BETA 19 / ETS 5.7.1: Initialprogrammierung ETS klappt nicht - war falsche Polarität am Stecker
Verfasst: Sa Apr 06, 2019 12:22 pm
von lustenberger
Seit einigen Tagen kämpfe ich damit, endlich den Timberwolf 2600 Betrieb nehmen zu können. Leider kann ich die Timberwolf Komponente aus ETS heraus einfach nicht programmieren. Während dem Programmiervorgang wird nach dem "Drücken Sie den Programmierknopf" gerufen, obwohl ich diesen in der Timberwolf Oberfläche bereits aktiviert habe. Ich weiss momentan einfach nicht mehr weiter und hoffe auf eure Hilfe. Vielen Dank im Voraus.
Re: Initialprogrammierung von ETS will nicht klappen
Verfasst: Sa Apr 06, 2019 12:28 pm
von StefanW
Hallo,
eine Bitte: Beim Eröffnen von Threads IMMER die jeweilige SW-Version des Timberwolf Servers - und wenn die ETS beteiligt ist - die der ETS hinschreiben, weil bei Software kommt es IMMER auf den genauen Stand an.
Screenshots vom Timberwolf (KNX) und der ETS wären zudem sehr hilfreich.
lg
Stefan
Re: Initialprogrammierung von ETS will nicht klappen
Verfasst: Sa Apr 06, 2019 1:34 pm
von lustenberger
Sorry, das ging wohl im aktuellen Frust etwas unter:
- Timberwolf Beta 19 (latest available; heute gerade nochmals einen Update laufen gelassen)
- ETS 5.7.1 (leider; hatte eine sehr alte Version und habe eure Hinweise zu den Problemen mit 5.7.1 erst später bemerkt)

Re: Initialprogrammierung von ETS will nicht klappen
Verfasst: Sa Apr 06, 2019 2:24 pm
von S. Kolbinger
Hallo @lustenberger ,
kannst du es bitte jetzt nochmal versuchen.
Den "Prog"-Butten erst dann drücken, wenn du von der ETS dazu aufgefordert wirst.
Gruß,
Stefan K.
Re: Initialprogrammierung von ETS will nicht klappen
Verfasst: Sa Apr 06, 2019 3:04 pm
von lustenberger
Hallo Stefan, genau diese habe ich in der Vergangenheit auch schon probiert. Was interessant ist: der Programmiermodus wird in ETS angezeigt bei den KNX Interfaces, jedoch wird er nicht gefunden wenn spezifisch nach Geräten im Programmiermodus gesucht wird?! Auch wird die Schnittstelle sonderbarerweise nicht gefunden in ETS, obwohl es automatisch angezeigt wird?!

Re: Initialprogrammierung von ETS will nicht klappen
Verfasst: Sa Apr 06, 2019 3:13 pm
von ROI111
Hallo,
hast du mindestens die Spannungsversorgung am KNX Bus deines TW dran? Das selbe Verhalten hatte ich nämlich als ich noch nichts am KNX Bus angeschlossen hatte.
Schöne Grüße
Matthias
Re: Initialprogrammierung von ETS will nicht klappen
Verfasst: Sa Apr 06, 2019 3:18 pm
von S. Kolbinger
ROI111 hat geschrieben: ↑Sa Apr 06, 2019 3:13 pm
Hallo,
hast du mindestens die Spannungsversorgung am KNX Bus deines TW dran? Das selbe Verhalten hatte ich nämlich als ich noch nichts am KNX Bus angeschlossen hatte.
Schöne Grüße
Matthias
das wäre auch meine nächste Vermutung gewesen.
Re: Initialprogrammierung von ETS will nicht klappen
Verfasst: Sa Apr 06, 2019 5:41 pm
von lustenberger
Ja, das KNX System läuft sonst einwandfrei. Ich will ja "nur" den bestehenden Wiregate durch den Timberwolf ersetzen...
Re: Initialprogrammierung von ETS will nicht klappen
Verfasst: Sa Apr 06, 2019 6:18 pm
von eib-eg
Nun hab ich auch einige Fragen
1. werden bei dir knx Telegramme auf deinem TW angezeigt unter Einstellungen / knx / GA Editor
2. wenn nein bitte knx Stecker abstecken Stecker öffnen und auf Polung schauen ( ist vom Hersteller sehr schlecht zu sehen ) und gegebenen falls richtigstellen
Vor lauter Bäume sieht man den Wald nicht mehr und die Kleinigkeiten Übersicht man
Ist mir auch passiert
Mit freundlichen Grüßen
eib-eg
Hinzugefügt nach 11 Minuten 20 Sekunden:
Re: BETA 19 / ETS 5.7.1: Initialprogrammierung von ETS will nicht klappen
Edit:
Der + vom eingestecktem knx Stecker müsste auf der Seite vom 4 Pol. Spannungversorgung sein.
So ist die interne Vorgabe beim Zusammenbau der 2600
Re: Initialprogrammierung von ETS will nicht klappen
Verfasst: Sa Apr 06, 2019 6:33 pm
von S. Kolbinger
Hallo
@lustenberger
lustenberger hat geschrieben: ↑Sa Apr 06, 2019 5:41 pm
Ja, das KNX System läuft sonst einwandfrei. Ich will ja "nur" den bestehenden Wiregate durch den Timberwolf ersetzen...
Um hier eventuelle Missverständnisse auszuschließen. Es geht hier nicht darum, ob der KNX-Bus an sich funktioniert, sondern darum, ob der TWS223 am KNX-Bus angeschlossen ist und dadurch mit dem notwendigen Strom versorgt wird.
Falls dies der Fall wäre, sollte zumindest dein TWS223 schon mal den Bus-Traffic mit aufzeichnen können. Aber bei einem Blick auf deinen TWS223 konnte ich noch kein einziges empfangenes Telegramm sehen.
Also zuerst den TWS223 mit dem KNX-Bus verbinden (oder zumindest eine KNX-Spannungsversorgung anschließen), denn sonst lässt er sich nicht über die ETS programmieren.
Hth,
Stefan K.