Hallo zusammen,
bei mir werden immer vier gleiche Datensätze innerhalb der gleichen Zeit protokolliert, soll aber nur einer sein
Kann mir jemand erklären was das genau bedeutet und wieso vier und nicht nur einer?
Habe ich da was falsch konfiguriert?
Folgendes
Ich habe eine neue Regel beim Temp-Sensor angelegt, siehe Bild 1
Diese Regel sendet alle 2 Minuten die aktuelle Temperatur als 9.001 an K1 -> 2/1/31
Im KNX-Busmonitor habe ich immer 4 Datensätze innerhalb der gleichen Zeit im 2 Minuten-Intervall.
Hier sind meine Einstellungen für die Suche im KNX-Busmonitor
Wie man sieht, habe ich hier zwei Gruppenadressen(2/1/21 und 2/1/31) ausgewählt.
Zweites Problem: Die Datensätze von der GA 2/1/21 tauchen gar nicht auf der Liste auf.
Versuche ich die Liste nur für GA 2/1/21 für den Zeitraum 04.11.2018 17:55 - 04.11.2018 23:59 anzuzeigen, ist die Liste leer.
Ändere ich den Zeitraum 01.11.2018 17:55 - 04.11.2018 23:59 hat die Liste Datensätze auch für den 04.11.2018 aber nur bis 04.11.2018 16:31:55.
Irgendwie verstehe ich das nicht
MfG Juri
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
KNX-Busmonitor: Immer vier gleiche Datensätze innerhalb der gleichen Zeit
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 901
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
KNX-Busmonitor: Immer vier gleiche Datensätze innerhalb der gleichen Zeit
Zuletzt geändert von Sensej am So Nov 04, 2018 8:38 pm, insgesamt 4-mal geändert.
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9752
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4869 Mal
- Danksagung erhalten: 7767 Mal
- Kontaktdaten:
Bitte mal die Milisekunden mit anschalten und neu Posten, Womöglich sind es Telegrammwiederholungen, weil es kein Acknowledge im KNX Bus gibt?
lg
Stefan
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9752
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4869 Mal
- Danksagung erhalten: 7767 Mal
- Kontaktdaten:
Aus wievielen Teilnehmern besteht Dein Bus? Nur Spannungsversorgung und Timberwolf Server?
Stefan
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 442
- Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
- Hat sich bedankt: 1457 Mal
- Danksagung erhalten: 235 Mal
Im knx ist das widerholungbit
Ohne einen richtigen Empfänger der das widerholungbit ausschaltet und zurücksendet wirst du immer dieses Bild vor dir haben
Solange du keinen richtigen Empfänger hast, sendet der TW und auch alle anderen Sender im knx ( solange kein Empfänger dieses Telegramm bestätigt) wird das widerholungbit um 1erhöt und wird nach ( ich glaub und weis es jetzt nicht genau ) nach dem 3. mal gestoppt um den Bus nicht zu überlasten.
Ohne einen richtigen Empfänger der das widerholungbit ausschaltet und zurücksendet wirst du immer dieses Bild vor dir haben