FREIGEGEBENE HAUPTVERSION V 4.01 verfügbar!
LOGIK! VISU! IFTTT! FIXES!
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/TrZ03Nr7

NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs

[TIPP] MODBUS PROFIL: Sunny Tripower Smart Energy STPxx-3SE-40

Dies ist das Unterforum ausschließlich für FERTIGE MODBUS PROFILE
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
Antworten
Benutzeravatar

Ersteller
starwarsfan
Reactions:
Beiträge: 1216
Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
Hat sich bedankt: 778 Mal
Danksagung erhalten: 991 Mal

MODBUS PROFIL: Sunny Tripower Smart Energy STPxx-3SE-40

#1

Beitrag von starwarsfan »

Hallo miteinander,

nachdem nun auch bei mir ein SMA-Wechselrichter seinen Dienst verrichtet, hier das entsprechende Modbus-Profil für den Timberwolf.

Bild

Das Profil basiert auf der Dokumentation PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip, welche hier ebenfalls angehängt ist. Danach sollte das Profil mit den Wechselrichtern STP5.0-3SE-40 / STP6.0-3SE-40 / STP8.0-3SE-40 / STP10.0-3SE-40 sowie ab Firmware-Version 3.01.09.R funktionieren.

Es sind fast alle Register enthalten, konkret 356 Read- und 177 Read-Write-Register. Da ich auf meinen Wechselrichter bisher nur lesend zugreife, sind die Write-Register ungetestet und die Write-Only-Register habe ich im Profil gar nicht erst angelegt.

Hier die Dateien:
  • Das Profil:
    SunnyTripowerSmartEnergy-TW-Profile.zip
    (Version 2.0)
  • SMA-Doku:
    PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip
Viel Spass und immer her mit dem Feedback! :handgestures-thumbupright:

"Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von starwarsfan am Mo Mai 15, 2023 12:18 am, insgesamt 1-mal geändert.
Kind regards,
Yves

- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -
Benutzeravatar

Ersteller
starwarsfan
Reactions:
Beiträge: 1216
Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
Hat sich bedankt: 778 Mal
Danksagung erhalten: 991 Mal

#2

Beitrag von starwarsfan »

Hallo miteinander,

hier die Version 2.1 des SMA-Profiles. Ich habe festgestellt, dass der Wechselrichter bei mir auf diversen Registern nachts manchmal völlig utopische Werte schickt. Daher gibt es nun auf den folgenden Registern eine Max-Prüfung, welche nur Werte kleiner 100000 "durch" lässt:
  • 30773 - DcMs.Watt - DC Leistung Eingang
  • 30775 - GridMs.TotW - Leistung
  • 30865 - Metering.GridMs.TotWIn - Leistung Bezug
  • 30867 - Metering.GridMs.TotWOut - Leistung Einspeisung
  • 32341 - Metering.GridMs.TotWOut - Leistung Einspeisung
Sollte es damit Probleme geben oder der Wert ungeeignet sein, lasst es mich bitte wissen!

v2.1:
SunnyTripowerSmartEnergy-TW-Profile.zip
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von starwarsfan am So Mai 21, 2023 5:49 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Kind regards,
Yves

- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -

strippe186
Reactions:
Beiträge: 124
Registriert: Fr Aug 24, 2018 3:29 pm
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal

#3

Beitrag von strippe186 »

Hallo Yves,

mein SunnyTripower hat (leider) automatisch eine neue Firmware (3.4.16.R) bekommen.

Das meiste an dem Modbus Profil funktioniert noch problemlos.

Das Register:

- 40073 SelfCsmp.BatChaSttMin (40073) Lower discharge limit for self-consumption increase

lässt sich leider nicht mehr lesen und schreiben.
Kannst Du das reproduzieren? Hat SMA ev. die Adresse verändert? Die Doku von SMA ist leider nicht aktuell.

Gruß und Dank
Bernd
Bernd
TW2600 #197
Benutzeravatar

Ersteller
starwarsfan
Reactions:
Beiträge: 1216
Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
Hat sich bedankt: 778 Mal
Danksagung erhalten: 991 Mal

#4

Beitrag von starwarsfan »

Hallo Bernd
strippe186 hat geschrieben: Di Okt 03, 2023 10:13 pm Das Register:
- 40073 SelfCsmp.BatChaSttMin (40073) Lower discharge limit for self-consumption increase
lässt sich leider nicht mehr lesen und schreiben.
Das kann ich bestätigen. :?

Ich werde mal beim Solarteur nachfragen, der ist am Montag wieder hier vor Ort um die Anlage fertigzustellen...

Kind regards,
Yves
Kind regards,
Yves

- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -

strippe186
Reactions:
Beiträge: 124
Registriert: Fr Aug 24, 2018 3:29 pm
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal

#5

Beitrag von strippe186 »

starwarsfan hat geschrieben: Mi Okt 04, 2023 8:00 pm
Ich werde mal beim Solarteur nachfragen, der ist am Montag wieder hier vor Ort um die Anlage fertigzustellen...
Hallo Yves,
hat er eine Antwort gewusst?
Viele Grüße
Bernd
Bernd
TW2600 #197
Benutzeravatar

Ersteller
starwarsfan
Reactions:
Beiträge: 1216
Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
Hat sich bedankt: 778 Mal
Danksagung erhalten: 991 Mal

#6

Beitrag von starwarsfan »

Hallo Bernd
strippe186 hat geschrieben: Sa Okt 21, 2023 6:30 pm hat er eine Antwort gewusst?
Nein, leider nicht. :roll:
Kind regards,
Yves

- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -
Benutzeravatar

Ersteller
starwarsfan
Reactions:
Beiträge: 1216
Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
Hat sich bedankt: 778 Mal
Danksagung erhalten: 991 Mal

#7

Beitrag von starwarsfan »

Hallo Freunde des gepflegten Energy-Harvesting :D

Es gibt jetzt die Version 2.4 des SMA Sunny Tripower 10.0 SE Profils.

Die Releasenotes dazu:
  • 362 Leseregister
  • 193 Schreibregister
  • Register 31389 steht mehrfach zur Verfügung, um die Version der Batteriemanagement-Firmware auslesen zu können
  • Register 40063 steht mehrfach zur Verfügung, um die Version der Hauptprozessor-Firmware auslesen zu können
  • Sämtliche Datentypen geprüft und ggf. korrigiert
  • Wertebereichsprüfung bei Registern, welche gelegentlich utopische (aka NaN-) Werte liefern.
    • 30513
    • 30529
    • 30531
    • 30533
    • 30581
    • 30583
    • 30773
    • 30775
    • 30865
    • 30867
    • 32341
Und hier das Profil:
SunnyTripowerSmartEnergy-TW-Profile.zip
Viel Spass damit und immer her mit dem Feedback! :handgestures-thumbupright:
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Kind regards,
Yves

- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -

ManSch
Reactions:
Beiträge: 6
Registriert: Fr Dez 22, 2023 12:50 am
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

#8

Beitrag von ManSch »

Hallo Yves, vielen Dank für das Profil. Ein Punkt ist mir noch aufgefallen:

Das Register 30775 ist in deiner Version von 0 -100000 begrenzt. Bei Baterieladung wurde der Wert bei mir negativ. Deshalb hab ich jetzt das aufgeweitet auf -100000 - 100000.

Soll ich meinen Export hier hochladen, oder machst du eine neue Version bei Gelegenheit?
Timberwolf Server 3500 XL #1313 / VPN deaktiviert /
Benutzeravatar

Ersteller
starwarsfan
Reactions:
Beiträge: 1216
Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
Hat sich bedankt: 778 Mal
Danksagung erhalten: 991 Mal

#9

Beitrag von starwarsfan »

Hallo Manuel
ManSch hat geschrieben: Di Jan 09, 2024 12:20 pm Das Register 30775 ist in deiner Version von 0 -100000 begrenzt. Bei Baterieladung wurde der Wert bei mir negativ. Deshalb hab ich jetzt das aufgeweitet auf -100000 - 100000.
Danke für den Hinweis, da muss ich bei mir mal prüfen, warum das nicht angeschlagen hat. :think:
ManSch hat geschrieben: Di Jan 09, 2024 12:20 pm Soll ich meinen Export hier hochladen, oder machst du eine neue Version bei Gelegenheit?
Danke aber brauchst Du nicht, ich erstelle eine neue Version.
Kind regards,
Yves

- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -
Antworten

Zurück zu „MODBUS PROFILE“