Seite 1 von 1

12V-Zuführung vom Netzteil zum TWS

Verfasst: Fr Jun 21, 2024 5:35 pm
von Zugschlus
Hallo,

nachdem ich jetzt eine halbe Stunde mit Aderendhülsen und 1,5 mm² Litzen gebastelt habe, stellt sich mir die Frage ob ich nicht einfach grüne oder violette KNX-Leitung für die Spannungsversorgung des TWS (Verbindung zwischen Netzteilausgang und Timberwolf-Eingang) nutzen kann. Die haben 0,5 mm² Querschnitt, laut Tabelle müsste das bei 1m Länge für 2 A ausreichen. Das Netzteil bringt nur 1,25 A, da bin ich doch auf der sicheren Seite?

Oder hab ich da was übersehen?

Grüße
Marc

Re: 12V-Zuführung vom Netzteil zum TWS

Verfasst: Fr Jun 21, 2024 6:22 pm
von maggyver
Hallo Marc,

aus welcher Tabelle hast du den diese Informationen?

In Niederspannungsanlagen mit Nennspannungen bis 1000 Volt von wärmebeständigen Leitungen bei einer Umgebungstemperatur +30°C, kann die Leitung mit einem Querschnitt von 0,5mm² mit 5 Ampere belastet werden.

Wenn dein Netzteil 1,25 Ampere liefern kann, benötigst du theoretisch nicht einmal eine Absicherung. Jedoch dient in dem Fall eine Absicherung dem Geräteschutz und nicht dem Leitungsschutz. Die verwendete Leitung ist um das 4-fache "überdimensioniert", was die Strombelastbarkeit angeht.

Dazu muss noch betrachtet werden, wieviel Ampere dein Netzteil im Kurzschlussfall liefern kann, um eine Absicherung sicher ausgelöst zu bekommen. Die meisten Netzteile haben eine interne "Sicherung" oder sind baulich dauerkurzschlussfest. Nach der Beseitigung des Fehlers laufen diese nach kurzer Zeit selbstständig wiederan oder müssen am Netzteil zurückgesetzt werden.

Re: 12V-Zuführung vom Netzteil zum TWS

Verfasst: Fr Jun 21, 2024 6:39 pm
von Zugschlus
Von hier: https://camperstyle.de/wohnmobil-12v-kabelquerschnitt/

Hat mir gereicht, also hab ich nicht weiter gesucht ;-)

Re: 12V-Zuführung vom Netzteil zum TWS

Verfasst: Fr Jun 21, 2024 6:54 pm
von maggyver
Hallo Marc,

damit wird der benötigte Querschnitt einer Leitung berechnet unter Berücksichtigung des Spannungsabfalles.

Der TWS verfügt über einen Eingangsspannungbereich von 12 Volt DC bis 24 Volt DC
Dein TWS befindet sich nicht in unmittelbarer Nähe bei deinem Netzteil? (Kleiner 5 Meter)

Re: 12V-Zuführung vom Netzteil zum TWS

Verfasst: Fr Jun 21, 2024 7:01 pm
von Zugschlus
Ich hatte oben von einem Meter geschrieben. Sind vermutilch eher 30 cm oder so.

Re: 12V-Zuführung vom Netzteil zum TWS

Verfasst: Fr Jun 21, 2024 7:08 pm
von maggyver
Hallo Marc,

das hatte ich dann wohl überlesen.

In diesem Fall ist es vernachlässigbar gering. Wenn da eine längere Leitung von einigen hundert Metern im Spiel wären, dann sieht die Sache anders aus.

Nachtrag:

Bei mir Zuhause habe ich auch die violette Leitung zur Versorgung des TWS und der 1-Wire Peripherie benutzt. Das läuft seit Jahren ohne Probleme, an der entferntesten Stelle vom Netzteil (ca. 220 Meter) habe ich noch 12,48 Volt DC gemessen, wobei ich ein Netzteil größer 12 Volt DC benutze. Dazu muss ich sagen, dass auf diesem Leitungsnetz auch viele energiehungrige Verbraucher hängen, wobei das Netzteil maximal 3 Ampere liefern kann.

Die verwendete violette Leitung weißt eine Stromtragfähigkeit von 5 Ampere, die verwendeten MICRO-Verbindungsdosenklemme (WAGO) haben eine maximale Stromtragfähigkeit von 6 Ampere. Der Spannungsabfall auf der violetten Leitung, bedingt durch den Widerstand der Leitung selbst, plus den Widerstand der Klemmenstellen, wurde eben durch Erhöhung der Nennspannung des Netzteiles am Speißepunkt kompensiert.