Seite 1 von 1

MODBUS PROFIL: Lüftungsgerät Airflow/Atrea Duplex RD6

Verfasst: Mi Jun 18, 2025 12:20 pm
von KPU78
Hallo,

hier ein Modbus-Profil für Lüftungsgeräte von Airflow (Deutschland) bzw. Atrea (Tschechien, Österreich, weitere europäische Länder) mit der Steuerung RD6.
Anmerkungen:
  • Wenn Ist-Temperaturen (Raum/Außen) über Modbus bereit gestellt werden, dann müssen diese sehr häufig (ca. 1/min) an die Lüftungsanlage gesendet werden, da das Gerät sonst in einen Störungszustand geht.
  • Es gibt ein KNX-Gateway des Herstellers, das aber nicht empfehlenswert ist. Werte müssen über Leseanforderung abgefragt werden; ein zyklisches Senden und Senden bei Änderung sind nicht implementierbar; daher ist die Abfrage mit dem Timberwolf eine viel bessere Lösung.
"Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."

modbus-timberwolf-Airflow-Atrea-RD6.json

Re: Modbus Profil: Lüftungsgerät Airflow/Atrea Duplex RD6

Verfasst: Mi Jun 18, 2025 12:55 pm
von Parsley
Hi Kilian

Danke für das Modbus Profil!

Ist dir die „TOLL“ bekannt und wärst du bereit dein Profil darunterzustellen? (https://wrgt.news/TOLL)