Insider Preview 3 veröffentlicht

Bild

Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes


Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDD0

AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

[Gelöst] [BETA - Alle Versionen] "Ü" wird in TAGs nicht angenommen

Verwaltung & Management der Objekte im Timberwolf Server.
Jedes KNX-Objekt, jede 1-Wire Regel, Modbus-Regel und auch jede Zeitserie ist ein Objekt. Und Objekte lassen sich verknüpfen und Verwalten.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Dragonos2000
Beiträge: 2208
Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
Wohnort: Karlsruher Raum
Hat sich bedankt: 502 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal

#11

Beitrag von Dragonos2000 »

Ich zitiere mich mal aus meinem Thread von damals zu dem Thema:
"Hab's nochmal getestet: Ist bei mir unter Firefox (65.0.2 (64-Bit)) auf Windows 10 zuverlässig reproduzierbar. Im Chrome keine Probleme.
Firefox 64.0.2 (64-Bit) auf Windows 7 zeigt das gleiche Verhalten..."

viewtopic.php?f=61&t=685&hilit=umlaute#p7521
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Di Jul 23, 2019 4:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
Benutzeravatar

bondt
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 507
Registriert: Mo Aug 27, 2018 10:48 am
Wohnort: Eschenlohe
Hat sich bedankt: 624 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal

#12

Beitrag von bondt »

Hallo alle zusammen,

Danke an allen für die ausführliche Beschreibungen und Meldungen.

Wir haben das Problem nun nochmal angeschaut. Das Problem existiert auf deutsche Tastaturen in Kombination mit Firefox und unser Handling zu reagieren auf Tastendrucken. Wir speichern die Tags automatisch wenn einer der folgende Tasten gedruckt wird: Enter, Tab und Strichpunkt. Die Browser sind sich nicht einig über die Code für Strichpunkt und darum haben wir diese erstmal rausgenommen. Also nur Enter und Tab werden zu speichern führen.

Ab der nächste Beta könnt ihr normal ü speichern! :-)
Zuletzt geändert von bondt am Mi Jul 24, 2019 11:29 am, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
Michaël

[ Timberwolf Entwicklung ]

"Have you tried turning it off and on again?"

timberwolf101, VPN offen, Reboot jederzeit

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 10987
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5418 Mal
Danksagung erhalten: 9241 Mal
Kontaktdaten:

#13

Beitrag von StefanW »

Das sind die Überraschungen in der IT die man nur mit einem Test herausfindet:

Das vom Browser falsch erkannte Semikolon führt dazu, dass man das Ü nicht speichern kann...

Danke an alle für Eure Geduld und dass ihr das nochmal - insbesondere mit Video - auf den Tisch gebracht habt


Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jul 24, 2019 11:36 am, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Antworten

Zurück zu „Objektverwaltung“