4.6.4.2_ Beispiel: Schwellwertschalter für Solar
Beschreibung: Anwendung des Schwellwertschalters mit oberen und unteren Grenzwert
Kategorie: Logiken
Link zu diesem Beitrag: Alles auswählen
[url=https://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=99&sid=bad8e0b04e17372dfceb72d0a4bdf69d]Knowledge Base - 4.6.4.2_ Beispiel: Schwellwertschalter für Solar[/url]
Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... ssteuerung
Schwellwertschalter mit obererem und unterem Schwellwert:
Der Ausgang der Logik liefert 0, wenn der untere Schwellwert unterschritten ist, eine 1, wenn der obere Schwellwert überschritten ist. Liegt der Input_Wert zwische oberer und unterer Schwelle, wird der unveränderte Ausgangswert ausgegeben.
Schwelle_1 ist die untere Schwelle und Schwelle_2 ist der obere Schwellwert, daher muss
Schwelle_1 <= Schwelle_2 sein.
Mit einem Temperaturwert als Eingang gilt für den Ausgang des Schwellwertschalters mit Hysterese:
- wechselt von false auf true , wenn Eingang > Schwelle_2
- wechselt von true auf false , wenn Eingang <= Schwelle_1
- bleibt gleich, wenn Schwelle_1 < Eingang <= Schwelle_2
(zB. Ausgang steuer eine Umwälzpumpe, Pufferladung wird oberhalb von 90°C gestoppt und unterhalb 85°C wieder gestartet):
Oder so (mit invertiertem Ausgang), wenn true am Ausgang freigeben bedeutet
(zB Anwendung bei einem Holzofen mit Wassertasche: Umwälzpumpe wird erst nach Erreichen von 90°C im Wassermantel gestartet, unterhalb von 85°C gesperrt):