KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor

KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum

Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki

[FR] KNX Busmonitor

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
cheater
Reactions:
Beiträge: 695
Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:16 pm
Hat sich bedankt: 449 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal

[FR] KNX Busmonitor

#1

Beitrag von cheater »

Hallo Leute,
ich hätte noch ein paar Anregungen zum Busmonitor im Timberwolf:
  1. Die Suche nach Namen z.b. "Esszimmer" sollte möglich sein (Quell- oder Zierbezeichnung). Als Ergebnis dann alles was mit Esszimmer zu tun hat.
  2. Mit der neuen Beta 8 werden gelbe Ausrufezeichen angezeigt, falls es Unstimmigkeiten gibt. Hier wäre eine Möglichkeit zur Filterung gut, die nur die fehlerhaften Einträge anzeigt.
Wie seht ihr das, wäre das hilfreich? Habt ihr noch andere Ideen?

Grüße, Dominic
Grüße, Dominic

Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 10714
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5305 Mal
Danksagung erhalten: 8685 Mal
Kontaktdaten:

#2

Beitrag von StefanW »

Hallo Dominic,

ja, klingt gut.

Den 2. Punkt hab ich selber schon bestellt intern.

==> Ich bespreche das mit den Entwicklern.

Von der Priorität her: Grundsätzlich gehen derzeit die Implementierung von NEUEN Leistungsmerkmale wie Integration der CometVisu und vor allem des LogikEditors - insbesondere der Ausbau der internen Objekte - vor Ausbau / Verbesserung der bestehenden Funktionen, weil der Kunde damit zunächst mehr gewinnt und Logik / Visu für den Verkauf essentiell sind. Ich kann Dir also noch nicht versprechen, wie lange das dauert. Kleinigkeiten machen wir gleich, "Großigkeiten" dauern ein wenig...

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
cheater
Reactions:
Beiträge: 695
Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:16 pm
Hat sich bedankt: 449 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal

#3

Beitrag von cheater »

Hallo Stefan,
schön das Punkt 2 bereits durch dich vorgemerkt ist.

Ich verstehe das andere Dinge vorgehen, möchte aber nochmal schnell erläutern warum das für mich so wichtig ist.

Es besteht irgendein Problem, welches jemand im Haushalt an mich heran getragen hat. Jetzt war das z.B. am 5.8.2018 von 14:00 bis 16:00, soweit so gut. Entweder möchte ich jetzt die Anzeige auf ein bestimmtes Stockwerk begrenzen, dann würde ich z.B. "UG" eingeben. Kenne ich das Gerät welches das Problem verursacht, so würde ich die genaue GA eingeben. Jetzt muss man erst in den GA Editor wechseln (um die GA zu suchen) und dort das Gerät suchen (was gut funktioniert) jedoch habe ich dann das Problem das ich relativ lange Namen vergeben haben und der wichtigste Teil der Benennung abgeschnitten ist. Also muss ich momentan in der ETS schauen, welche GA ich genau brauche.

Generell finde ich den Busmonitor der ETS sehr gut und flexibel, ich denke wenn ihr euch noch mehr an ihm orientiert, seit ihr auf einem guten Weg.

Grüße, Dominic
Grüße, Dominic

Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 10714
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5305 Mal
Danksagung erhalten: 8685 Mal
Kontaktdaten:

#4

Beitrag von StefanW »

Ok,

sehr gut Dominic, man versteht die Notwendigkeit gleich viel besser, wenn man das zu lösende Problem auch kennt. Weil die Damen und Herren der Entwicklung sehen mich manchmal mit großen Augen an und sagen "und wofür braucht man das".

BTW: Was wird wo abgeschnitten? Die Bezeichnung / Beschreibung im GA-Editor? Bitte genauer Erklären und ein Bild machen, weil muss ja nicht sein

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
cheater
Reactions:
Beiträge: 695
Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:16 pm
Hat sich bedankt: 449 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal

#5

Beitrag von cheater »

Hier mal ein kleines Beispiel, natürlich hängt es davon ab wie groß der Bildschirm ist mit dem man arbeitet. Auf meinem MacBook Air sieht man deutlich weniger.

Jetzt habe ich mich selbst schon gefragt wie man das Problem verbessern könnte. Also entweder man kann die Spaltenbreiten selbst bestimmen (oder gar gewisse Spalten ausblenden), oder man erhält bei einem Maus-Over den kompletten Textinhalt.

Grüße, Dominic
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Grüße, Dominic

Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache