Hallo Zusammen,
ich habe wirklich alles mögliche versucht und im Forum/WiKi durchgesucht, aber keine Lösung für mein Problem gefunden...
Export der Daten aus dem WG-Server, TWS in ETS integrieren und die Übernahme der Daten via Timberwolf Importer hat geklappt. Die DPTs sind korrekt und ein Export des KNX-Stacks im TWS zeigt auch, dass die DPTs korrekt geladen sind --> ETS-seitig also alles fein!
Leider kann ich mein ETS-Projekt nicht in den TWS laden, weil ich (wegen Data Secure) mein Passwort nicht löschen kann.
Im WiKi steht, dass das Problem erst mit V4.0 behoben wird, aber ein Import nicht zwingend notwendig ist?!
Aber kann es sein, dass - ohne Projekt-Import - der Import der WG-ServerDaten in den TWS nicht funzt?
Wenn ich die WG-Exportdatei vor dem Import durch den TWS prüfen lasse, ist die Spalte 'DPT (Projekt)' in der Prüfliste leer (korrekt, hab' ja kein Projekt ) und alle Objekte weisen den Fehler 'Datenpunkttypen sind unterschiedlich: The DPT for this object and the linked GA don't match.' auf:
Liegt es an dem fehlenden Projekt?
Ist das Problem bekannt? Gibt es eine Lösung dafür?
Vielen Dank für Eure Hilfe und noch einen schönen (Rest)Sonntag
Neue Insider Version IP 3
NEUES Widget: Energieflussmonitor
NEUES Widget: Navigationswidget
Upgrade Gebäudeinformationssystem
Alle Informationen hier: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDOmQ
NEUES Widget: Energieflussmonitor
NEUES Widget: Navigationswidget
Upgrade Gebäudeinformationssystem
Alle Informationen hier: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDOmQ
[Beantwortet] [TWS 3.5.1][ETS 6.0.6] fehlende Projekt DPT bei WG-Import
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 10195
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5041 Mal
- Danksagung erhalten: 8193 Mal
- Kontaktdaten:
Hi Susanne,
zunächst herzlich willkommen im Forum und Glückwunsch zum Timberwolf Server.
Danke auch, dass Du gleich auf Anhieb die Forenregeln eingehalten hast
Vorschlag: Mach eine Kopie vom ETS Projekt und nehme dort die Secure-Einstellungen raus. Nichts programmieren. Dann einfach dieses Projekt exportieren und in den TWS Server importieren und dann den WG-Import-Prozess weiter führen.
lg
Stefan
PS: Für alle WireGate Nutzer, die sich überlegen, wann sie auf den TWS umstellen wollen: Nur noch mit der derzeitigen Version 3.5.1 kann man die Einstellungen / Daten vom WG einlesen. Ab der V4 wird das nicht mehr funktionieren
zunächst herzlich willkommen im Forum und Glückwunsch zum Timberwolf Server.
Danke auch, dass Du gleich auf Anhieb die Forenregeln eingehalten hast
Ich kann gerade nicht sagen, was die Auswirkungen beim "Import vom WG" sind, wenn das ETS Projekt nicht eingelesen wurde. Ich fürchte, so herum haben wir das nicht getestet (oder ist mir nicht mehr erinnerlich).
Du wirst nicht auf die V 4 warten können, weil dort wird der WG-Import entfernt werden (es stehen DB-Änderungen an und wir werden mit der V4 diese Kompatibilitätsschicht nicht mehr mitziehen, weil das einfach zu teuer ist)
Vorschlag: Mach eine Kopie vom ETS Projekt und nehme dort die Secure-Einstellungen raus. Nichts programmieren. Dann einfach dieses Projekt exportieren und in den TWS Server importieren und dann den WG-Import-Prozess weiter führen.
lg
Stefan
PS: Für alle WireGate Nutzer, die sich überlegen, wann sie auf den TWS umstellen wollen: Nur noch mit der derzeitigen Version 3.5.1 kann man die Einstellungen / Daten vom WG einlesen. Ab der V4 wird das nicht mehr funktionieren
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.