Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Verehrte Foristen und Nutzer des Timberwolf Servers, die
Firmware V 4.0 wird am 15. Juni 2024 veröffentlicht
Wir haben uns entschlossen, ein festes Datum zu benennen, damit unsere Kunden einen klaren Anhaltspunkt haben und planen können.
Der Rollout erfolgt am 15. Juni 2024. Mit dem Stand, der bis dahin dann verfügbar ist. Da die V 4 seit Mitte März alle statistischen Stabilitätskriterien an die potentiell kritischen Änderungen erfüllt, ist ein Rollout aus Sicht der Installationssicherheit...
Ja, wir wissen, dass dies zu lang ist. Dafür ist es das umfassendste Tutorial, das wir jemals zu einem Leistungsmerkmal erstellt haben und es sollten auch wirklich alle Themen beantwortet sein.
Ein Grund dafür ist, dass wir zwar ursprünglich 15 einzelne Videos geplant hatten, aber diese Aufteilung...
Letzter Beitrag
Ich habe einige Kanäle abonniert, da sind dann deren Neue Videos immer der erste Block auf der Startseite bevor es dann zur ersten Zeile mit den Shorts kommt.
Ich denke das läuft da mit in die Statistik unter Startseite.
wie im Newsletter vom vergangenen Wochenende bereits angekündigt, haben wir zum Erscheinen der IP9 zur V4 die Nutzung der
Insider & Leistungsmerkmale der V4 für ALLE Timberwolf Server freigeschaltet
Diese Freischaltung gilt BIS zum Erscheinen der Hauptversion V 4
Was dies bedeutet
Jeder Nutzer eines freigeschalteten Timberwolf Servers kann auf die jeweils aktuelle Insider Version kostenfrei aktualisieren. Mit Erscheinen der Firmware V 4.0 am...
Letzter Beitrag
Weil es zum Thread passt,
die VISU wird in allen Details hier erklärt:
Inhaltsverzeichnis
00:00 - Timberwolf VISU - Tutorial
00:36 - VISU Profile & VISU Instanzen (Grundlagen)
01:40 - Erste VISU Seite anlegen (Tutorial)
02:09 - Erstes VISU Profil veröffentlichen (Tutorial)
03:06 - LIVE-Update des VISU Profils (Grundlagen)
04:32 - Widgets: Vorgaben, Profile & Instanzen (Grundlagen)
05:26 - Vererbung: Profil auf Instanzen (Grundlagen)
08:06 - Einfach alles einstellbar (Grundlagen)...
Die Timberwolf Visu ist eine leistungsfähige Visualisierung für smarte Gebäude, die mit wenigen Klicks eingerichtet und verteilt werden kann. Außer dem Timberwolf Server gibt es keine Voraussetzungen.
Richtig einfach
Die Timberwolf Visu wird mit einem grafischen Editor eingerichtet und enthält eine voll funktionsfähige Vorschau (ab ULTRA).
Sie wählen lediglich die Seitenaufteilung, fügen Anzeigemodule...
Letzter Beitrag
Verehrte Foristen und Kunden, es gibt eine neue Version zur VISU
Schaltflächen zur Verlinkung
Ab IP 12 steht nun auch die Möglichkeit zur Verfügung, mehrere Schaltflächen in der Detailansicht anzulegen.
Diese Schaltflächen können sowohl auf andere Internet-Ressourcen per Browser-URL gehen, als auch andere APPs aufzurufen!
Schaltfläche für Aufruf Grafana Dashboard
Der Link geht hier zu einem Grafana-Dashboard, das im Browser aufgerufen wird.
wir möchten Euch bitten, unsere Produkte im Shop zu bewerten.
Wir hatten früher ganz tolle Feedbacks zu unseren früheren Servermodellen, jedoch sind diese mit der - wegen der Chipkrise - abgelaufenen Verfügbarkeit nun alle Unsichtbar.
Zwar haben wir dieses Jahr soviele 3500er Server verkauft, wie alle anderen Modelle der letzten fünf Jahre zusammengenommen, jedoch haben wir leider keine einzige Bewertung bekommen. Künftige Interessenten würden sicher gerne lesen, wie Ihr...
Letzter Beitrag
Habe eben in Gugel gepostet, über den Link weiter oben.
NOCH wird es nicht angezeigt. Vielleicht dauert das eine Weile.
Gruß Walter
Verehrte Kunden und Interessenten,
verehrte Kunden,
wir freuen uns sehr, ein neues Leistungsmerkmal präsentieren zu können:
==> Persistente Logikengine
Überblick:
Die Logikengine speichert künftig Ihren kompletten internen Status persistent. Das bedeutet, selbst beim Durchstarten der Logikengine (was ohnehin nur sehr selten notwendig ist, aber bei einem Update vorkommen kann) speichert die LE alle internen Stati und arbeitet beim Wiederstart an der gleichen Stelle weiter. Selbst Timer...
Letzter Beitrag
Liebe Kunden und Mitleser,
wir freuen uns sehr, dass wir nun
Timberwollf Server, Software V 1.5 RC5 veröffentlicht
haben, dessen wichtigster Bestandteil die Einführung der persistenten Logikengine ist.
Weitere Info hier: Forumsbeitrag zur RC5
==> Bitte berichtet von Euren Erfahrungen. Wenn Ihr was damit besonders elegant oder toll lösen konntet, dann freuen wir uns auch über einen separaten Erfahrungsbericht.
Anleitungen zu verschiedensten Themen werden in der Knowledge Base hier im Forum gesammelt.
Die Überschriften dienen direkt als Link (weitere Beiträge von Nutzern sind gerne gesehen!).
(Bitte...
Hier mal ein Beispiel was man mit dem Modul freie Formel und den Texten dazu im TWS-Wiki machen kann.
Warum das Ganze?
Ich bin ja immer noch dabei mir meine Statistiken der PV-Anlage und meines Dashboards für den Stromverbrauch aufzuhübschen.
Da ich bei mir im Haus auch einige der L&J KNX-Stromzähler habe, ist mir natürlich dieser Beitrag hier KNX-UF Beitrag L&J Zahlenwert Überlauf im KNX-UF nicht entgangen.
Also dachte ich mir da will ich doch mal direkt vorsorgen, bevor mir...
Letzter Beitrag
Zu beachten ist das es keine native Funktion gibt die hart abrundet sondern nur Runden auf vollen Integer mit 0 Nachkommastellen, was die IF-Auswertung erforderlich machte.
Eine Abrundung lässt sich durch Subtrahieren von 0.5 realisieren:
rint(X1-0.5) // Abrunden von X1
rint(X1+0.5) // Aufrunden von X1
In deinem Fall also
rint(X1/1000 - 0.5)
Nochmal einfacher wäre es, wenn Modulo verfügbar wäre.
Logik Engine V 4.0
Logik Diagnosemonitor
Logik Manager V 4.0
20 neue Logik Module
1. Erweiterung der Logik Engine um Text-Handling
Die Logik Engine V4 unterstützt nun ein wesentlich verbessertes und erweitertes Handling von Objekten des Datentyps String .
Strings können nun beliebig lang sein (beim Anlegen von Custom Logiken ist die Länge zu reservieren)
Ganzzahl oder Fließkomma kann in Texte verwandelt...
Letzter Beitrag
Hallo Entwickler
Die neuen Logikfunktionen mit den Strings sind toll. Bin schon am überlagen was ich damit alles anstellen kann. In Verbindung mit Alexa und IFTTT und sämtlichen TWS Funktionen (Modbus, KNX, MQTT, ...) eröffnen sich wieder viele neue Möglichkeiten.
mit den nächsten Releasezyklen wollen wir vor allem die Themen Logik & Visu in mehreren Schritten erweitern.
1. Die Logikengine soll um essentielle Funktionen erweitert werden
2. InstantVisu, d.h. die Visu soll SEHR einfach konfigurierbar sein
3. Logikpakete mit eigener Oberfläche (Zeitschaltuhr, Szenenkontroller, Energiemanagement, Abwesenheitssimulation usw.) sollen hinzugefügt werden
In DIESER Diskussion soll es zunächst um ESSENTIELLEN Verbesserungen an der...
Letzter Beitrag
Guten Abend zusammen,
ich stolpere mal eben wieder drüber und bin mir nicht sicher, ob das in die Logik gehören würde.
Dabei benötige ich lediglich eine einfache Ausgabe von
- Zeit für KNX-Objekte mit DPT 10.001
- Datum für KNX-Objekte mit DPT 11.001
für Ausgabe in Visualisierungen oder Speichern in Zeitserien etc.
Mod-Edit: Neue Frage in einen eigenen Thread von hier abgetrennt:
Hallo,
vielen Dank für's Teilen dieser Logik!
Ich hatte auch schon an dieser Funktion gebastelt und dann durch Zufall diesen Thread gefunden.
Ursprünglich hatte ich den Timer3 verwendet. Mein Türsensor sendet 0 bei geschlossen und 1 bei geöffnet. Daher die Überlegung, Timer3 zu verwenden, der nur bei steigender Flanke, also beim Öffnen (Wechsel von 0 auf 1) auslöst.
Allerdings löst der Timer3 gar nicht aus beim Wechsel von...
Letzter Beitrag
Hallo Sven,
leider war ich die letzten Monate beruflich sehr stark eingespannt, daher hatte ich keine Zeit dieses Thema weiter zu verfolgen. Aber heute habe ich noch mal etwas herumprobiert.
Vielen Dank Robosoc für deinen Hinweis auf die Auslöseprozesse einer Logik. Aber ich glaube, das ist hier nicht das Problem.
Ich verwende Timer2 - der funktioniert IMMER. Und Timer3 löst nicht aus, obwohl die Eingänge exakt die gleichen sind.
Die Frage ist mehr akademischer Natur, denn Timer2...
ich versuche mich gerade daran eine benutzerdefinierte Logik zu erstellen die meine 3 verschachtelten alten Logiken ersetzen soll. Allerdings will das nicht so recht und ich finde den Fehler nicht.
Bisher sieht das ganze folgendermaßen aus:
Ein Schwellenwertschalter erfasst eine Änderung eins Dimmwertstatus(KNX) >=1 (Einschalten Ausschalten)
Eine zweite Logik löst nur bei Einschalten aus. (And Logik mit Inhibit)
Eine dritte Logik sendet den Dimmwertstatus nochmals nach 0,5 s...
Letzter Beitrag
Kann dir nur sagen das es nicht funktionierte. Ich hab aber einfach als Schwellwert 0 genommen.
Was mir aber aufgefallen ist, es wird nur ein Wert ( egal wie von der Zeit eingestellt, immer der als letztes verarbeitete) auf den Bus gesendet obwohl in der Logik angezeigt wird das 2 mal gesendet wird. Das lässt sich nur beheben wenn man 2 Ausgänge anlegt die beides mal auf das gleiche Objekt gelegt werden.
ich werde mit dem Logiksystem noch nicht richtig warm und stehe mal wieder auf dem Schlauch...
Wie kann ich durch ein KNX DPT1 (also Boolean) getriggert einen fixen Integer-Wert auf ein anderes Objekt schreiben?
Mein Use-Case: auf einem KNX-Taster sind verschiedene Eingänge meines AV-Receivers gelegt. Der Receiver (Onkyo) erwartet an seiner Schnittstelle, dass die Nummer des Eingangs angegeben wird. Ich habe also mehrere KNX GAs als Trigger, die jede in eine andere...
Letzter Beitrag
Mega, mit dem UND funktioniert es. Ich hatte schon das Beispiel im Wiki gefunden, aber mir hat das Mappen des Ausgangs auf eine Ganzzahl gefehlt. Danke für die schnelle Rückmeldung :)
Hallo
ich wollte das Logikmodul Oder fuer alle Lampen nutzen um eine Statusmeldung am Tablett darzustellen.
Diese Funktion hatte ich vorher auf dem Wiregate mit einem Plugin.
Ab der 12 Lampe bekommt man kein weiteres Eingangssignal dazu, weiterhin kann man auch nicht mehr speichern.
Das laueft aus dem Fenster nach unten. (Siehe Anhang).
Gibt es eine Moeglichkeit das Logikmodul in Textform zu bestuecken?
Oder welche ander Funktion kannich nutzen?
Danke fuer die Hilfe.
Gruss UweS
Letzter Beitrag
12-KNX Objekte auf einem Eingang ergibt einmal das Darstellungsproblem im Dispatcher.
Viel wichtiger ist aber zu verstehen, das selbst wenn Du alle, meinetwegen 25 Lampen, so verbunden hättest, kein ODER gebaut hättest.
Hier würde ganz im Sinne der KNX-Funktionalität der letzte zählt bei raus kommen.
Du hättest Dir damit einen Baustein gebaut, der Dir nur anzeigt was war die letzte Lichtschaltaktion im Projekt. AN oder AUS.
Eine Aussage ob da nun noch eine oder mehrere Lampen AN sind ist...
1. Ich nehme eine kleine Änderung im Gerätemanager vor, z.B. also das Verstellen des Sendefilter von vorher change 0,25 auf i 60
2. Im Logikmanager, der auf diesen und einen weiteren Eintrag im Gerätemanager zurückgreift, bekomme ich dann dann den unten stehenden Hinweis, dass Objektverbindungen geändert wurden:
3.Nach dem gewünschten Ein- und erneuten Ausklappen sind jetzt die Verknüpfungen der Eingänge verschwunden:
Dies sollte...
Letzter Beitrag
Hi Götz,
wir haben das Problem untersucht, konnten es jedoch (noch) nicht nachstellen. Wir bleiben aber dran.
Haben die Zahlenwerte für die Monate beim localtime Modulbaustein geändert? Ich hatte mir vor ein paar Tagen eine Anpassung an einer Logik gemacht. Ich hatte im Wiki nachgeschaut, und dort steht:
$Mon (integer): Anzahl der Monate seit Januar (0-11)
Ich hatte in der Logik einen Test auf den Monat Mai, und hab gemäss dieser Doku den Wert 4 verwendet. Heute habe ich mich gewundert warum die Logik nicht das macht was sie soll. Per Zufall bin auch nochmals auf der Wiki Seite gelandet, und hab...
ich wollte mir nach langer Zeit mal wieder bei einer Logik im Doktormodus einen Mitschnitt im Grafana anschauen. Dort wird mir bei allen Werten allerdings nur no data angezeigt. Die Eingangswerte ändern sich definitiv. Gabs hier irgendwelche Bedingungen, damit ich die Werte sehe?
Letzter Beitrag
Hi Benjamin,
seltsam, das kann ich nun auch nicht erklären. Das ist was für die Kollegen der ElabNET. Wenn dein VPN gesichert offen ist, dann wird da auf deine Bitte evtl. mal jemand schauen.
Hallo Forum,
ich habe eine Frage zur Logikfunktion 'Konkateniere' zum aneinanderhängen von Strings.
Zur Darstellung der Abfalltermine in der Visu nutze ich in Edomi einen LBS, der mir aus dem Kalender meines Entsorgers die kommenden Abholtermine der verschiedenen Müllsorten ausgibt. Dieser LBS wird täglich um 0:00 Uhr in Edomi getriggert. Die Daten übertrage ich per MQTT an den TWS.
Ich erhalte von dem LBS u.A. das Abholdatum, den Wochentag (Montag, Dienstag, ...) und die verbleibenden Tage...
Letzter Beitrag
Hallo Yves,
gute Idee, aber nein, darauf es mit einer echten HTML-Entität zu versuchen bin ich nicht gekommen - brauche ich aber auch nicht mehr, da es einen Patch geben wird :D
StefanW
vielen Dank für die schnelle Reaktion und das sehr schnelle Bereitstellen eines Patches - toller Service! :D
erstmal vielen Dank an das Team für die Freischaltung der Leistungsmerkmale der Visu. Das Ergebnis kann sich jetzt schon sehen lassen.
Ich habe folgende Frage:
Ich möchte eine Logik erstellen, die mir in der VISU den Wasserverbrauch einzelner Bewässerungskeise ausrechnet.
Aufbau - die Hauptleitung zur Ventilbox ist mit einer Wasseruhr versehen. Die Daten Zählerstand und Durchflussmenge kommen über KNX in den Server. Nun möchte ich eine Regel erstellen welche folgendes...
Letzter Beitrag
Bitte im Titel noch die notwendigen Angaben ergänzen, dann gibt es auch mehr passende Hilfe zur Frage.
Neuer Hinweis im Logik Manager auf Änderung der Verknüpfungen
Es gibt eine kleine Verbesserung des Logik Managers.
Künftig wird ein Hinweis eingeblendet, wenn sich die Verknüpfung einer Logikzelle im Hintergrund (also Veränderung anderswo) ändert.
Beispiel 1
- Logikzelle DEMO 2 (Logic_29) wurde angelegt und gespeichert. Die Ein- und Ausgänge sind noch nicht zugewiesen
- Der Logikzelle DEMO 1 wird am Eingang mit dem...
Letzter Beitrag
Die Lösung ist doch nichts, wofür ihr euch schämen müsst?!
Ich kenne genug Programme die überhaupt nicht darauf hinweisen, wenn „hintenrum“ Dinge geändert werden.
nach dem Update auf die V4.0 IP 10 von der 3.5.1 habe ich nun mehrfach gesehen, dass die Logik_0 und nur die, nach einer Weile (mögen es 5 Minuten sein oder länger) auf einmal keine Daten mehr ausgibt. Im Doktormodus kann ich das auch sehen (oder eben genau nicht). Pausiere ich diese Logik dann und starte sie wieder, klappt alles wieder für eine Zeit. Ich habe den TWS schon neu gestartet, aber das hat keine Änderung gebracht. Interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass es nur...
Letzter Beitrag
Ja und auch mit dieser Datenpunktdichte wirst auch rein aus den Momentanverbrauchswerten noch ausreichend genau auf kWh ein Integral über die Zeit rechnen können. Aber meist bekommt man ja auch noch die kumulierten kWh Angaben, die man sich gut auf Stunden/Tages/Wochen/Monats/Jahres Verbrauchswerte rechnen kann.
Hallo zusammen,
Ich arbeite gerade auf einem Kundensystem: TWS3500 ID 842
ich versuche mir eine CL zu basteln, stehe immer noch am Anfang der CL. Darum habt bitte Nachsicht.
Ich wollte eine Lichtsteuerung basteln, bei der ich unter einem bestimmten Lichtwert ein Dämmerlicht einschalte und bei Bewegung das Licht höher dimme. Nach einer Zeit x soll das ganze wieder auf den Dämmerlichtzustand zurück.
Nun habe ich ein bisschen angefangen und scheitere bei der ersten Vergleichsfunktion...
Letzter Beitrag
Ist das eine non-KNX Lampe - BWM Kombination?
Ich würde das sonst mehr im KNX belassen.
So mancher BWM kann die Aufgabe auch ohne jedwede externe Logik erledigen.
gibt es in der TWS Logik eine Funktion mit der man einen String an einer definierten Stelle teilen kann?
Suchen im String, String aus zusammensetzten habe ich auch gefunden aber teilen einen String in zwei habe ich nicht gefunden.
Hat vielleicht einer eine Idee?
Gruß
Ralf
Letzter Beitrag
Hallo Ralf,
Was aktuell im TWS schon umgesetzt ist kann ich nicht genau herausfinden denn wenn man die Doku zu den String-Funktionen aufruft erscheint Hier finden Sie in Kürze die Dokumentation zu diesem neuen Logikmodul .
Vorschlag: Du öffnest den Logik Manager, drückst dort auf und dann im Menü auf Text (16) .
Dort erscheinen dann 16 Text-Module und mit Klick auf die Überschrift kann man eine vollständige Beschreibung ausklappen.
Wenn Du darüber hinaus Bedarf für weitere Funktionen...
ich habe eine Frage zur Filterung von Logiken mit den Tags im Zusammenhang mit der Funktion Logik kopieren.
Ausgangspunkt:
Um den Überblick über meine Logiken zu bekommen habe ich schön viele Tags vergeben, damit ich schnell Logiken zu einem bestimmten Thema finde.
Meine Feststellung/Frage:
Wenn ich nun eine über Tags gefilterte Logik kopiere, dann wird die Filterung nach den Tags automatisch gelöscht und die kopierte Logik wird ganz unten angefügt. Dann muss wieder ganz nach...
Ein Erfahrungsbericht: Vereinzelt können Customlogiken nicht gespeichert werden. Syntax ist jeweils OK, der Logik-Editor zeigt die Logiken korrekt an - aber speichern kann ich sie nicht. Fehlermeldung ist Unerwarteter Fehler. Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Laden Sie die Seite neu, um es erneut zu versuchen. Natürlich ist die Logik nach dem Neuladen der Seite weg, weil sie ja nicht gespeichert werden konnte... Unter 'Warnungen und Fehler' sind keine Hinweise, warum der...
Letzter Beitrag
Danke Robert,
Hi Thomas, danke für die Rückmeldung, ich gebe das an die Entwicklung, vielleicht kann man eine bessere Fehlermeldung erzeugen.
Ich hab 3 Datenpunkte: 2x Integer 1x Bool
A= -2 - +2 also 5 zustände und
B= 1 -4 also 4 zustände
C= true/false also 2 zustände
Und auch der Ergebnis kann 4 Zustände annehmen. Sehr gut in der Tabelle abzulesen.
Bild der Tabelle
Jetzt zur Frage: Wie bekomme ich das irgendwie Elegant in einer Logik Umgesetzt?? Die Tabelle hat leider keine Mathematische Logik. Alternativ hätte ich auch NodeRed im Angebot da alle Daten per MQTT in den TWS kommen.
Ich habe die Vermutung das...
Letzter Beitrag
terseek
Deine Formel Funktioniert ganz gut, nur ist inzwischen eine weitere Variable dazu gekommen :mrgreen: und ich hab das ganze inzwischen in NodeRed umgesetzt. Aber deine Formel ist ein sehr guter Ausgangspunkt. :text-bravo: und Danke dafür :bow-yellow:
diese Frage zur Logik, bzw. der Verknüpfung von Logik-Ausgängen brennt mir schon länger unter den Nägeln, ist bis jetzt aber immer untergegangen.
Wenn ich das bis jetzt nicht immer falsch gemacht habe, sieht der Output einer Logic bei mir wie im Besipiel aus, mit einem Namen für jeden Ausgang.
Wenn man eine Logik mit etwas anderem Verknüpft, dann ist die Logik durch die Suche schnell zu finden, aber welcher Ausgang ist es nun den man verknüpfen will?
Ausgang O1 oder O2...
Letzter Beitrag
Hallo Robert,
so wie ich das sehe wird die Logik primär unter der entsprechenden Logik-Nummer geführt. Den Namen der Logik sehe ich mehr oder weniger als Alias an.
Wobei ich schon dachte das die Namen einer Logik umbenannt werden können, bei mir ging das mal letztens nioch-
Hallo,
hat schon jemand eine Logik für die Steuerung einer Lüftungsanlage am Laufen?
Als Eingänge könnten Luftfeuchtigkeit (innen, außen), VOC, Innentemperatur, Außentemperatur dienen. Als Ausgang wären 3 1-bit Ausgänge für das Setzen der 3 Lüftungsstufen notwendig, die gegenseitig verriegelt sind.
Zur Kommunikation mit meiner Zehender Comfoair nutze ich momentan das Wiregate-Plugin vom Nutzer swiss aus dem KNXUF. Dieses läuft noch auf dem Wiregate.
Die Logik habe ich mir auf einem...
beim Arbeiten mit der Logik-Engine bin ich nun wohl auf ein kleines Problem gestoßen.
Sofern man *viele* Eingänge einbetten will (ich wollte eigentl. nur alle meine Präsenzmelder zu einem Status anwesend, Heizung/WRL an zusammenfassen), geht irgendwann der Platz aus (1920x1080, Skalierung 100%) und
a) ist das Finden von div. Kanälen quasi unmöglich
b) lässt sich das ganze auch nicht mehr speichern
Siehe Screenshot, da müsste unten rechts ein grüner Speichern-Button sein....
Letzter Beitrag
Hallo zusammen,
danke für die angeregte Diskussion, folgendes Feedback meinerseits:
a) es ist tatsächlich so, dass ich eigentl. mehrere Eingänge brauche, damit das ODER auch sauber funktioniert, hat Stefan & Co. ganz klar erkannt. War ein Knoten in meinem Hirn, k.A. wieso ich das in dieser Logik so (falsch) umsetzen wollte?!? War wohl ein langer Tag ;-) Mea culpa. :shifty:
b) halte ich die Option mehrerer Inputs trotzdem für legitim - nämlich einer Trigger durch den letzten aktualisierten...
kurz zum Hintergrund - ich bin seit 8 Jahren zufriedener wiregate-Nutzer für unser EFH, habe jetzt aber beschlossen, auf den Timberwolf umzusteigen, um eventuellen Hardware-Ausfällen des wiregate zuvorzukommen.
Eigentlich wollte ich zuerst einmal das wiregate komplett als Container laufen lassen (weil ich doch einige perl-Skripte am Laufen habe), habe dann aber nach Einarbeitung in die Timberwolf Logik-Engine beschlossen, die Skripte lieber gleich zu Timberwolf-Logiken zu...
Letzter Beitrag
Hallo Nils,
danke für die schnelle Rückmeldung! Habe gerade einen Test laufen, wo ich die beiden Logiken mit meinen benötigten Ausgabewerten mal vergleichsweise im Doktormodus laufen lasse und mir am Wochenende mal die Werte in Grafana anschaue und vergleiche. Werde dann voraussichtlich auch den Astro_geo verwenden.
Komisch ist nur das es scheinbar bei machen funktioniert und bei anderen nicht. Da der letzte Beitrag zu dem Thema in November 23 war, wollte ich mal nachhören ob mittlerweile...
ich habe ein Barometer-Modul, der Luftdruck und der relative Luftdruck müssen aber berechnet werden.
Dies müsste ja mit einer Benutzerdefinierten Logik möglich sein, leider bekomme ich dies ohne Doku nicht hin.
Kann mir vielleicht jemand eine Stathilfe geben?
Hier die Formeln:
P=(Wert*3.2)+700
P0=P/(1-h/44330) 5.255
Gruß
Patrick
Letzter Beitrag
Hallo Stefan,
vielen Dank. Dann frage ich mal bei Tobias nach.
Ich hoffe das passt, das man hier von Fehlern berichtet?
Objekte & Logik -> Logik hinzufügen -> Mathematik -> Statistik oder Binär Statistik -> Logik anlegen --> es passiert nichts. Browser Edge oder Opera gleiches verhalten
Moderation: abgespalten in eigenen Thread
Letzter Beitrag
Hallo zusammen,
wir haben einen Fix hierfür eben an die DEV-Tester ausgerollt, sofern es keine Probleme gibt, kommt dieser dann mit IP7 (voraussichtlich nächste Woche).
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen. Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen. Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern. Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.