gbglace
Reactions:
Beiträge: 4094
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1417 Mal
Danksagung erhalten: 1908 Mal

#11

Beitrag von gbglace »

Dann versuche doch auchmal eine PA aus dem Bereich des TWS und nicht irgendeine irgendwo. Glaube zwar kaum das das direkt was bewirkt aber das ist einfach sauberer.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU

Ersteller
Sun1453
Reactions:
Beiträge: 2221
Registriert: Do Feb 07, 2019 8:08 am
Hat sich bedankt: 1986 Mal
Danksagung erhalten: 885 Mal

#12

Beitrag von Sun1453 »

Hallo zusammen,

ich konnte nun meinen Präsensmelder programmieren.

Folgendes habe ich geändert:

- Physische Adresse Präsensmelder von 1.1.50 auf 1.1.11.
- Update Timberwolf von Beta 20 auf Beta 21
- Schnittstelle Programmierung von Adresse 1.1.255 auf 1.1.50 geändert.
- Port zur IP Adresse des TWS hatte sich verstellt. Musste ich von 3671 auf 3700 ändern.

Danke an Göran und gurumeditation für die diversen Hinweise.
Gruß Michael