[Beantwortet] [V3.5.1] Modbus RTU mit GoodWE ET-Wechselrichter: Wie verbinden und parametrieren?
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 2375
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 902 Mal
- Danksagung erhalten: 704 Mal
Hallo Rolf,
das wird eher noch nicht an der Verkabelung liegen...
Lies das Register mal bitte mit dem FunctionCode 03. Dann setzt der Wolf vorne keine 3, sondern einer "4" vor die Adresse. Nicht irritieren lassen
In der Doku findet sich nämlich noch der folgende entscheidende Hinweis:
Beste Grüße
Jens
das wird eher noch nicht an der Verkabelung liegen...
Lies das Register mal bitte mit dem FunctionCode 03. Dann setzt der Wolf vorne keine 3, sondern einer "4" vor die Adresse. Nicht irritieren lassen
In der Doku findet sich nämlich noch der folgende entscheidende Hinweis:
Beste Grüße
Jens
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Okt 15, 2023 3:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Reactions:
- Beiträge: 69
- Registriert: So Sep 18, 2022 5:50 pm
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Aha! Da steht nun nicht mehr "ich höre absolut garnichts", sondern "invalid CRC"! Ich werte das als progress, denn es scheint, als kommuniziere da etwas! Wow, ich bin aus dem Häuschen! Gut, mag noch ein längerer Weg sein, aber mal ein Fortschritt..
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Timberwolf 3500XL, ID 1079, ETS6 (Home), zumeist MDT-Komponenten
-
- Reactions:
- Beiträge: 2375
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 902 Mal
- Danksagung erhalten: 704 Mal
Hallo Rolf,
ändere das Register bitte mal auf 35001.
Beste Grüße
Jens
ändere das Register bitte mal auf 35001.
Beste Grüße
Jens
-
- Reactions:
- Beiträge: 69
- Registriert: So Sep 18, 2022 5:50 pm
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Hallo Jens,
vielen Dank, dass du da dran bleibst! Ich habe mal verschiedene Register ausprobiert, aber (immerhin) bekomme ich immer einen Abfragestatus: Invalid CRC. Ich habe darauf geachtet, ob es eine 16 oder 32 bit Breite ist, aber das reicht wohl noch nicht.
Edit: habe jetzt doch mal die Adern getauscht und bekommen dann stattdessen ein Timeout, da ist der CRC-Error schon vielversprechender.
Grüße,
Rolf
vielen Dank, dass du da dran bleibst! Ich habe mal verschiedene Register ausprobiert, aber (immerhin) bekomme ich immer einen Abfragestatus: Invalid CRC. Ich habe darauf geachtet, ob es eine 16 oder 32 bit Breite ist, aber das reicht wohl noch nicht.
Edit: habe jetzt doch mal die Adern getauscht und bekommen dann stattdessen ein Timeout, da ist der CRC-Error schon vielversprechender.
Grüße,
Rolf
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von rowitech am So Okt 15, 2023 7:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf 3500XL, ID 1079, ETS6 (Home), zumeist MDT-Komponenten
-
- Reactions:
- Beiträge: 2375
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 902 Mal
- Danksagung erhalten: 704 Mal
Hallo Rolf,
ich befürchte nur, dass ich da jetzt mit meinem Latein am Ende bin. Ich hatte mit meinem letzten Ansatz noch vermutet, dass die Doku ggf. einen Versatz von 0/1 bei der Nummerierung der Register hat.
So simpel scheint das Problem aber nicht.
Eventuell hat Stefan da noch ne Idee.
Wie ist dein Bus aufgebaut? Hast du nur den Wolf und den Wechselrichter am Bus, oder ist da noch was?
Was für eine Kabellänge ist dazwischen? Hast du am Ende des Wechselrichters den Bus mit nem Widerstand terminiert?
Sind noch so Grundsatzthemen…
Beste Grüße
Jens
ich befürchte nur, dass ich da jetzt mit meinem Latein am Ende bin. Ich hatte mit meinem letzten Ansatz noch vermutet, dass die Doku ggf. einen Versatz von 0/1 bei der Nummerierung der Register hat.
So simpel scheint das Problem aber nicht.
Eventuell hat Stefan da noch ne Idee.
Wie ist dein Bus aufgebaut? Hast du nur den Wolf und den Wechselrichter am Bus, oder ist da noch was?
Was für eine Kabellänge ist dazwischen? Hast du am Ende des Wechselrichters den Bus mit nem Widerstand terminiert?
Sind noch so Grundsatzthemen…
Beste Grüße
Jens
-
- Reactions:
- Beiträge: 2375
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 902 Mal
- Danksagung erhalten: 704 Mal
Na, dann sollte das wohl eher keinen Stress bereiten….
-
- Reactions:
- Beiträge: 2375
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 902 Mal
- Danksagung erhalten: 704 Mal
Hallo Rolf,
eventuell passen auch diese Adressen
https://downloads.vodnici.net/uploads/w ... series.pdf
Beste Grüße
Jens
eventuell passen auch diese Adressen
https://downloads.vodnici.net/uploads/w ... series.pdf
Beste Grüße
Jens
-
- Reactions:
- Beiträge: 69
- Registriert: So Sep 18, 2022 5:50 pm
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Gute Idee, passt aber leider auch nicht. Ist es so, dass man CRC-Fehler bekommt, wenn man eine ungültige Adresse anspricht?
Timberwolf 3500XL, ID 1079, ETS6 (Home), zumeist MDT-Komponenten
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9885
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4892 Mal
- Danksagung erhalten: 7854 Mal
- Kontaktdaten:
Hi Rolf,
nein, es sollte eine anderer Fehlermeldung kommen.
ABER, die Fehlermeldungen werden teils vom angefragten Server (aka "Slave") erzeugt, das ist also auch von der (uns hier unbekannten) Implementierung abhängig.
Jetzt sehr ihr, warum KNX Geräte so teuer sind, weil da ist eben alles kompatibel und die Konfigurationsdatei - die Applikation - ist vom Hersteller auch verfügbar. Bei Modbus muss man sich das hart erarbeiten, wobei der Timberwolf Server es schon einfach macht, was aber trotzdem schwer sein kann, wenn die Doku schlecht ist.
Mit CRC Fehler hatten wir bei Kunden nicht viel zu tun, womöglich stimmen die Verbindungsparameter nicht
lg
Stefan
nein, es sollte eine anderer Fehlermeldung kommen.
ABER, die Fehlermeldungen werden teils vom angefragten Server (aka "Slave") erzeugt, das ist also auch von der (uns hier unbekannten) Implementierung abhängig.
Jetzt sehr ihr, warum KNX Geräte so teuer sind, weil da ist eben alles kompatibel und die Konfigurationsdatei - die Applikation - ist vom Hersteller auch verfügbar. Bei Modbus muss man sich das hart erarbeiten, wobei der Timberwolf Server es schon einfach macht, was aber trotzdem schwer sein kann, wenn die Doku schlecht ist.
Mit CRC Fehler hatten wir bei Kunden nicht viel zu tun, womöglich stimmen die Verbindungsparameter nicht
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.