Vielen Dank. Ich habe Version 1 getestet war aber ach nicht glücklich damit alle 8 Eingänge zu nutzen weil es mir auch in erster Linie um die Erkennung eines Linien Ausfall geht.
Aktuell ist es auch noch aufwändig auszuwerten, welche Kanäle gestört sind. Es wäre extrem cool, wenn jeder Kanal einen Alarm absetzen würde. Das müsste aber auch deaktivierbar gemacht werden.
Insider Preview 4 veröffentlicht

Wir haben gestern Nacht die Insider Preview 4 zur Version 4.8 veröffentlicht
Erneut überarbeiteter Logik Katalog - jetzt mit Unterkategorien, neuen Titeln, Icons und Beschreibungen für eine nochmals verbesserter Übersicht
Vier neue Logiken für Verschlussüberwachung, Boolesche Logiken, JSON Aggregator. Damit sind es nun 103 verfügbare Logik-Module
Visualisierung des Logik Kerns ("Visualize") mit besserer Anzeige, Bedienung und Online-Hilfe
Verbesserte Mouse-Over im Logik Editor für klarere Information
Viele Bugfixes
Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYA60w
AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[V4.8 IP2] Erkennung 1-wire device offline
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
eib-eg
- Beiträge: 765
- Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
- Hat sich bedankt: 1662 Mal
- Danksagung erhalten: 548 Mal
ihr wisst
ab hier ki text
_____________________
Hallo @Uwe303 ,
danke für das Feedback! Das kann ich gut verstehen. Bitmasken sind zwar platzsparend, aber zum schnellen Verknüpfen oder für einfache Visus oft unhandlich.
Ich habe die Logik auf Version 3.0 aufgebohrt.
Sie hat jetzt alles, was du dir gewünscht hast:
8 Einzel-Alarme: Es gibt jetzt zusätzlich Ausgänge Alarm 1 bis Alarm 8. Du kannst also direkt den "Alarm 1" auf eine LED oder eine Meldung legen.
Auto-Disable (Deaktivierbar): Das ist aus der V2.0 übernommen. Wenn du bei einem Kanal den Timeout auf 0 lässt, ist dieser Kanal komplett tot. Er löst keinen Alarm aus – weder im Sammelalarm noch am Einzelausgang.
Linien-Überwachung: Damit kannst du jetzt ganz einfach deine Linien überwachen. Nimm pro Linie einen Sensor, häng ihn an die Logik, und nutze den entsprechenden Einzel-Ausgang für die Meldung "Linie X ausgefallen".
Hier ist der Code. Viel Erfolg!
_____________________
ende ki text
Anhang
ab hier ki text
_____________________
Hallo @Uwe303 ,
danke für das Feedback! Das kann ich gut verstehen. Bitmasken sind zwar platzsparend, aber zum schnellen Verknüpfen oder für einfache Visus oft unhandlich.
Ich habe die Logik auf Version 3.0 aufgebohrt.
Sie hat jetzt alles, was du dir gewünscht hast:
8 Einzel-Alarme: Es gibt jetzt zusätzlich Ausgänge Alarm 1 bis Alarm 8. Du kannst also direkt den "Alarm 1" auf eine LED oder eine Meldung legen.
Auto-Disable (Deaktivierbar): Das ist aus der V2.0 übernommen. Wenn du bei einem Kanal den Timeout auf 0 lässt, ist dieser Kanal komplett tot. Er löst keinen Alarm aus – weder im Sammelalarm noch am Einzelausgang.
Linien-Überwachung: Damit kannst du jetzt ganz einfach deine Linien überwachen. Nimm pro Linie einen Sensor, häng ihn an die Logik, und nutze den entsprechenden Einzel-Ausgang für die Meldung "Linie X ausgefallen".
Hier ist der Code. Viel Erfolg!