Seite 1 von 3

[V4.0.1] Wechselrichter FOX ESS H3-10.0-E per ModbusRTU an TWS verbinden

Verfasst: Fr Mär 14, 2025 9:27 pm
von ArtMooney
Hallo zusammen,
ich habe einen TWS 2500L und möchte meinen Wechselrichter FOX ESS H3-10.0-E per Modbus verbinden. Mein Elektriker hat entsprechend die Verkabelung vorgenommen wie hier beschrieben: https://github.com/nathanmarlor/foxess_ ... ring-Guide . So weit so klar.

Nun heißt es in der Github-Anleitung, ich brauche als nächstes einen Serial auf Ethernet-Adapter, z.B. diesen hier: https://www.amazon.de/dp/B07C1TC165/?co ... _lig_dp_it

Ich habe nichts dagegen, den zu kaufen, wollte aber sichergehen, dass eine direkte Verbindung an den TWS nicht möglich ist. Daher meine Frage: brauche ich den Serial-Ethernet-Adapter, um Modbus am TWS auszulesen oder kann der TWS auch direkt serielles Modbus "verstehen" und wenn ja, wie schließe ich das an?

Danke für Eure Hilfe. Ich habe leider gar keine Ahnung von Modbus...

Im Übrigen nutze ich den TWS für 1-Wire mit zwei Professional Busmaster sowie einem KNX-Bus. ETS-Version ist 5.7.4. Ich habe keine Probleme mit dem TWS, es geht aktuell um eine Funktionserweiterung hinsichtlich Informationen vom Wechselrichter, z.B. PV-Leistung, die ich auf den KNX-Bus und in meine VISU übermitteln möchte.

Kernel 4.9.320-2
BIOS 4.0.16

Re: Wechselrichter per Modbus an TWS

Verfasst: Fr Mär 14, 2025 9:38 pm
von CHD
Hallo Art,

damit dir schneller geholfen werden kann gilt auch bei dieser Frage: BItte den blauen Kasten oben beachten und gemäß Forenregeln auch die Versionsnummer/Firmware mit angeben etc.

Re: Wechselrichter per Modbus an TWS

Verfasst: Fr Mär 14, 2025 11:33 pm
von Sun1453
Nur mal kurz, Hardwareseitig wirst du das brauchen:

https://shop.elabnet.de/timberwolfserve ... e_865_2388

Weiteres wenn du den blauen Kasten befolgt hast.

Re: Wechselrichter per Modbus an TWS (FW: 4.01)

Verfasst: Sa Mär 15, 2025 9:34 am
von ArtMooney
Guten Morgen zusammen, ich habe oben die fehlenden Angaben ergänzt.

Brauche ich die Isolated Dual Modbus RTU Extension nur, wenn ich das oben verlinkte Geräte (Serial auf Ethernet) nicht verwende? Oder in jedem Fall?

Re: Wechselrichter per Modbus an TWS (FW: 4.01)

Verfasst: Sa Mär 15, 2025 10:48 am
von Sun1453
Die Frage ist was machen die serial auf ethernet Adapter? Was ist da Endprodukt MQTT / Modbus TCP oder was ganz anderes?

Re: Wechselrichter per Modbus an TWS (FW: 4.01)

Verfasst: Sa Mär 15, 2025 10:49 am
von Robert_Mini
Der Modbus Adapter von ElabNet ist eben getestet und funktioniert direkt als Verbindungselement von ModbusTP.

Was du möchtest ist eine Konvertierung von ModbusTP auf ModbusTCP, was auch gehen sollte (ungetestet, Fremdhardware, keine Garantie, dass nicht bei einem Update eine Inkompatibilität entsteht…).

Das verlinkte Gerät erwähnt nicht mal Modbus, keine Ahnung ob das überhaupt einen Test wert ist…

Lg Robert

Re: [V4.01] Wechselrichter per Modbus an TWS

Verfasst: Sa Mär 15, 2025 12:36 pm
von starwarsfan
Hallo miteinander
ArtMooney hat geschrieben: Fr Mär 14, 2025 9:27 pm Mein Elektriker hat entsprechend die Verkabelung vorgenommen wie hier beschrieben:
Was genau heisst das? Wo "enden" die Kabel? Direkt beim TW oder woanders?

ArtMooney hat geschrieben: Fr Mär 14, 2025 9:27 pm Nun heißt es in der Github-Anleitung, ich brauche als nächstes einen Serial auf Ethernet-Adapter, z.B. diesen hier: https://www.amazon.de/dp/B07C1TC165/?co ... _lig_dp_it
Naja, in der Doku steht das hier:
You'll need a Modbus to Ethernet/WiFi or Modbus to USB adapter, see the links in the sidebar to the right for some suggestions.
Wenn die Kabel bis zum TW liegen, dann wäre der bereits verlinkte Adapter von ElabNet die beste Wahl. Den Umweg der Konvertierung auf ein anderes Medium kannst Du Dir damit sparen.

Was allerdings wichtig ist: Welches Modbus-Protokoll spricht der Wechselrichter genau? Modbus-RTU oder Modbus-ASCII?

Re: [V4.01] Wechselrichter per Modbus an TWS

Verfasst: Sa Mär 15, 2025 8:59 pm
von ArtMooney
Danke für Eure Antworten.

Der Elektriker hat eine Cat-Leitung bis zum TWS gelegt, in der ein verdrilltes Aderpaar an den beiden RS485-PINs für Modbus am Wechselrichter angeschlossen ist.

Zwar konnte ich bisher keine schwarz auf weiß-Bestätigung von FOX ESS finden, es scheint aber - anhand von Forenbeiträgen - Modbus RTU zu sein.

Der Serial auf Ethernet-Adapter konvertiert auf ModbusTCP.

Die Erweiterung von Elabnet hat natürlich ihren Charme, weil sie ohne Umwege funktionieren dürfte. Kostet aber natürlich auch viel mehr.

Ihr habt meine Fragen damit auch im Wesentlichen schon beantwortet. Nur um sicherzugehen:

1. Ich brauche irgendeine zusätzliche Hardware.
2. Die RTU-Extension ist eine Möglichkeit. Dann könnte ich die Leistung direkt dort anschließen (sofern wirklich Modbus RTU ankommt).
3. Der Serial auf Ethernet-Konverter ginge auch, sofern dort Modbus TCP rauskommt. Dann könnte ich den Konverter einfach per Ethernet an den TWS anbinden.

Richtig verstanden?

Re: [V4.01] Wechselrichter per Modbus an TWS

Verfasst: Sa Mär 15, 2025 9:55 pm
von blaubaerli
Hallo zusammen,

jetzt wird es interessant.

Welchen Wechselrichter von FoxESS hast du genau?

Ich habe bei mir zwei im Einsatz, einen T5-G3 und einen H3-10-E.

Der H3 spricht Modbus RTU und kein Modbus TCP. Der T5-G3 nutzt zwar RS485, aber kein Modbus.

Den H3 habe ich über die ElabNET-Extension angebunden. Den T5 über eine Sonderlösung.

Beste Grüße
Jens

PS: FoxESS macht es einem zudem mit der Doku für das Protokoll recht schwer. Man erhält es nur gegen ein unterschriebenes NDA. Zudem ändern sich die Register gerne mit neuen Firmwareständen.

Re: [V4.01] Wechselrichter per Modbus an TWS

Verfasst: So Mär 16, 2025 8:55 am
von ArtMooney
Hallo Jens,

sehr interessant. Ich habe auch den H3-10-E.

Gut zu wissen, dass es mit der Extension funktioniert. Bist Du damit insgesamt zufrieden?

An wen hast Du Dich gewandt, um an die Doku zu kommen?

Danke!