eHZ-Zähler via TW + Edomi

Informationen über die externen Schnittstellen (Hardware) von WireGate wie KNX / DMX und 1-Wire sowie sonstiges Zubehör
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
jockele
Reactions:
Beiträge: 189
Registriert: Mo Aug 13, 2018 8:40 pm
Wohnort: Steisslingen
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal

#41

Beitrag von jockele »

ich denke ich kann Dir helfen. Ich lese meinen Stromzähler aus, das json sieht folgendermaßen aus:

Code: Alles auswählen

{
  "Time": "2024-11-23T12:50:18",
  "STROM": {
    "Total_in": 30596.602,
    "Total_out": 33861.307,
    "Meter_number": "68520302"
  }
}
Meine Abfrage sieht so aus:

Code: Alles auswählen

STROM.Total_in
Müsste in Deinem Fall also

Code: Alles auswählen

MT681.Total_in
heißen,

Grüße Jochen
Timberwolf Server 2500, ID:142 + PBM
VPN offen, Reboot nach Absprache
Benutzeravatar

Edward
Reactions:
Beiträge: 43
Registriert: Mo Sep 24, 2018 9:19 am
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal

#42

Beitrag von Edward »

Danke Jochen. Genau das war es. :clap:

Ich hatte es schon mit "MT681/Total_in" probiert. Aber der Punkt statt Slash war das richtige Zeichen. :doh: