Ich wollte im TWS (Beta 24) eine Time Series anlegen und habe dazu ein Universablojekt in der ETS mit einer GA verknüft, auf der regelmäßig eine Tempartur gesendet wird. DTP 9.001 ist in der ETS definiert. Anschließend habe ich den TWS programmiert und das Projekt im TWS importiert. Ich sehe das Objekt im Objekt Editor und in der Objektverwaltung, dort jedoch mit dem Eintrag "no info" "Data never sent". An dieser Stelle hätte ich jetzt einen Temperaturwert erwartet. Ein Klick auf den Refesh Button hilft nicht. Der KNX Busmonitor zeigt mir Telegramme für die betreffende GA an.
Welchen Schritt habe ich vergessen, bzw. was könnte ich prüfen?
VG
Erik
Insolvenz der Elaborated Networks GmbH
Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
[Gelöst] Objektverwaltung "no info"
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
S. Kolbinger
- Elaborated Networks

- Beiträge: 588
- Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danksagung erhalten: 565 Mal
Hallo Erik (@Elrom),
falls du bereit bist, dein Support-VPN zu aktivieren, würde ich mir das mal auf deinem TWS266 ansehen.
Ich versuch auch, nix kaputt zu machen
falls du bereit bist, dein Support-VPN zu aktivieren, würde ich mir das mal auf deinem TWS266 ansehen.
Ich versuch auch, nix kaputt zu machen
Gruß,
Stefan K.
Stefan K.
-
Elrom
- Beiträge: 92
- Registriert: Fr Aug 17, 2018 11:20 am
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Hallo Stefan,
ok, gemacht. Ich hatte mit einem simplen "hast du denn auch das und das eingestellt?" gerechnet, sonst hätte ich es direkt aktiviert.
Da gibt es noch nicht viel was du kaputt machen könntest.
VG
Erik
S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Di Jul 09, 2019 4:27 pm falls du bereit bist, dein Support-VPN zu aktivieren,
ok, gemacht. Ich hatte mit einem simplen "hast du denn auch das und das eingestellt?" gerechnet, sonst hätte ich es direkt aktiviert.
Da gibt es noch nicht viel was du kaputt machen könntest.
VG
Erik
TWS 950Q #266 / VPN an, Reboot ok
-
S. Kolbinger
- Elaborated Networks

- Beiträge: 588
- Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danksagung erhalten: 565 Mal
Hallo Erik,
hast du das S-Flag für diese Objekte in der ETS gesetzt?
Kannst du das bitte überprüfen und gegebenenfalls setzen.
hast du das S-Flag für diese Objekte in der ETS gesetzt?
Es sieht so aus, als wenn das fehlt. Dann wird der Wert auch nicht als KO vom Daemon hochgeliefert.S-Flag
Das Gerät wird für dieses Objekt auf ein GroupValueWrite-Telegramm reagieren, das vom Bus kommt, d. h. es überschreibt den Objektwert. Für einen Schaltaktor bedeutet das beispielsweise, dass ein Relais, das dieses Objekt darstellt, geöffnet oder geschlossen wird.
Kannst du das bitte überprüfen und gegebenenfalls setzen.
Gruß,
Stefan K.
Stefan K.
-
Elrom
- Beiträge: 92
- Registriert: Fr Aug 17, 2018 11:20 am
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Hallo Stefan,
kaum macht man es richtig, funktioniert es auch. Das war mich nicht bewusst, danke für den Hinweis.
Unter Time Series zeigt er mir nun auch den Verlauf grafisch an, ich bekomme aber direkt in Grafana meine vorhandene Darstellung aus KNX_LINE27 noch nicht auf die Timeseries umgestellt. Data Source bliebt ja wohl Timberwolf Timeseries DB, "FROM" wird zu "default TS00001". Was fehlt dann noch damit es funktioniert?
VG
Erik
kaum macht man es richtig, funktioniert es auch. Das war mich nicht bewusst, danke für den Hinweis.
Unter Time Series zeigt er mir nun auch den Verlauf grafisch an, ich bekomme aber direkt in Grafana meine vorhandene Darstellung aus KNX_LINE27 noch nicht auf die Timeseries umgestellt. Data Source bliebt ja wohl Timberwolf Timeseries DB, "FROM" wird zu "default TS00001". Was fehlt dann noch damit es funktioniert?
VG
Erik
TWS 950Q #266 / VPN an, Reboot ok
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 11411
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5527 Mal
- Danksagung erhalten: 11003 Mal
- Kontaktdaten:
Wenn Du unter TimeSeries die grafische Darstellung bekommst und dort dann auf den Grafana-Button klickst, dann baut er Dir in Grafana die Darstellung fertig zusammen.Elrom hat geschrieben: ↑Fr Jul 12, 2019 12:50 pmUnter Time Series zeigt er mir nun auch den Verlauf grafisch an, ich bekomme aber direkt in Grafana meine vorhandene Darstellung aus KNX_LINE27 noch nicht auf die Timeseries umgestellt. Data Source bliebt ja wohl Timberwolf Timeseries DB, "FROM" wird zu "default TS00001". Was fehlt dann noch damit es funktioniert?
Wenn Du zuvor mehrere Grafiken angeklickt hast, dann macht er das auch mit mehrere Grafiken in Grafana so. Mit anderen Worte ist die grafische Darstellung der Zeitserien im Timberwolf Server eine gute Vorschau die mit Druck auf den Grafana-Button zum Grafik-Generator für Grafana wird und die Einstellungen komplett vornimmt.
lg
Stefan
Stefan Werner
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
Elrom
- Beiträge: 92
- Registriert: Fr Aug 17, 2018 11:20 am
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Hallo Stefan,
so habe ich es nun gemacht und meinen Fehler in Grafana direkt gefunden. Jetzt funktioniert auch das. Wirklich eine tolle Funktion und an dieser Stelle ist der Grafana Button auch noch besonders groß - bestimmt habe ich ihn deshalb nicht gesehen.
Was mich jetz noch interessiert: Die DB aus der sich der KNX-Busmonitor bedient und die DB für Timeseries sind ja zwei verschiedene DB. Werden beide bei einem Backup des Systems gesichert? Wenn man erst einmal eine längerze Zeit aufgezeichnet hat, wäre ein Verlust dieser Daten im Fehlerfall sehr ärgerlich.
VG
Erik
so habe ich es nun gemacht und meinen Fehler in Grafana direkt gefunden. Jetzt funktioniert auch das. Wirklich eine tolle Funktion und an dieser Stelle ist der Grafana Button auch noch besonders groß - bestimmt habe ich ihn deshalb nicht gesehen.
Was mich jetz noch interessiert: Die DB aus der sich der KNX-Busmonitor bedient und die DB für Timeseries sind ja zwei verschiedene DB. Werden beide bei einem Backup des Systems gesichert? Wenn man erst einmal eine längerze Zeit aufgezeichnet hat, wäre ein Verlust dieser Daten im Fehlerfall sehr ärgerlich.
VG
Erik
TWS 950Q #266 / VPN an, Reboot ok