von gbglace
Sa Mai 18, 2024 8:41 am
Forum: Logikengine & Logik-Editor
Thema: [V4.0 IP11] Fehler im Logikmodul "oder" bei mehr als 12 Eingaenge
Antworten: 5
Zugriffe: 134

Re: [V4 P11] Fehler im Logikmodul "oder" bei mehr als 12 Eingaenge

12-KNX Objekte auf einem Eingang ergibt einmal das Darstellungsproblem im Dispatcher. Viel wichtiger ist aber zu verstehen, das selbst wenn Du alle, meinetwegen 25 Lampen, so verbunden hättest, kein ODER gebaut hättest. Hier würde ganz im Sinne der KNX-Funktionalität der letzte zählt bei raus kommen...
von gbglace
Fr Mai 17, 2024 1:41 pm
Forum: Schnittstellen und Zubehör
Thema: [V4.0 IP5] Empfehlung USB-HUB & Verlegung im Verteilerschrank
Antworten: 9
Zugriffe: 511

Re: [V4.0 IP5] Empfehlung USB-HUB & Verlegung im Verteilerschrank

Die von Elabnet waren ja auch nur Durchreichungen von EXSYS Hubs eines soweit guten Herstellers, nur lohnt es in Zeiten von Amazon und Co. nicht dass sich Elabnet die Dinger einkauft und auf Lager packt und dann mit eigenen Prozesskosten verkauft.
von gbglace
Di Mai 14, 2024 5:30 pm
Forum: Erfolgsgeschichten
Thema: [V4.0 IP11] Tausch den Wolf, Vom 950Q zum 3500L
Antworten: 8
Zugriffe: 446

Re: [V4.0 IP11] Tausch den Wolf, Vom 950Q zum 3500L

Wenn ich mir das anschaue dann schaut es maximal danach aus das Zeilenumbrüche und Leerzeilen zur besseren Lesbarkeit spendiert wurden.
von gbglace
Sa Mai 04, 2024 8:44 am
Forum: KNX
Thema: [V4.0 IP11] Umgang mit Flags im KNX-Subsystem
Antworten: 1
Zugriffe: 474

Re: [V4.0 IP11] Umgang mit Flags im KNX-Subsystem

Bei Gira gibt/hab es eine Zeit da hatten die Flags keine sinnvolle Default-Einstellung um als Gerät den Ihm zugewiesenen Standardfunktionsumfang zu erfüllen. Wie gesagt die Flags steuern zuerst den KNX Stack des jeweiligen Gerätes also die direkten Kommunikationseigenschaften von und zum Bus. Die so...
von gbglace
Mi Mai 01, 2024 12:11 am
Forum: KNX
Thema: [V4.0 IP11] KNX Response auf Read-Telegram schicken (State Machine)
Antworten: 11
Zugriffe: 784

Re: [V4.0 IP11] KNX Response auf Read-Telegram schicken (State Machine)

ob das der Taster kann, ergibt sich letztlich durch die Fähigkeiten der angebotenen KNX-Applikation. Das hat nix mit der Applikation und dem Handbuch zu tun. Jedes KNX KO ist vollwertiger Teilnehmer am KNX-Bus. Wenn ein Taster-KO das K und Ü Flag hat, ja dann kann das nur senden was so am Taster ge...
von gbglace
Di Apr 30, 2024 11:31 am
Forum: KNX
Thema: [V4.0 IP11] KNX Response auf Read-Telegram schicken (State Machine)
Antworten: 11
Zugriffe: 784

Re: [V4.0 IP11] Response auf Read-Telegram schicken (State Machine)

Wenn es um KNX, geht, dann ein KO in der TWS-Applikation einrichten, die passende GA dran verbinden und die passenden Flags (K,L,S) setzen. Dann wäre der TWS Empfänger des Telegramms und reagiert mit Response-Telegrammen auf Leseanfragen zu der angebundenen GA. Allerdings wenn über KNX Ein und Aus g...
von gbglace
Fr Apr 26, 2024 3:12 pm
Forum: Docker, portainer, VM
Thema: [V4.0 IP11] Andere Registries als DockerHub
Antworten: 9
Zugriffe: 516

Re: [V 4.0 IP 11] Andere Registries als DockerHub

Port Mapping bei MC-VLAN ist doch doppelt gemoppelt also ja eigentlich nicht notwendig oder?
von gbglace
Di Apr 23, 2024 3:20 pm
Forum: Zeitserien, Logging & Grafana
Thema: [V4.0 IP10] Unterschiedliche Intervalle in einer Timeseries-DB
Antworten: 6
Zugriffe: 473

Re: [V4.0 IP10] Unterschiedliche Intervalle in einer Timeseries-DB

Den Vorteil bei gleichen Werten kann man bei meiner Skizzierten Lösung ja auch nutzen, dass man bei keinem Change eine gewisse Wiederholung hat (15-Minuten). Aber um gerade solche oben erwähnten Integrale nachbilden zu können sind 15 Minuten zu grob, um da irgendwie mit der effektiven Abrechnung bei...
von gbglace
Di Apr 23, 2024 5:47 am
Forum: Zeitserien, Logging & Grafana
Thema: [V4.0 IP10] Unterschiedliche Intervalle in einer Timeseries-DB
Antworten: 6
Zugriffe: 473

Re: [4.0-IP10] Unterschiedliche Intervalle in einer Timeseries-DB

Also eine Intervalldefinition nach dem Motto by Change, Wiederholung nach 15-Minuten aber nicht öfter wie alle 1 Minute. Interessantes Konzept. Wenn es zu einer Erweiterung der verschiedenen bestehenden Features im Bereich der Sendefilter kommt wäre das eine sehr gute Verbesserung. Den Gedanken weit...
von gbglace
Sa Apr 20, 2024 7:30 pm
Forum: Logikengine & Logik-Editor
Thema: [V?.?.?] Logik für Wasserverbrauch einzelner Komponenten
Antworten: 2
Zugriffe: 295

Re: Logik für Wasserverbrauch einzelner Komponenten

Bitte im Titel noch die notwendigen Angaben ergänzen, dann gibt es auch mehr passende Hilfe zur Frage.