Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[DISKUSSION] Raumtemperaturregler mit Kühlungsoption für Fußbodenheizung

Hier stellen Foristen und Kunden Ihre EIGENEN Logikbausteine vor. Diese Logikbausteine stehen jedem im Rahmen der vom Autor eingeräumten / genannten Lizenz zur Verfügung.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
azietz
Beiträge: 43
Registriert: Do Mär 14, 2019 12:46 pm
Wohnort: Hamburg
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
Kontaktdaten:

Raumtemperaturregler mit Kühlungsoption für Fußbodenheizung

#1

Beitrag von azietz »

Hallo zusammen,

auch wenn ein derartiger Regler aufgrund verfügbarer Aktoren mit Regler nicht unbedingt erforderlich ist. Habe ich aus der Not geboren eine Custom-Logik für einen Raumteperaturregler mit Kühlungsoption erstellt.

Bild

Code: Alles auswählen

/**
 *  FB RTR mit Kühlung V1.0
 * Arno Zietz 22.11.22
 * 
 * "Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."
*/
{
  "_Meta": { // Optional
    "Description": "FB RTR mit Kühlen",
    "Version": "1.00",
    "Icon": "" // format: "data:image/svg+xml;base64,ENCODED_FILE"
  },
  "Input":[
    ["Sw","Schalter","$Switch","c"],
	["Cool","Kühlen","$Cool","c"],
    ["TempIn","Temperatur Messung","$VAR<TempIn!>","a"],
    ["Const_TempInaktiv","Schwellwert ob Regelung notwendig","$TempCompInaktiv","u"],
    ["Const_TempMax","Schwellwert, ob Temperatur zu hoch","$TempCompMaxWarm","u"],
    ["Soll","Soll-Wert","$Reference","c"],
    ["Kp","Proportional-Term","$Kp","u"],
    ["Ki","Integral-Term","$Ki","u"],
    ["Kd","Diverential-Term","$Kd","u"]
  ],
  "Output":[
    ["Stell","Stellgröße","$Out","a"],
    ["FuehlerAlarm","bei 1 kein Temperaturwert innerhalb der Überwachungszeit","$Alarm_Sensor","c"],
    ["HitzeAlarm","bei 1 zu Hohe gemessene Temperatur","$Alarm_MaxTemp","c"],
    ["Status","HK aktiv oder inaktiv","$Status","a"]
  ],
  "Level":[
    ["$Switch","bool",false],
	["$Cool","bool",false],
    ["$CompSwitch","bool",false],
    ["$Alarm_Sensor", "bool",false],
    ["$Alarm_MaxTemp", "bool",false],
    ["$dummyTrue","bool",true],
    ["$dummyFalse","bool",false],
    ["$VAR<TempIn!>","float",15],
    ["$watchdogTime","integer",360],
    ["$Status","bool",false],
    ["$internStatus","bool",false],
    ["$TempCompInaktiv","float",18],
    ["$TempCompMaxWarm","float",30], 
    ["$Reference","float",20],
    ["$Controlled","float",20],
    ["$Manipulate","float",0],
    ["$Kp","float",0],
    ["$Ki","float",0],
    ["$Kd","float",0],
    ["$Konst100","float",100],
    ["$Konst1","float",1],
	["$Konst0","float",0],
    ["$Out","float",0]
  ],
  "Module":[
    ["Comparator","$Reference","$CompSwitch","$TempCompInaktiv"],
    ["And",["$CompSwitch","$Switch"],"$internStatus"],
    ["Multiplexer",["$dummyFalse",0],"$Out","$internStatus"],
    ["Multiplexer",["$dummyFalse",0],"$Status","$internStatus"],
    ["Break",["-$internStatus"]],
    ["Statistic",["$VAR<TempIn!>"],0,0,"$Controlled",0],
    ["Comparator","$Controlled","-$internStatus","$TempCompMaxWarm"],
    ["Multiplexer",["$dummyFalse",0],"$Out","$internStatus"],
    ["Multiplexer",["$dummyFalse",0],"$Status","$internStatus"],
    ["Multiplexer",["$dummyTrue","$dummyFalse"],"$Alarm_MaxTemp","$internStatus"],
    ["Break",["-$internStatus"]],
    ["PID controller","$Reference","$Controlled","$Manipulate","$Kp","$Ki","$Kd"],
	["Polynomial","$Manipulate","$Manipulate",["$Konst0","$Konst100"]],
	["Latch","-$Manipulate","$Manipulate","$Cool",0],
	["Latch","$Manipulate","$Manipulate","-$Cool",0],
    ["Limiter","$Manipulate","$Out",0,["-$Konst0","$Konst100"]],
    ["Comparator","$Out","$internStatus",0],
    ["Multiplexer",["$dummyFalse","$dummyTrue"],"$Status","$internStatus"]
  ]
}
Ich habe die Anwendung getestet. Die Anwendung lief wie erwartet. Es laufen 26 Logiken für alle Räume des Hauses. Alles wie gewünscht.
Die Ist-temperaturen kommen per Telegramm aus der KNX-Anlage, die Soll-Temperaturen kommen per Comet-Visu ebenfalls über den KNX. Die Stellgrößen gehen nachdem die Lgik fertiggestellt und gespeichert wurde wie gewünscht raus. Zum Testen habe ich die EIngangswerte "Kühlung", "Soll-Temperatur" entsprechend mit der Visualierung geändert. Die Stellgrößen werden entsprechend auf den KNX gesendet.

Nach jetzt über 2 Monaten Nutzungsdauer ist mir folgemdes aufgefallen:
  1. Logik gespeichert und getestet
  • Nach einiger Zeit (1 Tag?) lässt sich die Stellgröße nicht mehr verändern. Es wir der falsche Wert gesendet, obwohl sich die EIngangswerte entsprechend ändern
  • Nach erneuter Speicherung, läuft es wieder
Ich vermute ich habe innerhalb der Logik irgend etwas übersehen.

Freue mich über Feedback. Vielleicht hat ja auch jemand eine Idee, was ich übersehen haben.

Arno
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Mär 19, 2023 2:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
-----------------------------------------------
TWS3500 id: 908 VPN offen Reboot nach Rücksprache
TWS3500 id: 1089 VPN offen Reboot nach Rücksprache

KNX seit 1993
wiregate seit 2015
timberwolf seit 2019

Ersteller
azietz
Beiträge: 43
Registriert: Do Mär 14, 2019 12:46 pm
Wohnort: Hamburg
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
Kontaktdaten:

#2

Beitrag von azietz »

Hallo,

ich habe das jetzt nochmal genauer verfolgt mittels Auswertung über die InfluxDB und Diagrammen in der Cometvisu.

Die regelung scheint zu laufen, der Eindruck, das es keine Regelung gibt liegt an den Gegebenheiten vor Ort wie:
  • gewünschte Temperatur wird nicht erreicht, weil nicht genug Wärme
  • gewünschte Temperatur wird nicht erreicht, weil Wärme bei geschlossenem Ventil nicht weggeht.
Der regler wird aufgrund der Parameter dann träge.

Ich werde es weiter beobachten.

Arno
-----------------------------------------------
TWS3500 id: 908 VPN offen Reboot nach Rücksprache
TWS3500 id: 1089 VPN offen Reboot nach Rücksprache

KNX seit 1993
wiregate seit 2015
timberwolf seit 2019