Forenüberlastung durch massiv gestiegene Abfragen

Derzeit kommt es immer wieder zu heftigem Abfrageaufkommen im Forum, teils bis zum 20-fachen des üblichen. Deshalb ist das Forum langsam bzw. es kommt zu 503-Status-Anzeigen oder gar keiner Reaktion des Forums.

Wir haben in den letzten Wochen laufend reagiert und die Leistung verdoppelt, was zunächst geholfen hatte. Mittlerweile haben die Abfragen wieder zugenommen und wir haben heute am frühen Abend die Serverleistung nochmals verdoppelt. Allerdings hat sich gleich darauf das Abfragevolumen ebenfalls verdoppelt.

Wir arbeiten seit längerem an einem Umbau der IT-Struktur des Forums, damit sollten wir nächste Woche eine Verzehnfachung der Leistung erreichen und könnten mit der neuen IT-Basis dann auch nochmals nachlegen.

Die Ursachen für diese Abfragen scheint nach ersten Analysen in KI-Systemen zu liegen, die für das Training der Modelle das gesamte Internet mit hoher Leistung auslesen. Ein Filtern ist schwierig, weil es mal US-Adressen sind und dann wieder chinesische und das ständig wechselt.

Bitte sichert neue Beiträge in einem Texteditor vor dem Absenden im Browser. Wir bitten um Eure Geduld

[Gelöst] [V1.6 - Hells Bells] TWS schreibt / überträgt keine Werte mehr

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
Sensej
Reactions:
Beiträge: 918
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal

[V1.6 - Hells Bells] TWS schreibt / überträgt keine Werte mehr

#1

Beitrag von Sensej »

Hallo zusammen,

mein TWS überträgt seit 29.01.2021 23:47 keine Werte mehr :(
Im Bus-Monitor ist kein einziges Telegramm zu sehen.
Ich habe noch keinen Neustart gemacht.

Hi @StefanW , soll ich den Server neu starten?

Alle Dienste, laut Monitor, laufen und alle Sensoren sind ok -> es wird aber kein Wert protokolliert/geschrieben


Monitor - Grafana1.jpg
MfG Juri
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Sensej am Sa Jan 30, 2021 10:33 am, insgesamt 7-mal geändert.
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 10830
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5350 Mal
Danksagung erhalten: 8982 Mal
Kontaktdaten:

#2

Beitrag von StefanW »

Hallo Juri,

zuerst: Welche Version ist installiert. (bitte bitte immer gleich hinschreiben ohne dass ich fast jedesmal vorher Rückfragen muss)

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
Sensej
Reactions:
Beiträge: 918
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal

#3

Beitrag von Sensej »

StefanW hat geschrieben: Sa Jan 30, 2021 10:26 am Hallo Juri,

zuerst: Welche Version ist installiert. (bitte bitte immer gleich hinschreiben ohne dass ich fast jedesmal vorher Rückfragen muss)

Stefan
Hi Stefan,
sorry, habe ich wieder vergessen

1.6 - Hells Bells

MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 10830
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5350 Mal
Danksagung erhalten: 8982 Mal
Kontaktdaten:

#4

Beitrag von StefanW »

Hallo Juri,

und nach Möglichkeit in eckige Klammern, weil der Perfektionist in mir mich sonst wieder anschreit. :-)

Was ist mit "überträgt keine Werte mehr" GENAU gemeint?

lg

Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Jan 30, 2021 10:32 am, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
Sensej
Reactions:
Beiträge: 918
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal

#5

Beitrag von Sensej »

StefanW hat geschrieben: Sa Jan 30, 2021 10:32 am Hallo Juri,

und nach Möglichkeit in eckige Klammern, weil der Perfektionist in mir mich sonst wieder anschreit. :-)
Danke
habe schon gesehen, dass du ausgebessert hast :)
StefanW hat geschrieben: Sa Jan 30, 2021 10:32 am
Was ist mit "überträgt keine Werte mehr" GENAU gemeint?
Kein einziger Wert ist in Grafana zu sehen, auch im Bus-Monitor kein Wert für heute vorhanden

MfG Juri
Zuletzt geändert von Sensej am Sa Jan 30, 2021 10:38 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3909
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1279 Mal
Danksagung erhalten: 2221 Mal

#6

Beitrag von Robert_Mini »

Gilt das für den KNX oder auch für Werte, die vom 1-wire kommend direkt in eine Zeitserie geschrieben werden?

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 10830
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5350 Mal
Danksagung erhalten: 8982 Mal
Kontaktdaten:

#7

Beitrag von StefanW »

Sensej hat geschrieben: Sa Jan 30, 2021 10:37 amauch im Bus-Monitor kein Wert für heute vorhanden
Ich darf annehmen, dass es um den KNX Busmonitor geht? (Weil es gibt auch einen Busmonitor in ekey und einen in Modbus und es wird einen geben in MQTT und eigentlich so ziemlich sonst überall was neu kommen wird, daher bitte präzise Angaben).

Ich frage bei den Entwicklern, ob sich das heute einer ansehen will, aber eigentlich ist keine Arbeitszeit jetzt, daher kann ich Dir das nicht versichern...

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
Sensej
Reactions:
Beiträge: 918
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal

#8

Beitrag von Sensej »

StefanW hat geschrieben: Sa Jan 30, 2021 10:45 am
Sensej hat geschrieben: Sa Jan 30, 2021 10:37 amauch im Bus-Monitor kein Wert für heute vorhanden
Ich darf annehmen, dass es um den KNX Busmonitor geht? (Weil es gibt auch einen Busmonitor in ekey und einen in Modbus und es wird einen geben in MQTT und eigentlich so ziemlich sonst überall was neu kommen wird, daher bitte präzise Angaben).

Ich frage bei den Entwicklern, ob sich das heute einer ansehen will, aber eigentlich ist keine Arbeitszeit jetzt, daher kann ich Dir das nicht versichern...

lg

Stefan
Ja, es geht um KNX-Busmonitor.

Ich wollte nur fragen, ob ich den Server neu starten darf/soll?

da sind die letzten Werte in der Datenbank InfluxDB Version 1.4
Ab 29.01.2021 23:53:46 gibt es gar keine Werte in der Datenbank
Monitor - Grafana3.jpg
MfG Juri
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 10830
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5350 Mal
Danksagung erhalten: 8982 Mal
Kontaktdaten:

#9

Beitrag von StefanW »

Sensej hat geschrieben: Sa Jan 30, 2021 10:53 amIch wollte nur fragen, ob ich den Server neu starten darf/soll?
==> Dann empfehle ich den Neustart

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
Sensej
Reactions:
Beiträge: 918
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal

#10

Beitrag von Sensej »

StefanW hat geschrieben: Sa Jan 30, 2021 11:26 am
==> Dann empfehle ich den Neustart
Habe den Server neu gestartet,

die Werte werden jetzt übermittelt, in die DB geschrieben und in Grafana angezeigt.

Dadurch ist eine Datenlücke von 12 Stunden entstanden, die nicht schlimm ist.
Habe ein paar Räume, die in Abhängigkeit von den 1-Wire Temp-Sensoren geheizt werden aber da wurde der Notbetrieb der Heizung aktiviert -> meine Frau hat also nichts gemerkt :lol:

MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt
Antworten

Zurück zu „KNX“