Hallo zusammen,

ich habe heute an meinem PBM mit 3 Kanälen je einen 1W Blitzart (Artikel Nr. 451) verbaut.
Leider werden nach Einbau dieser alle 3 Kanäle rot und es wird kein Sensor mehr gefunden.
Bei erneutem Direktanschluss ohne Blitzart geht alles wieder. Qualität aller 3 Kanäle bei 100%.
C6B910BC-655D-4D8D-90A9-9B09C0C876F5.jpeg
7A1873F2-121B-4C67-91E0-F9266E1004EC.jpeg
Woran kann das liegen? Die Drehung der beiden Anschlüsse (1W & VDD) über den Blitzart habe ich beachtet.



Mit freundlichen Grüßen
Markus
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Picha am Fr Jun 04, 2021 3:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2600 ID:182 + PBM, VPN offen, Reboot nach Absprache"

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 5634
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Grafing
Hat sich bedankt: 2668 Mal
Danksagung erhalten: 4058 Mal
Kontaktdaten:

#2

Beitrag von StefanW »

Hallo Markus,

wir sehen uns das an. Womöglich werden wir Deine Telefonnummer benötigen

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART der Elaborated Networks GmbH
Support nur über dieses Forum und in individuellen Fällen über support@wiregate.de.
Bitte KEINE PN Impressum und Datenschutzerklärung oben

Ersteller
Picha
Reactions:
Beiträge: 95
Registriert: Do Okt 04, 2018 12:54 pm
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal

#3

Beitrag von Picha »

Ok vielen Dank.
Sagt einfach Bescheid was benötigt wird.
Aktuell ist am PBM nichts angeschlossen. Klemmen sind aktuell abgezogen.

Gruß Markus
TWS 2600 ID:182 + PBM, VPN offen, Reboot nach Absprache"
Benutzeravatar

Judas_z
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 164
Registriert: Mo Aug 13, 2018 11:31 am
Hat sich bedankt: 350 Mal
Danksagung erhalten: 298 Mal

#4

Beitrag von Judas_z »

Hallo Markus,

anhand der Bilder kann ich keinen offensichtlichen Verdrahtungsfehler erkennen.
Der Blitzart für den PBM wurde selbstverständlich mit dem PBM getestet weshalb ich von einem Einzelfall ausgehe.
Könntest du bitte ein Ticket per Mail an support@wiregate.de mit deiner Telefonnummer und Verweis auf diesen Thread eröffnen?
Liebe Grüße,

Julian


Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung

timberwolf90, VPN offen, Reboot jederzeit

Dragonos2000
Reactions:
Beiträge: 1541
Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
Wohnort: Karlsruher Raum
Hat sich bedankt: 296 Mal
Danksagung erhalten: 600 Mal

#5

Beitrag von Dragonos2000 »

@Picha Ist zwar OT, aber was für ein Lautsprecher ähnliches Ding ist das auf dem einen Bild?
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit

Ersteller
Picha
Reactions:
Beiträge: 95
Registriert: Do Okt 04, 2018 12:54 pm
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal

#6

Beitrag von Picha »

@Dragonos2000 Ist von meiner MOBOTIX Türsprechanlage. Darüber hört man das Klingel und kann die Türe öffnen.
Diese Funktionen nutze ich aber nicht, habe die Box nur gebraucht, da man darüber auch das Motortürschloss ansteuern konnte.
Gruß Markus
TWS 2600 ID:182 + PBM, VPN offen, Reboot nach Absprache"

Ersteller
Picha
Reactions:
Beiträge: 95
Registriert: Do Okt 04, 2018 12:54 pm
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal

#7

Beitrag von Picha »

@Judas_z Vielen Dank. Ticket ist offen.
Mit freundlichen Grüßen
Markus
TWS 2600 ID:182 + PBM, VPN offen, Reboot nach Absprache"

Ersteller
Picha
Reactions:
Beiträge: 95
Registriert: Do Okt 04, 2018 12:54 pm
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal

#8

Beitrag von Picha »

Hallo zusammen,

das Problem wurde zusammen mit dem Elabnet Support schnell und kompetent gelöst. Spezieller Dank an Julian vom Elabnetteam.

Das Problem bestand in einer fehlenden Brücke vom Ground des Netzteils zum Ground des 1-Wire Buses (Gebrückt auf die Sensorseite des Blitzart).
Die Brücke wird auch im Planungshandbuch im Zusammenhang mit den VOC Sensoren beschrieben. Das ist mir aber nie aufgefallen, da der Bus seit Jahren stabil läuft.

Mit freundlichen Grüßen
Markus
TWS 2600 ID:182 + PBM, VPN offen, Reboot nach Absprache"

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 5634
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Grafing
Hat sich bedankt: 2668 Mal
Danksagung erhalten: 4058 Mal
Kontaktdaten:

#9

Beitrag von StefanW »

Hallo Markus,

jep, die fehlende Brücke hat zu Strömen geführt die über den PBM laufen und der Blitzart - der nicht nur ein Überspannungsableiter sondern auch ein Überstromschutz ist - hat deswegen den Stromfluss begrenzt.

Wir werden das noch als Hinweis an geeigneter Stelle berücksichtigen.

PS: Diese Brücke ist leider doof. Bei der Auslegung des PBMs hatte niemand an die 12 V gedacht und seither braucht man bei den VOCs diese Brücke, die immer wieder Verdruss macht, wenn sie fehlt.