Seite 1 von 1

[V4.0.1] Inbetriebnahme ELSNER 70386 KNX-Außensensor

Verfasst: Mo Jul 22, 2024 2:56 pm
von ROI111
Hallo zusammen,

ich benötige gerade Mal Hilfe nicht direkt den TW betreffend. Hoffe das ist OK?

ich habe ein Problem mit dem ELSNER 70386 KNX-Außensensor dem ich mir neu gekauft habe. Ich kann diesen in den Programmiermodus versetzen und auch eine PA und Applikation programmieren ( ETS 5.7.4). Das war es dann auch.

Der Sensor sendet einfach keine Werte und reagiert auch nicht auf Telegramme zum schalten der Signal LED. Parameter sind entsprechend eingestellt und sollten alle 10s zyklisch die Temperatur senden. Im Bus Monitor kann ich sehen wie das Gerät programmiert wird. Danach werden keine weiteren Telegramme gesendet. Auch das Störungsobjekt wird nicht gesetzt

Was ich bis jetzt getan habe:

- Aktuelle Applikation von der Elsner Website
- Applikation und PA komplett entladen und Neu programmiert.
- Stromlos geschaltet
- Direkt an die Bus Spannungsversorgung geklemmt um alle Kabel auszuschließen . Dazu habe ich ein neues KNX Kabel verwendet.
- Alle Flags in der ETS kontrolliert und das Senden Flag gesetzt.

Ich hab bereits hunderte KNX Geräte in Betrieb genommen und noch nie solche Probleme gehabt. Ich vermute das hier irgendetwas defekt ist. Hab ich was übersehen bevor ich das Teil zurück sende?

Schöne Grüße

Matthias

Re: Inbetriebnahme ELSNER 70386 KNX-Außensensor

Verfasst: Mo Jul 22, 2024 11:17 pm
von blaubaerli
Hallo Matthias,

bitte füge die Version des TWS im Betreff hinzu.

Danke. :handgestures-salute:

Beste Grüße
Jens

Re: Inbetriebnahme ELSNER 70386 KNX-Außensensor

Verfasst: Mo Jul 22, 2024 11:26 pm
von blaubaerli
Hallo Matthias,

ich habe soeben den elsner Vari KNX 3L-TH (70384) in Betrieb genommen. Der funzt völlig problemlos. Bei mir ist eine ETS 6.2.2 im Einsatz.

Über welche Schnittstelle programmierst du?

Beste Grüße
Jens

Re: [V4.0.1]Inbetriebnahme ELSNER 70386 KNX-Außensensor

Verfasst: Di Jul 23, 2024 9:09 am
von ROI111
Hallo Jens,

ich programmiere über den TWS als Schnittstelle.

Schöne Grüße

Matthias

Re: [V4.0.1]Inbetriebnahme ELSNER 70386 KNX-Außensensor

Verfasst: Di Jul 23, 2024 9:12 am
von starwarsfan
Hi
ROI111 hat geschrieben: Mo Jul 22, 2024 2:56 pm ETS 5.7.4
Sehr komisch das Ganze. Das einzige was mir dabei so aus dem Stehgreif auffällt, ist die veraltete ETS...

Re: [V4.0.1] Inbetriebnahme ELSNER 70386 KNX-Außensensor

Verfasst: Di Okt 08, 2024 8:19 pm
von ROI111
Hallo zusammen,

kurze Rückinfo.

Nach 2.5 Monaten Bearbeitungszeit bei Elsner habe ich heute den Sensor kommentarlos zurück bekommen. Was soll ich sagen anschließen, programmieren und läuft.

Danke für eure Unterstützung!

Schöne Grüße

Matthias