Beta 20, VOC Sensor konstanter Wert

Verfasst: Mo Apr 22, 2019 10:00 am
von 773H
Hallo,
meine Frau hat sich gerade beschwert, dass die Badezimmerlüftung nach dem Duschen nicht mehr einschaltet.
Eine kurze Recherche im TWS ergab folgendes Fehlerbild (siehe Anhang, Bild 1).

Die Umstellung auf den TWS fand am 25.03.2019 statt. Der Fehler am VOC trat also mehr als eine Woche später auf - (evtl. mit einem Update auf Beta 19).
Gibt es eine Möglichkeit, den VOC per TWS neu zu starten (per Software) wie es im Wiregate möglich war (die 15 Minuten Aufwärmsequenz meine ich)

Evtl. hat sich der Sensor auch einfach verabschiedet - kann ich das irgendwie selber testen?

Zusätzlich scheint sich der TWS mit den Busmasterlienien nicht ganz einig zu sein - siehe Bild 2, 3 und 4 - Buslinie "0E Keller" und "2E Obergeschoss" für den selben VOC-Sensor im Bad (2 OG).

Gruß
Stephan

Bild 1 (Grafana VOC)
Bild

Bild 2 (1W Slaves)
Image Upload by ElabNET Support Forum

Bild 3 (1W Geräte)
Image Upload by ElabNET Support Forum

Bild 4 (PBM Kanäle)
Image Upload by ElabNET Support Forum

Re: Beta 20, VOC Sensor konstanter Wert

Verfasst: Mo Apr 22, 2019 1:01 pm
von StefanW
773H hat geschrieben: Mo Apr 22, 2019 10:00 amGibt es eine Möglichkeit, den VOC per TWS neu zu starten (per Software) wie es im Wiregate möglich war (die 15 Minuten Aufwärmsequenz meine ich)
Das war mit dem WireGate Server nicht möglich, es mag nur so ausgesehen haben.

==> Die Sensoren starten Ihren Aufwärmzyklus nur beim "booten" und das nur nach Power-On. Mithin: Sensor ausbauen, stromlos machen, langsam bis 1000 zählen (ok, bis 30 reicht auch), wieder anstecken und dann prüfen. Alternativ den ganzen Bus abstecken (genau genommen nur die 12 V)

lg

Stefan

Re: Beta 20, VOC Sensor konstanter Wert

Verfasst: Mo Apr 22, 2019 7:06 pm
von 773H
Das ist schade. Im Wiregate sah es so aus, als ob der VOC nach einem Neustart des Daemons in eine Ausheizphase ging und sich dadurch neu kalibrierte. Das war also nur eine "Fake"-meldung :cry:

Dann ziehe ich mal den Stecker und schaue, was los ist.

Gruß
Stephan

Re: Beta 20, VOC Sensor konstanter Wert

Verfasst: So Apr 28, 2019 8:05 am
von 773H
Inzwischen Beta 21 auf dem TWS.
Reset durch 10-minütiges trennen des Senors ist mittlerweile erfolgt. Nach 48 h Laufzeit sieht es leider nicht besser aus als vorher. Der Sensor liefert, unabhängig von der Umgebungsluftgüte, generell nur noch Werte im Bereich zwischen 627-630 ppm (mit wenigen kurzen Ausreißern nach unten bis 624 bzw. 620 ppm).

Lässt sich noch was anderes machen oder ist der VOC-Sensor reif für die Tonne?

Gruß
Stephan