersteller und Deinen Hinweisen orientiert. Ich habe in den letzten Wochen für die Visu viele neue Objekte und Gruppenadressen neu erstellt und diese, aus Unsicherheit oder aus Faulheit, grösstenteils einfach mit den Standardeinstellungen, alle Flags angeklickt, belassen. Dies funktioniert zwar einigermassen, scheint aber, wie diese Diskussion zeigt, allerlei potentielle Stolpersteine mit sich zu bringen.
Es scheint auch, dass ich nicht der Einzige im Forum bin, der so vorgeht.

Deshalb meine Bitte: wäre es möglich Deine Empfehlungen und Hinweise zu den Flags noch einmal in einem Kapitel in der KB zusammenzufassen?

Freundliche Grüsse
Markus Rohr
TWS 950 ID 238 mit PBM ID: 10008, 3 Kanäle, Wartungs-VPN aktiviert, Neustart bitte nur nach Nachfrage, markus.rohr@bluewin.ch

gbglace
Beiträge: 4361
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1539 Mal
Danksagung erhalten: 2706 Mal

#30

Beitrag von gbglace »

In der KB findet sich app.php/kb/viewarticle?a=122 schon ein sehr guter Artikel bzgl. der Flags.

Sofern der TWS nur Konsument der Daten ist und die Quelle selbst ein L-Flag besitzt und damit umgehen kann und ordentliche Busreseteinstellungen hat, dann sollten die L-Flags nicht am TWS sein. ansonsten ggf. den TWs als Wahrheitsspeicher nutzen und dem das L-Flag geben. Aber das kommt eben immer auf die individuelle Situation an. Das kann man nur schwer in allgemeine regeln packen.

Auch bei den Logiken muss man ja sehen wie man damit umgeht bzgl. Busreset / Logik-Reset vs KNX-Stack Speicher.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver
Antworten

Zurück zu „KNX“