KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor

KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum

Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki

[Frage] [V1.6 RC6] Invertierung von Eingängen im AND-Module

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 2671
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 999 Mal
Danksagung erhalten: 787 Mal

[V1.6 RC6] Invertierung von Eingängen im AND-Module

#1

Beitrag von blaubaerli »

Hallo zusammen,

ich bastel gerade mal wieder an einer Custom-Logik, dabei habe ich auf der Eingangsseite meiner Logik diverse Eingänge vom DPT 1.x

Nun hatte ich gehofft, dass ich im AND-Module:
["And" , ["$Variable1" , "$Variable2",... ,"$Variable_n"], "$Output"]

durch das unmittelbare Voranstellen eines "-" vor einzelne Eingangsvariablen meine Eingangswerte auf einfache Art und Weise invertieren kann. Also so z.B.:
["And" , ["-$Variable1" , "$Variable2"], "$Output"]

Das will aber auf diese Weise nicht funktionieren. Ich weiß, dass ich das in der Oberfläche beeinflussen kann, aber ich brauche in der Logik auch den Originalwert, dann würde der da wieder falsch ankommen.

Ich habe das jetzt mit zwei Latches umschifft, finde das aber eigentlich wenig elegant. Hat dazu jemand eine schlaue Idee? :think:

Beste Grüße
Jens
timberwolf168(2600er)VPN offenReboot nach Vereinbarung
timberwolf1699(3500XL)VPN offenReboot jederzeit
wiregate1250
Bitte WIKI lesen.
Benutzeravatar

Eraser
Reactions:
Beiträge: 677
Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
Hat sich bedankt: 218 Mal
Danksagung erhalten: 281 Mal

#2

Beitrag von Eraser »

Das mit dem Minus davor wäre der richtige Weg und sollte gehen...
Außer man könnte nur interne Variablen und keine Eingänge invertieren, aber ich glaube nicht, sonst wäre das schonmal aufgefallen...
mfg
Wolfgang

Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938

adimaster
Reactions:
Beiträge: 378
Registriert: So Apr 14, 2019 11:12 am
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 199 Mal

#3

Beitrag von adimaster »

Ich invertiere Eingänge. Und zwar genau wie von Jens beschrieben (also mit den AND Modul).

@blaubaerli hast Du bereits eine einfache Logik mit z. B. 2 Eingängen und Custom Logik und lässt bei verschiedenen Szenarien ein Licht schalten?

Grüße
Adi
Grüße, Adi
TWS 2600 ID: 331, VPN geschlossen, Reboot nach Rücksprache
Benutzeravatar

Eraser
Reactions:
Beiträge: 677
Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
Hat sich bedankt: 218 Mal
Danksagung erhalten: 281 Mal

#4

Beitrag von Eraser »

Interessant wäre, was das Diagramm im Dokmode anzeigt, wenn man die Eingänge schaltet.
mfg
Wolfgang

Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938

Ersteller
blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 2671
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 999 Mal
Danksagung erhalten: 787 Mal

#5

Beitrag von blaubaerli »

Hallo zusammen,

Ich versuche das heute mal auf ne simpel-Demo-Logik zu reduzieren...

Bis später.
Beste Grüße
Jens
timberwolf168(2600er)VPN offenReboot nach Vereinbarung
timberwolf1699(3500XL)VPN offenReboot jederzeit
wiregate1250
Bitte WIKI lesen.

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3903
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1264 Mal
Danksagung erhalten: 2213 Mal

#6

Beitrag von Robert_Mini »

Hy Jens!
Kannst du den Code posten?
Das mit -$x funktioniert zu 100%.

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 2671
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 999 Mal
Danksagung erhalten: 787 Mal

#7

Beitrag von blaubaerli »

Hallo zusammen,

hier mal die Basislogik mit der ich mir gestern dann beim Testen selbst ins Bein geschossen habe.

Code: Alles auswählen

{
  "_Meta": { // Optional
    "Description": "",
    "Version": "1.00",
    "Icon": "" // format: "data:image/svg+xml;base64,ENCODED_FILE"
  },
  "Input": [
	   ["Türstatus","Status Türe","$I_DoorStatus","c"],
	   ["Präsenzstatus","Jemand erkannt?","$I_PresenceStatus","u"]
  ],
  "Output": [
  ],
  "Level": [
      ["$zuundabwesend","bool",false],
      ["$I_DoorStatus","bool",false],
      ["$I_PresenceStatus","bool",false]
      
  ],
  "Module": [
   ["And",["-$I_DoorStatus","-$I_PresenceStatus"],"$zuundabwesend"]
  ]
}
Ursache habe ich jetzt auch gefunden. Ich hatte die beiden Eingänge testhalber über die CometVisu simuliert, da ich ja nicht immer die Türe auf und zu machen bzw. in den Raum latschen wollte.

Wenn man dann schon mit Absicht bei einem Eingang ein "u" statt einem "c" setzt, dann darf man sich beim Test auch nicht wundern, dass eine alleinige Änderung des Wertes an diesem Eingang ohne auslösenden Trigger keine Auswirkung auf das Ergebnis des And-Moduls hat.

Also Layer 8-Problem. Wir halt meistens..... :whistle: :crying-yellow:

Danke für euer Feedback.

Liebe Grüße
Jens
timberwolf168(2600er)VPN offenReboot nach Vereinbarung