Wie kann ich die Temperatur mit zwei Nachkommastellen darstellen?

Verfasst: So Nov 04, 2018 7:23 pm
von Sensej
Hallo zusammen,

Was muss ich einstellen damit die Temperatur bei KNX-Busmonitor auch mit zwei Nachkommastellen dargestellt wird, so wie beim Wire-Gerät z.B. 23,45 und nicht 23,5, siehe Bilder?

Bild


Bild

MfG Juri

Re: Wie kann ich die Temperatur mit zwei Nachkommastellen darstellen?

Verfasst: So Nov 04, 2018 10:49 pm
von Advenoni
Hallo Juri,

du hast die Temperatur als 9-Bit (T9) angelegt.
9 Bit hat nur eine Genauigkeit von 0,5°C.
Passt soweit also alles.
Falls du eine höhere Genauigkeit brauchst musst du das umstellen, allerdings wird dann auch mehr Zeit benötigt um die Temperatur auszulesen.
Gruß,
Martin

Re: Wie kann ich die Temperatur mit zwei Nachkommastellen darstellen?

Verfasst: Mo Nov 05, 2018 7:38 pm
von Sensej
Hallo Martin,
Ich habe zwei gleiche Konfigurationen erstellt.
Die Temperatur bei der ersten Konfiguration mit der GA 2/1/21 wird mit zwei Nachkommastellen ausgegeben und bei der zweiten 2/1/31 nur einstellig, siehe das andere Thema

viewtopic.php?f=21&t=316#p2733

Re: Wie kann ich die Temperatur mit zwei Nachkommastellen darstellen?

Verfasst: Mo Nov 05, 2018 8:33 pm
von Advenoni
Hallo Juri,

sicher dass die Konfigurationen gleich sind?
T9=9Bit=Auflösung 0,5°C
T10=10Bit=Auflösung 0,25°C
T11=11Bit=Auflösung 0,125°C
T1=12Bit=Auflösung 0,0625
Man sollte auch bedenken, dass die 12 Bit zum auslesen 750ms brauchen!
9 Bit nur 93,75ms.
Zu genau ist eh fraglich, da die Sensoren eh nur eine Genauigkeit von +/,0,5°C haben :D

Gruß,
Martin

Re: Wie kann ich die Temperatur mit zwei Nachkommastellen darstellen?

Verfasst: Mo Nov 05, 2018 8:55 pm
von Robert_Mini
Advenoni hat geschrieben: Mo Nov 05, 2018 8:33 pm ...
T9=9Bit=Auflösung 0,5°C
T10=10Bit=Auflösung 0,25°C
T11=11Bit=Auflösung 0,125°C
T1=12Bit=Auflösung 0,0625
...
Genau diese Info hatte ich schon mal gesucht (und nicht gefunden), daher diesmal gleich in der Knowledge Base mitaufgenommen
(Einrichtung der Regeln für 1-wire Sensoren).

Eventuell kopiere ich das gleiche nochmal zu den FAQ. Kennt jemand die Genauigkeit von Feuchte und VOC (Abstand zwischen 2 Werten, nicht absolute Genauigkeit)?

lg
Robert

Re: Wie kann ich die Temperatur mit zwei Nachkommastellen darstellen?

Verfasst: Mo Nov 05, 2018 9:18 pm
von Sensej
Hallo Martin,
mir ist es klar, je besser Genauigkeit ist desto länger dauert es beim Auslesen der Temperatur.
Mir ist es nicht ganz klar wieso bei Konfigurationen mit der gleichen Genauigkeit 9.001
einmal die Auflösung mit einer Nachkommastelle und bei der zweiten Konfiguration mit zwei Nachkommastellen angezeigt wird.
Normalerweise sollen jetzt alle Werte mit max. nur einer Nachkommastelle(9.001) und einer Genauigkeit von 0,5 angezeigt werden oder???

Log Konfiguration 1 -> 9.001: max. eine Nachkommastelle und Genauigkeit 0,5 -> passt zu 9.001
Bild

Log Konfiguration 2 -> 9.001: max. zwei Nachkommastellen und Genauigkeit 0,25 -> passt nicht zu 9.001 oder???
Bild


MfG Juri

Hinzugefügt nach 15 Minuten 49 Sekunden:
Hallo Martin,
ich glaube ich habe es gefunden :D

Re: Wie kann ich die Temperatur mit zwei Nachkommastellen darstellen?

Verfasst: Mo Nov 05, 2018 9:21 pm
von Robert_Mini
2/1/31 ist laut deinen Screenshots mit T9 parametriert und sendet deshalb in 0,5°C Auflösung => nachvollziehbar.

Die Frage ist, ob beim Sensor der auf 2/1/21 sendet, T9 oder T10 als Auflösung eingestellt ist!? Hier vermuten wir, das in der Regel der Sensor als T10 parametriert ist.
DPT 9.001 sagt nicht wirklich was über die Genauigkeit/Nachkommastellen etc. aus.

lg
Robert

Re: Wie kann ich die Temperatur mit zwei Nachkommastellen darstellen?

Verfasst: Mo Nov 05, 2018 9:43 pm
von Sensej
ich glaube das ist es.
Der einzige Unterschied zwischen beiden ist die Applikation-Einstellung und ich bin davon ausgegangen, dass dafür die Ziel-Einstellung zuständig ist.

Bild

Bild

MfG Juri

Hinzugefügt nach 15 Minuten 2 Sekunden:
genau das war es :dance:
Jetzt werden die Werte auch richtig dargestellt.
Bild

An der Stelle will ich mich für meine Besessenheit von diesem Programm entschuldigen :twisted: :D
und wieder einen Schritt weiter gekommen

Danke an alle :clap:

Re: Wie kann ich die Temperatur mit zwei Nachkommastellen darstellen?

Verfasst: Mo Nov 05, 2018 10:08 pm
von Robert_Mini
👍👍👍
Dann passt ja alles!
Robert