[V4.1] komisches Verhalten von Widget Pegelsteller
Verfasst: Mi Nov 13, 2024 5:31 pm
von FabKNX
Hallo zusammen,
mit der V4.1 und den vielen neuen Features in der Visu, wollte ich mal mein Sollwertvorgabe der einzelnen Zimmer auf die TWS Visu aufbauen.
dazu hab ich das Widget Pegelsteller eingefügt und konfiguriert. Funktioniert für den ersten Raum auch gut.
Aber ich habe dann eine Kopie das Profils erzeugt, und für den 2. Raum funktioniert es irgendwie ganz anders. Dann hab ich die Kopie entsorgt und neu aufgebaut, aber für den 2. Raum funktioniert es gleich schlecht.
Ich habe das Verhalten mal abgefilmt, vll kann mir jemand sagen, wonach ich schauen muss.
Habt ihr das schon mal gehabt?
Re: [v4.1] komisches Verhalten von Widget Pegelsteller
Verfasst: Mi Nov 13, 2024 7:51 pm
von ms20de
Hallo Fabian,
hast du schon im KNX-Busmonitor nachgesehen, welche Werte ausgesendet werden?
Ich wollte mir deinen Timberwolf anschauen, aber anscheinend ist das VPN gerade nicht aktiv.
Ich vermute, dass es mit den Fließkommawerten in KNX zusammenhängt. Stelle die Schnittweite bitte auf 0,25 und teste es dann noch einmal.
Viele Grüße,
Matthias
Re: [V4.1] komisches Verhalten von Widget Pegelsteller
Verfasst: Do Nov 14, 2024 6:31 am
von FabKNX
Vpn ist an.
Was mich wundert ist, dass trotzdem Werte gesendet werden, obwohl die außerhalb der eingestellten Grenzen liegen.
Re: [V4.1] komisches Verhalten von Widget Pegelsteller
Verfasst: Do Nov 14, 2024 11:21 am
von ms20de
Hallo Fabian,
ich konnte jetzt auf deinen TWS zugreifen und mir die Angelegenheit ansehen, um sicherzustellen, dass wir keine Fehler in unserer Software haben.
Hier noch ein paar zusätzliche Infos, damit es keinen Missverständnisse gibt, auch als Hilfe für andere Nutzer:
Über das Widget kann man der Nutzer der VISU einen Wert festlegen der irgendeiner Art von Steuerung genutzt wird.
Dieser Soll-Wert wird auch im Widget angezeigt. Das Widget bietet keine Anzeige für einen Ist-Wert. (Ein Ist-Wert kann über ein Info & Schalten Widget in der VISU angezeigt werden, ggf. gibt es in Zukunft Widgets die beide Funktionen vereinen)
Der Sollwert wird an ein oder mehrere Objekte auf der rechten Seite der Datenverbindung gesendet, hier dargestellt durch den Pfeil zum Aktor. Die linke Empfangsseite ist dafür vorgesehen, einen Sollwert zu empfangen, der an den Timberwolf gesendet wurde. Dieser neue Sollwert wird anschließend im Widget angezeigt und für zukünftige Schaltvorgänge in der TWS VISU verwendet.
Bei KNX muss der Wert auf der Empfangsseite nicht unbedingt von einem anderen Kommunikationsobjekt stammen. Wenn ein Glastaster auf der selben GA zum Aktor schreibt, dann kann man das KO, was auf dem TWS mit der GA verbunden ist, bei Quelle zu Ziel des VISU Objekts verbinden. Dies hat den Vorteil, dass beim Neustart des TWS der richtige Wert in der VISU verfügbar ist und der Glastaster und die VISU synchronisiert werden.
Das aktuelle Problem stellt anhand der mir vorliegenden Infos so dar:
Die Empfangsseite des Sollwerts in der VISU ist mit der Rückgabe / Status des Aktors verbunden. Prinzipiell ist dies kein Problem, aber der Aktor scheint eine aktive Soll-Wert-Verschiebung zu haben. Die VISU sendet 15 Grad, der Aktor antwortet mit 13 Grad. Die 13 Grad müssen nicht in den Limits des Widgets liegen, wir können nicht bestimmen war andere Geräte im KNX System aussenden. Nach dem Schaltvorgang in der VISU wird ein kleinerer Wert angezeigt, weil dieser direkt überschrieben wurde.
Wahrscheinliche Problemlösung, K 592 mit Quelle und Ziel des Widgets verbinden. Statt Quelle von K 626.
Viele Grüße,
Matthias
Re: [V4.1] komisches Verhalten von Widget Pegelsteller
Verfasst: Do Nov 14, 2024 5:50 pm
von FabKNX
Hallo Matthias,
die Sache mit der Sollwertverschiebung war wohl das Problem.
Ich hatte im Heizungsaktor eine Verschiebung für die Nachtabsenkung drin, aber es gab keinen Wert für Tag/Nacht am Aktor anliegen. Dieser Fehler muss schon ewig vorliegen.
DANKE @ms20de@StefanW .
Man findet immer wieder Bugs im eigenen Projekt.
Ob die Quelle und Ziel die gleiche GA sind, macht bei mir keinen sichtbaren Unterschied.