[Gelöst] Läuft bei jemandem von Euch die ETS Inside APP (mit Hutschienen-Wolf)
-
- Reactions:
- Beiträge: 1900
- Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
- Hat sich bedankt: 642 Mal
- Danksagung erhalten: 788 Mal
Meine nächste Idee wäre (morgen am PC) dann mal den ETS inside Server zu killen und neu zu installieren, sofern das geht.
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 10195
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5041 Mal
- Danksagung erhalten: 8193 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Sven,
die "ETS Inside" ist mit großen Erwartungen seitens der KNX Assoziation gestartet. Ich hatte letzte Woche ein inoffizielles Gespräch diesbezüglich und es ist wohl wo, dass die Sache in 2019 ein wenig eingeschlafen ist und man in der KNXA die weitere Entwicklung zunächst zurückgestellt hat, weil sich die Erwartungen nicht erfüllt haben. Mittlerweile, so die Gerüchtelage, würde man das Thema wieder mit mehr Vehemenz aufnehmen, die Version V 2.0 ist wohl in Arbeit (unbestätigt).
Eines der Probleme ist, dass der Umfang unserer Applikation die ETS Inside offenbar überfordert, vor allem beim 2000er Projekt. Das müsste erst optimiert werden seitens der KNXA. Allerdings werden wir als kleiner Hersteller dort nicht gerade mit hoher Prio behandelt...
Das hat natürlich nicht mit dem Abbruch des ETS Inside Servers zu tun, aber es ist schon die Frage, ob man die ETS Inside - in Verbindung mit der Applikation des Timberwolf Servers - tatsächlich nutzen kann. Wir müssen uns überlegen, ob wir dieses Leistungsmerkmal wieder runter nehmen müssen vom Server, weil wenn wir hier keine Verbesserungen von der KNXA erhalten, dann ist es einfach schwierig.
lg
Stefan
die "ETS Inside" ist mit großen Erwartungen seitens der KNX Assoziation gestartet. Ich hatte letzte Woche ein inoffizielles Gespräch diesbezüglich und es ist wohl wo, dass die Sache in 2019 ein wenig eingeschlafen ist und man in der KNXA die weitere Entwicklung zunächst zurückgestellt hat, weil sich die Erwartungen nicht erfüllt haben. Mittlerweile, so die Gerüchtelage, würde man das Thema wieder mit mehr Vehemenz aufnehmen, die Version V 2.0 ist wohl in Arbeit (unbestätigt).
Eines der Probleme ist, dass der Umfang unserer Applikation die ETS Inside offenbar überfordert, vor allem beim 2000er Projekt. Das müsste erst optimiert werden seitens der KNXA. Allerdings werden wir als kleiner Hersteller dort nicht gerade mit hoher Prio behandelt...
Das hat natürlich nicht mit dem Abbruch des ETS Inside Servers zu tun, aber es ist schon die Frage, ob man die ETS Inside - in Verbindung mit der Applikation des Timberwolf Servers - tatsächlich nutzen kann. Wir müssen uns überlegen, ob wir dieses Leistungsmerkmal wieder runter nehmen müssen vom Server, weil wenn wir hier keine Verbesserungen von der KNXA erhalten, dann ist es einfach schwierig.
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 1900
- Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
- Hat sich bedankt: 642 Mal
- Danksagung erhalten: 788 Mal
Ja, klingt für mich nachvollziehbar und verständlich, auch wenn es für mich vermutlich schade wäre. Und zumindest der Resonanz im Forum zu entnehmen habt Ihr ja auch nicht so viel Ärger und Aufwand damit gehabt, da es jetzt drin war, weil vermutlich nur ganz ganz Wenige (an einer Hand abzählbar) gibt, die mit der ETS inside gespielt haben. Ich denke nahezu jeder, der einen TWS für die KNX-Installation kauft, ist auch bereit eine ETS Vollversion zu erstehen oder kommt mit der Lite aus.
Mir würde die ETS Inside vielleicht beim Fern-Resetten von Geräten helfen. Es wäre für mich daher auch überhaupt kein Problem, wenn der TWS nicht im ETS inside Projekt wäre (was ich ja ohnehin auch nicht vorgesehen hatte und nur getestet hatte um meinen Fehler einzugrenzen). Eventuell reicht es ja, wenn Ihr bis auf Weiteres eine Erklärung bei der App führt, dass die Ladezeiten mit der mächtigen TWS-Applikation sehr lange sind, vergrault werdet Ihr damit keine User und Ihr behaltet den Marketing-Vorteil ETS insinde integriert zu haben.
Ihr habt ja auch Zeitaufwand darein gesteckt es zu integrieren...
Mir würde die ETS Inside vielleicht beim Fern-Resetten von Geräten helfen. Es wäre für mich daher auch überhaupt kein Problem, wenn der TWS nicht im ETS inside Projekt wäre (was ich ja ohnehin auch nicht vorgesehen hatte und nur getestet hatte um meinen Fehler einzugrenzen). Eventuell reicht es ja, wenn Ihr bis auf Weiteres eine Erklärung bei der App führt, dass die Ladezeiten mit der mächtigen TWS-Applikation sehr lange sind, vergrault werdet Ihr damit keine User und Ihr behaltet den Marketing-Vorteil ETS insinde integriert zu haben.
Ihr habt ja auch Zeitaufwand darein gesteckt es zu integrieren...
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK
-
- Reactions:
- Beiträge: 1900
- Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
- Hat sich bedankt: 642 Mal
- Danksagung erhalten: 788 Mal
Hallo Wolfgang,
siehe viewtopic.php?p=25595#p25595.
Ist aber ein sehr individuelles Problem, ist mir völlig klar.
VG, Sven
siehe viewtopic.php?p=25595#p25595.
Ist aber ein sehr individuelles Problem, ist mir völlig klar.
VG, Sven
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK
-
- Reactions:
- Beiträge: 665
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danksagung erhalten: 279 Mal
Ah OK, das ist wirklich speziell und nur aufgrund einer wahrscheinlichen "Fehlfunktion" des Geräts.
mfg
Wolfgang
Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938
Wolfgang
Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938
-
- Reactions:
- Beiträge: 1900
- Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
- Hat sich bedankt: 642 Mal
- Danksagung erhalten: 788 Mal
Update:
Ich habe nun die ETS Inside App "gekillt" (das X auf der App geklickt) und anschließend in V1.6.0 RC6 neu anglegt (wobei ich nicht weiß seit welcher TWS Version ich die App bereits installiert hatte, aber schon eher etliche Monate und damit vermutlich zu einer frühen 1.6er RC-Version oder noch vor 1.6 RC's.
Anschließend habe ich das gleiche Projekt wie vorher (eines ohne TWS) in den ETS Inside Server geladen und kann nun problemlos vom Windows-Client und Androind-Client auf den Bus zugreifen.
Lieben Dank noch einmal für alle Beteiligungen
P.S. @ Elabnet: Bitte lasst die ETS Inside nun drauf
Ich habe nun die ETS Inside App "gekillt" (das X auf der App geklickt) und anschließend in V1.6.0 RC6 neu anglegt (wobei ich nicht weiß seit welcher TWS Version ich die App bereits installiert hatte, aber schon eher etliche Monate und damit vermutlich zu einer frühen 1.6er RC-Version oder noch vor 1.6 RC's.
Anschließend habe ich das gleiche Projekt wie vorher (eines ohne TWS) in den ETS Inside Server geladen und kann nun problemlos vom Windows-Client und Androind-Client auf den Bus zugreifen.