Seite 1 von 1

[V4.8 IP1] Modbus Zähler ABB D13 | Keine Kommunikation?

Verfasst: Fr Nov 07, 2025 7:58 pm
von GeneralIoN
Hallo Zusammen,

ich habe mir zum Testen einen ABB D13 15-M 65 Modbus-Zähler zugelegt.
Nachdem ich jetzt seit ein paar Stunden kämpfe irgendeine Kummunikation hinzubekommen kann mir vielleicht jemand von Euch weiterhelfen.
Im TWS habe ich die interne Modbus RTU Schnittstelle aktiv (Baudrate 19200, Parität gerade, 1 Stopbit)
Im ABB Zähler habe ich die gleichen Einstellungen bis auf das Stopbit, da finde ich keine Einstellung dazu. Geräteadresse ist 1.

Nun schaffe ich es nicht das Gerät über die Live Diagnose anzusprechen und auch nicht irgendein Register auszulesen.
Was ich bereits Probiert habe:
-Andere Adesse
-Andere Baudrate
-Andere Parität
-Anderes Stoppbit
-Offset bei den Registern
-Mit und ohne Abschlusswiderstand

Die Register in der ABB Doku habe ich immer von Hex in Dezimal umgerechnet.
Als Fehler bekomme ich immer einen Timeout.
Vielleicht hat jemand von Euch Lust in die Kummunikationsbeschreibung zu schauen und hat eine Idee wo mein Fehler liegt?
Link zur Kommunikationbeschreibung PDF
Wenn ich ein Register auslesen kann und die Logik verstanden habe könnte ich das Profil fertigbauen und natürlich auch dem Rest von Euch zur Verfügung stellen.

Danke und Gruß
Martin

Re: [V4.8 IP1] Modbus Profil für ABB Zähler D13

Verfasst: Fr Nov 07, 2025 8:20 pm
von eib-eg
Frage
Hast du dir das Video angeschaut oder weist du darüber Bescheid ?

https://www.youtube.com/live/JQbulzKmoe ... GjKKj0lLrD

Ist zwar schon eine Zeit her wird aber Sau gut von Stefan beschrieben

Re: [V4.8 IP1] Modbus Profil für ABB Zähler D13

Verfasst: Fr Nov 07, 2025 8:33 pm
von StefanW
Bitte Fragen auch als solche immer kennzeichnen, z.B. mit einem Fragezeichen.

Re: [V4.8 IP1] Modbus Zähler ABB D13 | Keine Kommunikation?

Verfasst: Fr Nov 07, 2025 9:55 pm
von GeneralIoN
Bevor hier jemand zu viel Energie reinsteckt. Nach nochmal 1:30 probieren und parallel Video von Stefan anschauen hab ich es hinbekommen.
Der Zahler hat Anschluss A-, B+ und C.
Ich habe logischerweise A- auf TWS A, B+ auf TWS B und Common auf GND.
Jetzt habe ich gerade die Polarität getauscht B-->A und A-->B und es funktioniert.