Hallo zusammen,
ich benötige gerade Mal Hilfe nicht direkt den TW betreffend. Hoffe das ist OK?
ich habe ein Problem mit dem ELSNER 70386 KNX-Außensensor dem ich mir neu gekauft habe. Ich kann diesen in den Programmiermodus versetzen und auch eine PA und Applikation programmieren ( ETS 5.7.4). Das war es dann auch.
Der Sensor sendet einfach keine Werte und reagiert auch nicht auf Telegramme zum schalten der Signal LED. Parameter sind entsprechend eingestellt und sollten alle 10s zyklisch die Temperatur senden. Im Bus Monitor kann ich sehen wie das Gerät programmiert wird. Danach werden keine weiteren Telegramme gesendet. Auch das Störungsobjekt wird nicht gesetzt
Was ich bis jetzt getan habe:
- Aktuelle Applikation von der Elsner Website
- Applikation und PA komplett entladen und Neu programmiert.
- Stromlos geschaltet
- Direkt an die Bus Spannungsversorgung geklemmt um alle Kabel auszuschließen . Dazu habe ich ein neues KNX Kabel verwendet.
- Alle Flags in der ETS kontrolliert und das Senden Flag gesetzt.
Ich hab bereits hunderte KNX Geräte in Betrieb genommen und noch nie solche Probleme gehabt. Ich vermute das hier irgendetwas defekt ist. Hab ich was übersehen bevor ich das Teil zurück sende?
Schöne Grüße
Matthias
Insider Preview 3 veröffentlicht

Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes
Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDD0
AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Frage] [V4.0.1] Inbetriebnahme ELSNER 70386 KNX-Außensensor
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
ROI111
- Beiträge: 123
- Registriert: Do Dez 27, 2018 6:14 pm
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danksagung erhalten: 87 Mal
[V4.0.1] Inbetriebnahme ELSNER 70386 KNX-Außensensor
Zuletzt geändert von Parsley am Di Jul 23, 2024 1:40 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 950Q ID:348, TWS 3500XL ID:1451 VPN offen, Reboot nach Absprache
-
blaubaerli
- Beiträge: 2747
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 1041 Mal
- Danksagung erhalten: 838 Mal
Hallo Matthias,
bitte füge die Version des TWS im Betreff hinzu.
Danke.
Beste Grüße
Jens
bitte füge die Version des TWS im Betreff hinzu.
Danke.
Beste Grüße
Jens
| timberwolf168 | (2600er) | VPN offen | Reboot nach Vereinbarung |
| timberwolf1699 | (3500XL) | VPN offen | Reboot jederzeit |
| wiregate1250 |
-
blaubaerli
- Beiträge: 2747
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 1041 Mal
- Danksagung erhalten: 838 Mal
Hallo Matthias,
ich habe soeben den elsner Vari KNX 3L-TH (70384) in Betrieb genommen. Der funzt völlig problemlos. Bei mir ist eine ETS 6.2.2 im Einsatz.
Über welche Schnittstelle programmierst du?
Beste Grüße
Jens
ich habe soeben den elsner Vari KNX 3L-TH (70384) in Betrieb genommen. Der funzt völlig problemlos. Bei mir ist eine ETS 6.2.2 im Einsatz.
Über welche Schnittstelle programmierst du?
Beste Grüße
Jens
| timberwolf168 | (2600er) | VPN offen | Reboot nach Vereinbarung |
| timberwolf1699 | (3500XL) | VPN offen | Reboot jederzeit |
| wiregate1250 |
-
starwarsfan
- Beiträge: 1421
- Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
- Hat sich bedankt: 893 Mal
- Danksagung erhalten: 1229 Mal
Hi
Sehr komisch das Ganze. Das einzige was mir dabei so aus dem Stehgreif auffällt, ist die veraltete ETS...
Kind regards,
Yves
TWS 2500 ID:159 / TWS 3500 ID:618 / TWS 3500 ID:1653 + PBM ID:401 / ProxMox / 1-Wire / iButtons / Edomi (LXC / Docker) / evcc / ControlPro
(TW-VPN jeweils offen, Reboot nach Rücksprache)
Yves
TWS 2500 ID:159 / TWS 3500 ID:618 / TWS 3500 ID:1653 + PBM ID:401 / ProxMox / 1-Wire / iButtons / Edomi (LXC / Docker) / evcc / ControlPro
(TW-VPN jeweils offen, Reboot nach Rücksprache)
-
ROI111
- Beiträge: 123
- Registriert: Do Dez 27, 2018 6:14 pm
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danksagung erhalten: 87 Mal
Hallo zusammen,
kurze Rückinfo.
Nach 2.5 Monaten Bearbeitungszeit bei Elsner habe ich heute den Sensor kommentarlos zurück bekommen. Was soll ich sagen anschließen, programmieren und läuft.
Danke für eure Unterstützung!
Schöne Grüße
Matthias
kurze Rückinfo.
Nach 2.5 Monaten Bearbeitungszeit bei Elsner habe ich heute den Sensor kommentarlos zurück bekommen. Was soll ich sagen anschließen, programmieren und läuft.
Danke für eure Unterstützung!
Schöne Grüße
Matthias
TWS 950Q ID:348, TWS 3500XL ID:1451 VPN offen, Reboot nach Absprache