NEU! UPGRADE IP 12 verfügbar!
Verbessertes LICHTWIDGET - MQTT Geräte Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/bCsDsqM8

Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074

Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117

NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs

Die Suche ergab 100 Treffer

von Marinux
Fr Jan 15, 2021 5:22 pm
Forum: Allgemeines
Thema: Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur
Antworten: 50
Zugriffe: 14349

Re: Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur

Wo sitzt der Estrichfühler? Sitzt der evtl. in der nähe von Vor- und Rücklauf anderer Räume? Bei mir wird z.B. automatisch der Flur mitgeheizt wenn einer der an den Flur angrenzenden Räume geheizt wird, da Vor- und Rücklauf der Räume durch den Flur gelegt sind...
von Marinux
Fr Jan 15, 2021 12:09 pm
Forum: Allgemeine Themen & Feature Requests
Thema: Multiroom - Fehler beim Erstellen des Logitech Media Server als Docker
Antworten: 4
Zugriffe: 2262

Re: Multiroom - Fehler beim Erstellen des Logitech Media Server als Docker

Hi Tom, ich sehe Dein Problem nicht, allerdings habe ich Deinen Post nur oberflächlich gelesen. In den letzten beiden Bildern wird der Status des Containers als "healthy" angezeigt, somit OK. Die Verbindung über Deinen Browser gibt einen SSL Fehler ("ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR") aus,...
von Marinux
Mi Jan 06, 2021 8:27 pm
Forum: Allgemeines
Thema: Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur
Antworten: 50
Zugriffe: 14349

Re: Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur

Hi Göran, ich weiß nicht ob Du dich auf meine Grafik in #23 beziehst, ich interpretiere diese aber weniger negativ. Erstens habe ich bei meiner Heizungsanlage keine Nachtabsenkung laufen und zweitens macht der Regler in meinem Diagramm von 22:00 bis 10:00 max. 20% auf! Bei mir reicht durch eine gute...
von Marinux
Mi Jan 06, 2021 4:21 pm
Forum: 1-Wire Topologie, Busmaster & Server
Thema: [V1.6 RC8] Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga
Antworten: 16
Zugriffe: 5419

Re: [V1.6 RC8] Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga

Danke Marinux, eine wichtige Information! Ich habe nämlich auch min. zwei Teile die nicht funktionieren. Dachte bisher es liegt an mir bzw. dem Bus. Nun eigenes Verschulden sollte man auch ersteinmal nicht ausschließen. Ich vermute mal, dass die meisten Fehlfunktionen nämlich durch fehlerhafte Bedi...
von Marinux
Mi Jan 06, 2021 4:16 pm
Forum: Allgemeines
Thema: Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur
Antworten: 50
Zugriffe: 14349

Re: Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur

Meine Einstellungen vom Aktor werden dir nichts bringen, da ich ja auf schaltend konfiguriert habe. Ich glaube da ist Markus der bessere Ansprechpartner. Hi Sensej Anbei meine Einstellungen des MDT AKH nach "Allg. Einstellungen", "Kanal" u. "Einstellung "Regler". ...
von Marinux
Di Jan 05, 2021 7:48 pm
Forum: Allgemeines
Thema: Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur
Antworten: 50
Zugriffe: 14349

Re: Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur

Edit: Was natürlich schwierig wird: Wie realisiert man, das die Pumpe ausgeht, wenn alle Ventile zu sind. :think: Kein Problem bei den MDT Heizungsaktoren. Die haben genau dazu das KNX Objekt "Heizanforderung", welches dann schaltet wenn alle Ventile geschlossen sind. Siehe z.B. https://w...
von Marinux
Di Jan 05, 2021 7:44 pm
Forum: KNX
Thema: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus
Antworten: 42
Zugriffe: 12300

Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus

Ich dachte der Graph in Deinem Eingangspost reflektiert die Zeitserie und dort sieht man doch den Einbruch um 04:13:26?!
von Marinux
Di Jan 05, 2021 6:43 pm
Forum: KNX
Thema: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus
Antworten: 42
Zugriffe: 12300

Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus

Hi Juri,

prinzipiell d'accord. Er misst aber den Rücklauf der wohl relativ Temperaturstabil ist :-)
von Marinux
Di Jan 05, 2021 6:41 pm
Forum: 1-Wire Topologie, Busmaster & Server
Thema: [1.6.0 RC8] Was bedeutet die Busauslastung
Antworten: 9
Zugriffe: 3224

Re: [1.6.0 RC8] Was bedeutet die Busauslastung

Ich hatte mal mit StefanW darüber gesprochen und er sagte, dass der Auslastungswert vom OWFS übernommen wird. Auf Anhieb konnte er damals auch nicht konkretisieren was die Auslastung genau darstellt.