Seite 1 von 1
[V4.5 IP4] Monoflop Fragen
Verfasst: Fr Mär 21, 2025 8:41 pm
von sfrit
Hallihallo,
Monoflop ermöglicht die Verhaltensweisen wie in folgendem Post dargestellt
link.
Gibt es die Möglichkeit eine weitere Verhaltensweise wie folgt hinzuzufügen die einen Totmannschalter ermöglicht?
Restlaufzeit um timer verlängern ohne auszulösen bei steigender, fallender oder beiden flanken?
LG Steffen
Re: [V4.5 IP4] Monoflop Fragen
Verfasst: Sa Mär 22, 2025 10:23 pm
von Robosoc
Das geht - wenn ich deine Anforderung richtig verstanden habe - mit einem der Standard Timer (nicht retriggerbar). Hast du dir die mal angeschaut?
Re: [V4.5 IP4] Monoflop Fragen
Verfasst: Do Mai 08, 2025 9:05 pm
von sfrit
Gibt es hier etwas neues? Meine bisherigen Experimente es im Timberwolf umzusetzen waren nicht von Erfolg gekrönt.
Re: [V4.5 IP4] Monoflop Fragen
Verfasst: Fr Mai 09, 2025 8:03 am
von Robert_Mini
Was willst du genau machen?
Du schreibst es geht nicht ohne Bezug zu jeglicher Aufgabenstellung.
Meiner Meinung nach ist das ein Standard Timer mit re-trigger. Bei Einstellung “c” am Ausgang wird dann beim Re-Trigger auch nichts gesendet.
Ich habe so einige Überwachungen von Sensoren realisiert.
Lg
Robert
Re: [V4.5 IP4] Monoflop Fragen
Verfasst: So Mai 11, 2025 8:51 pm
von sfrit
Danke Robert, das c war der Trick.
Falls jemand mal einen Totmannschalter braucht der auch nur auf true reagiert.
Code: Alles auswählen
{
"Level": [
["$Eingang","bool",false],
["$Ergebnis","bool",false],
["$Time","float",5,0],
["$false","bool",false],
["$VAR<Inhibit?>", "bool", false]
],
"Module": [
["Break", ["$VAR<Inhibit?>"]],
["Monoflop","$Eingang",0,"$Ergebnis","$Time",3],
["Latch","$false","$Eingang","$Eingang",1]
],
"Input": [
["In", "Eingang", "$Eingang", "a"],
["Zeit", "Eingang", "$Time", "a"],
["Inhibit", "INHIBIT", "$VAR<Inhibit?>", "u"]
],
"Output": [
["Out","zeitlich Veränderung","$Ergebnis","c"]
]
}
Re: [V4.5 IP4] Monoflop Fragen
Verfasst: So Mai 11, 2025 9:31 pm
von Robert_Mini
Hallo sfrit!
Ganz versteh ich das Zusammenspiel aus monoflop und latch nicht.
Würde das gleich nicht mit dem Standard Monoflop und Triggeroption 1 funktionieren?
Lg
Robert
Re: [V4.5 IP4] Monoflop Fragen
Verfasst: Mo Mai 12, 2025 7:24 pm
von sfrit
Hallo Robert,
da hast du absolut Recht, ist Sinnlos. Das war noch meinen Versuchen geschuldet das mit Ausgang auf X zum laufen zu bekommen. (Warum auch immer ich das gemacht habe) Sorry für all die Unruhe.
LG Steffen