Neue Hauptversion 4.1 - Smashing Pumpkin verfügbar

NEU! Gebäudeinformationssystem
NEU! Neun neue Logikmodule
NEU! Zwei neue VISU Widgets für Energiefluss und Navigation
NEU! Info- und Schalten-Widget in V2 mit umfassender Erweiterung Schalten und Aussenden
Umfassende Überarbeitung des Logik Managers
Erweiterung des Backup-Moduls für Migration von 2500/2600 TWS
Verbesserter Timberwolf Systemmonitor
Und viele weitere Verbesserungen


Alle Informationen hier: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQCRn

[Beantwortet] [V4.0.1] Überwachung von Kühl/Gefrierzellen

Ihr habt Fragen zu Eurem Projekt, zum Aufbau und Einsatzbereich von 1-Wire
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
Elkomaster91
Reactions:
Beiträge: 56
Registriert: So Sep 23, 2018 11:19 pm
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal

[V4.0.1] Überwachung von Kühl/Gefrierzellen

#1

Beitrag von Elkomaster91 »

Guten Morgen,

Wir haben bei einem Kunden einen Timberwolf Server 3500 der auf seinem 1-Wire Ausgang ein 15m langes, lilanes BUS Kabel hat und am Ende der Leitung hängen 3x 1-Wire Sensoren Sternförmig mit je 3m Leitung (nicht von euch dran) zum 2 Kühlzellen(8°C und 4°C°) und eine Gefrierzelle(-18°) zu überwachen dran. Wir hatten gleich von Anfang an Probleme bei auslesen der Werte und die BUS Qualität ist auf 5% gesunken. Das hatte sich aber dann irgendwie stabilisiert, das er trotzdem immer wieder die Werte bekommen hat. Die werte kommen aber leider immer seltener an. Jetzt würde ich gerne bessere Sensoren montieren und wollte bei euch fragen, welcher eurer Sensoren würden den für solche Temperaturen geeignet sein?

Gruß Hardi
Zuletzt geändert von Elkomaster91 am Mo Okt 21, 2024 9:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
"TWS 950Q ID:351, VPN offen, Reboot erlaubt" im Moment, wegen Umbauarbeiten, nicht immer erreichbar

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3794
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1334 Mal
Danksagung erhalten: 1780 Mal

#2

Beitrag von gbglace »

Hi Hardi,

Ich würde primär versuchen die Leitungstopologie zu verbessern und am Ende nicht solch lange Stücken im Stern zu haben.
Da wo eine Leitung hingeht, schafft man bestimmt auch eine zweite für hin und Rückweg.

PS: der verwendete TWS hat welchen Software-Stand?
Bitte im Titel oder nächsten Beitrag ergänzen.
Zuletzt geändert von gbglace am Mo Okt 21, 2024 2:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU

Ersteller
Elkomaster91
Reactions:
Beiträge: 56
Registriert: So Sep 23, 2018 11:19 pm
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal

#3

Beitrag von Elkomaster91 »

Guten Tag,

die aktuelle Version ist die 4.0.1.

Dankeschön für die Antwort.

Leider ist die Anpassung der Verkabelung nicht möglich, da die Leitungen in der Betondecke eingelegt sind und man nicht mehr dran kommt. War erst für andere Sensoren gedacht.

Habt ihr Sensoren die funktionieren können, oder eher nicht?

Gruß
"TWS 950Q ID:351, VPN offen, Reboot erlaubt" im Moment, wegen Umbauarbeiten, nicht immer erreichbar

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3809
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1211 Mal
Danksagung erhalten: 2105 Mal

#4

Beitrag von Robert_Mini »

Hallo!

Ich sehe da mehrere Themen:
- bei 15m mit 3m Abzweigen sollte es IMHO noch keine Probleme geben => Verdacht Klemmstellen!!! => die richtigen Klemmen für die richtigen Kabel

- Du könntest am Knotenpunkt einen Filter einbauen, das wirkt oft Wunder! => Artikelnummer 285
(https://shop.elabnet.de/1-wire/montage/ ... e_701_1722)

- Letzte Möglichkeit wäre auf parasitäre Versorgung umzustellen und das Lila Kabel als Hin-/Rückleitung zu verwenden.

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
Elkomaster91
Reactions:
Beiträge: 56
Registriert: So Sep 23, 2018 11:19 pm
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal

#5

Beitrag von Elkomaster91 »

Okay, ich werde mir versuchen die Filterelemente einzubauen.

Dann ist für mich noch immer die Frage offen ob es Sensoren gibt die dafür geeignet sind, oder sind alle 1Wire Sensoren für -20 Grad geeignet?

Aber, vielleicht ruf ich morgen einfach bei Elabnet an und frage dort nach.

Danke für eure Hilfe.
Zuletzt geändert von Elkomaster91 am Di Okt 22, 2024 5:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
"TWS 950Q ID:351, VPN offen, Reboot erlaubt" im Moment, wegen Umbauarbeiten, nicht immer erreichbar

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 10247
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5065 Mal
Danksagung erhalten: 8240 Mal
Kontaktdaten:

#6

Beitrag von StefanW »

Hi
Elkomaster91 hat geschrieben: Di Okt 22, 2024 5:52 pmDann ist für mich noch immer die Frage offen ob es Sensoren gibt die dafür geeignet sind, oder sind alle 1Wire Sensoren für -20 Grad geeignet?
Das steht in der jeweiligen Artikelbeschreibung, weil das hängt nicht von 1-Wire ab, sondern von dem Material wie Leitungen usw.

Elkomaster91 hat geschrieben: Di Okt 22, 2024 5:52 pmAber, vielleicht ruf ich morgen einfach bei Elabnet an und frage dort nach.
Bitte nicht. Wir verdienen am Verkauf eines Sensors nur drei Euro, wenn es hochkommt. Da können wir keine Beratungsgespräche bezahlen von.

Sorry, das ist die Realität (die mir auch nicht gefällt, wir waren immer sehr Stolz auf unsere Beratung und Support, aber bei so niederpreisigen Produkten ist es einfach schwer darzustellen)

lg

Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Di Okt 22, 2024 6:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
Elkomaster91
Reactions:
Beiträge: 56
Registriert: So Sep 23, 2018 11:19 pm
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal

#7

Beitrag von Elkomaster91 »

Danke, dann werde ich erstmal nicht anrufen und versuche es mit den Filtern
"TWS 950Q ID:351, VPN offen, Reboot erlaubt" im Moment, wegen Umbauarbeiten, nicht immer erreichbar

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3809
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1211 Mal
Danksagung erhalten: 2105 Mal

#8

Beitrag von Robert_Mini »

Das steht im Shop beim Hülsentemperaturfühler:
Temperaturmessung
Messverfahren: Messung der Lufttemperatur durch digitales Sensorelement
Sensorelement: DS18B20 von Maxim
Kalibriert: Das Sensorelemente ist ab Werk per Laser kalibriert
Präzision: Deutlich besser als ± 0,5 °C im Bereich von -10 °C bis 85 °C. Dies entspricht 0,25 % Genauigkeit.
Hohe Auflösung: Konfigurierbar 9 bis 12 Bit (entspricht 0,5 K bis 0,0625 K)
Langzeitstabil und Dauerbetriebsfest: Siliziumsensor praktisch ohne Drift
Messbereich: -50..85°C (bei 2-Leiteranschluss)
Messbereich: -50..125°C (bei 3-Leiteranschluss)
Ich messe auch die Außentemperatur seit 10 Jahren und da hatte es sicher auch schon mehrfach <-20C…

Lg Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Antworten

Zurück zu „Planungsfragen zu 1-Wire“