Seite 1 von 1

[V3.5.1] Welcher Widerstand ist geeignet um Modbus-RTU zu terminieren?

Verfasst: Mo Feb 19, 2024 4:39 pm
von Goetz
Mod-Edit: Von diesem Thread abgetrennt.

Bei meinem Hausbau dauert alles etwas länger. Erst jetzt sind die drei Stromzähler installiert worden. Die Anbindung an den Timberwolf steht kurz bevor. Anderen Theads bzw. dem Netz konnte ich schon entnehmen wie die Verkabelung auszusehen hat:
  • Kabel:
    • EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (mindestens jedoch 2 x 2 x 0,22 mm²)
      oder auch
      zwei Adern eines cat7-Kabels mit einem Querschnitt von 0,6 mm2
  • Kabeltopologie:
    Bild
  • Terminierung:
    • Auf Seiten des Timberwolf nicht nötig, aber am anderen Ende (wie auch im oben stehenden Bild dargestellt) mit einem 120 Ohm-Widerstand
Hierzu jetzt meine Frage: Welchen Widerstand benötige ich exakt? Es gibt hier viele Varianten.
  • Ich finde ein relativ teueres Modell von Hager (HAGER Abschlusswiderstand für MODBUS 120 Ohm SMC120R)
Bild
  • Aber auch viele einfache Widerstände wie z.B.
Bild

Danke für eine Antwort,
Götz

Re: [V3.5.1] Ist der Eastron SDM72D-M-2 für meinen Anwendungsfall geeignet?

Verfasst: Mo Feb 19, 2024 4:51 pm
von cybersmart
Hallo Götz,

wie weit ist es von den Zählern zum TWS?
Wenn das alles recht nah ist (ein paar Meter), dann kannst du es ohne Widerstand aufbauen und das läuft, ggf Baudrate etwas niedriger. Habe hier 7 Modbus Zähler in einem Strang laufen ohne Terminierung und ohne KNX Kabel mit dünnen Litzen.

Bei größeren Entfernungen sieht das dann anders aus.

Ein billiger einfacher Widerstand reicht hier komplett aus, muss nix teures sein, ggf in nen Schrumpfschlauch packen. Da fliessen keine nennenswerten Ströme.

Re: [V3.5.1] Ist der Eastron SDM72D-M-2 für meinen Anwendungsfall geeignet?

Verfasst: Mo Feb 19, 2024 5:11 pm
von Goetz
Hallo Uwe,

danke für die prompte Reaktion. Ddie Kabellänge hängt von der exakten Kabelführung zwischen den beiden Schaltschränken ab, Luftlinie 1,5 m, also sehr wenige Meter ;) Ich gehe dank Deines Tipps dann erst einmal ohne Widerstand ins Rennen ...

Aber für eine ggf. spätere Anbindung einer Ladestation in der Garage eine Nachfrage von einem diesbezüglichen Laien: Bei den einfachen Widerständen sehe ich neben der Angabe Ohm (hier 120) auch die Angabe Watt. Was ist hier die richtige Wahl?

Viele Grüße,
Götz

Re: [V3.5.1] Ist der Eastron SDM72D-M-2 für meinen Anwendungsfall geeignet?

Verfasst: Mo Feb 19, 2024 6:57 pm
von cybersmart
Ich würde 0,5W nehmen oder den nächst größeren Wert. Hier sind keine großen Leistungen im Spiel.
Hab bisher garnicht geschaut ob der TWS den RS485 intern terminiert, sonst wäre da auch ein Widerstand noch zu setzen wenn der TWS ein Leitungsende darstellt.

Edit:
Grad mal geschaut: Der TWS 3500 muss zwingend am Leitungsende sitzen, da er einen 120 Ohm Widerstand fest eingebaut hat.

Für längere Distanzen solltest Du dann aber auch ein Kabel mit 120 Ohm Wellenwiderstand einsetzen damit es möglichst nicht zu stärkeren Reflexionen kommt. Sowas wie hier: https://webshop.cedel.nl/de/RS-485-Kabe ... gIDFPD_BwE

Re: Ist der Eastron SDM72D-M-2 für meinen Anwendungsfall geeignet?

Verfasst: Di Feb 20, 2024 6:42 am
von Parsley
Hallo Götz,
Parsley hat geschrieben: Di Apr 04, 2023 2:15 pm mach für eine neue Frage gerne einfach ein neues Thema auf. […]
… denn die Frage „Welcher Abschlusswiderstand“ ist nicht Thema des Threads. ;)