Seite 1 von 2

[V4.0.1] eBus und TWS?

Verfasst: Sa Okt 19, 2024 5:21 pm
von ProxmoxLover
Hallo zusammen,

ich habe die Not, dass ich meine Solarthermieregelung in mein Energiemanagement einbinden möchte. Der Regler (WRSol 2.1 von Weishaupt) jedoch nur eine eBus-Schnittstelle besitzt. Jetzt würde ich gerne den eBus möglichst direkt mit dem TWS verbinden und die Daten auslesen. Ist das möglich?

Sollte jemand eine einfachere Lösung kennen, z.B. mit einem Gerät, das ich an den eBus anschließe und dann per WLAN die Daten z.B. über Modbus TCP oder ähnliches senden kann, wäre ich für einen Hinweis ebenfalls dankbar.

Die Suche zu eBus im Forum hat leider wenig Hilfreiches ergeben. Außer eine Roadmap auf der eBus für 2019 im TWS angekündigt war. ;)

Vielen Dank schon mal für eure Antworten.

Grüße, PL

Re: eBus und TWS?

Verfasst: Sa Okt 19, 2024 5:54 pm
von gbglace
Habe nix mir ebus am Haus. Ich würde mal so einen ebusd-Adapter probieren. ein USB Adapter an einen Container durchreichen da ebusd als Software drinnen und von dprt per MQTT usw. an das TWS System.

USB Gerät in den Containerdurchreichen muss man aber schauen ob es geht.

ebusd.eu im Internet mal anschauen.

Re: eBus und TWS?

Verfasst: Sa Okt 19, 2024 6:05 pm
von ProxmoxLover
Ja, meine weiteren Recherchen haben ergeben, dass man wohl über diverse Bridges eBus-zu-WIFI oder ähnliches das Signal ins Netz bekommt und dann über ein ebusd-Container die Daten auslesen kann und an den MQTT-Broker und damit an den TWS übergeben kann.
Ich dachte vielleicht hat sich da im TWS seit 2019 etwas getan ;-) , aber das Feature scheint es nicht ins Produkt geschafft zu haben.

Re: eBus und TWS?

Verfasst: Sa Okt 19, 2024 6:13 pm
von Sun1453
Ich habe in Sachen Ebus eine Vaillant Heizung und diese per Gateway zu KNX gebracht. Modul stammt von ISE. Hilft dir mit Weishaupt aber nichts weil spezifisch für Vaillant.

Re: eBus und TWS?

Verfasst: Sa Okt 19, 2024 6:41 pm
von ProxmoxLover
Ich habe mir jetzt mal für 24€ so ein Adapter mit WIFI bestellt. Ist ja geschenkt und dann probier ich den Weg mal aus.

Re: eBus und TWS?

Verfasst: Sa Okt 19, 2024 6:44 pm
von Eraser
Ich habe bei mir 2x Pi mit ebusd am laufen, wo jeder per MQTT die Signale zum TW sendet.

Re: eBus und TWS?

Verfasst: Sa Okt 19, 2024 10:55 pm
von alexbeer
Mit eBus habe ich auch keinerlei Erfahrungen - meine Eltern haben allerdings auch eine Weishaupt Gastherme mit dem Regler. Da werten wir zwecks Optimierung verschiedenste Parameter aus und visualisieren diese.
Über die WEM Cloud lese ich dort die Daten aus (Mischung aus API und Scrapen). Sollte der Weg via eBus nicht erfolgreich sein, wäre der (Um-)Weg über die Cloud ggf ein Workaround.

Das Projekt https://pypi.org/project/wemportal/ sieht vielversprechend aus.

Re: eBus und TWS?

Verfasst: So Okt 20, 2024 6:02 pm
von adimaster
ProxmoxLover hat geschrieben: Sa Okt 19, 2024 5:21 pm Sollte jemand eine einfachere Lösung kennen, z.B. mit einem Gerät, das ich an den eBus anschließe und dann per WLAN die Daten z.B. über Modbus TCP oder ähnliches senden kann, wäre ich für einen Hinweis ebenfalls dankbar.
Ich habe eine Vaillant Heizung und habe das wie folgt gelöst:
- eBus Koppler von Esera
- mittels eBus mit der Heizung verbunden und mittels USB am TWS angeschlossen
- USB weitergereicht an OpenHAB
- OpenHAB empfängt via eBus die Werte und sendet diese auf den KNX

Lesen funktioniert einwandfrei; beim Schreiben leider nicht alles.

Re: eBus und TWS?

Verfasst: So Okt 20, 2024 6:15 pm
von cybersmart
Ich verwende ebusd und den Adapter von john30 (github) und übergebe die Daten meiner Wärmepumpe an den TWS über MQTT.
Allerdings ist das dekodieren der ebus-Daten nicht ganz ohne, quasi Reverse-Engineering. Für Wärmepumpen verschiedener Hersteller findet man bei john30 einige Infos. Für meine WP sind wir ein paar Leute die sich beim Dekodieren gegenseitig unterstützt haben.
Die Hersteller stellen meist keine Infos bereit, aber oft sind bestimmte Controller (wie TEM) im Einsatz.

Re: eBus und TWS?

Verfasst: So Okt 20, 2024 6:18 pm
von adimaster
cybersmart hat geschrieben: So Okt 20, 2024 6:15 pm Allerdings ist das dekodieren der ebus-Daten nicht ganz ohne, quasi Reverse-Engineering.
Kannst Du gut "schreiben". Ich habe bspw. Schwierigkeiten beim KNX-getriggerten Laden des Warmwasserspeichers.
Die Heizung erkennt den Befehl und schaltet kurz in den Lademodus, aber geht dann wieder schnelll auf das Standardmodus zurück.
Wenn ich das manuell an der Heizung starte, dann klappt es.