Hallo Sven, danke für insistieren. Manchmal sollte man (das Problem zwischen den eigenen Ohren) eben zuerst eine Wahrheitstabelle erstellen bevor gepostet wird.
Wahrheitstabelle Verriegelung.png
oder wie ich geschrieben habe, in der Relaislogik eine einfache Verriegelung mit einem Öffner von Schütz2 in der Anspeisung vom Schütz 1 oder moderner [<1>AND <2 negiert>] im Pfad <Schalten 1>
Aber wenn ich nicht gepostet hätte hätte ich den Hinweis mit dem Zustandsautomaten nicht erhalten.....
Falls jemand Erfahrung hat mit dem Nachrüsten von Lüftungssystemen wäre ich für einen Erfahrungsbericht dankbar.
Best Grüsse und ein schönes Wochenende
Markus
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.