Seite 1 von 2
KNX TP-UART USB - nur Logging - Konfiguration
Verfasst: Sa Jan 19, 2019 1:52 pm
von PaulD
Hallo,
ich habe bei mir die folgende Konfiguration:
- Timberwolf 2500 mit internem KNX Interface.
- zusätzliches TP-UART Interface, dass ich nur für Logging verwenden möchte
Die aktuelle Konfiguration sieht folgendermaßen aus:
KNX-Interfaces.jpg
Muss für das nur Logging Interface auch eine PA vergeben werden bzw. noch etwas beachtet werden werden?
Gruß
Paul
Re: KNX TP-UART USB - nur Logging - Konfiguration
Verfasst: Sa Jan 19, 2019 2:12 pm
von StefanW
Nein, ein loggendes Interface ist im Real-Busmomnitormode und nimmt an keiner Kommunikation teil und braucht daher auch keine PA
Re: KNX TP-UART USB - nur Logging - Konfiguration
Verfasst: Sa Jan 19, 2019 2:43 pm
von PaulD
Hallo Stefan,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
@Robert_Mini
Wäre evtl. ein Thema für die Knowledge Base, Punkt "3.5.2 KNX Schnittstellen".
Hatte dort vorher gesucht und nichts dazu gefunden.
Gruß
Paul
Re: KNX TP-UART USB - nur Logging - Konfiguration
Verfasst: Sa Jan 19, 2019 4:24 pm
von Robert_Mini
Schon notiert.
lg
Robert
Hinzugefügt nach 7 Minuten 11 Sekunden:
Für's Verständnis: WG und TWS sind in unterschiedlichen Linien (Haupt und Nebenlinie über Linienkoppler) oder überhaupt 2 Hauptlinien, die nur über IP verbunden sind?
Oder hängen beide als IP Schnittstelle in der gleichen Linie und loggen das gleiche?
Re: KNX TP-UART USB - nur Logging - Konfiguration
Verfasst: Sa Jan 19, 2019 4:32 pm
von PaulD
Danke!
Bei mir geht es nur um den TWS, der zwei KNX Interfaces hat.
Das interne KNX Interface ist bei an der Hauptlinie angeschlossen und das USB TP-UART an einer Unterlinie.
Soweit ich das verstanden habe spielt das aber keine Rolle an welcher Linie das Logging Interface angeschlossen ist. Das Interface, dass nur fürs Logging verwendet wird benötigt keine PA.
Re: KNX TP-UART USB - nur Logging - Konfiguration
Verfasst: Sa Jan 19, 2019 5:18 pm
von gbglace
Ja das Logging Interface, sieht dann alles an Telegrammen, die auf der Sublinie kursieren.
Das interne Interface sieht dann alles was auf der Hauptlinie kursiert.
Einiges werden dann sicher beide erkennen, da man ja versucht ist fast jede GA auch in der ETS-Applikation die TWS mit einem Objekt zu verbinden und somit der LK in der Filtertabelle quasi indirekt zum vollen Durchzug gebracht wird.
Hat man nur eine rudimentär gefüllte TWs Applikation in der ETs angelegt, dann kommt es wirklich auf die Filtereinstellung der LK an, was man doppelt sehen wird.
Re: KNX TP-UART USB - nur Logging - Konfiguration
Verfasst: Sa Jan 19, 2019 7:54 pm
von Robert_Mini
habe das jetzt hier:
app.php/kb/viewarticle?a=48 eingearbeitet.
Könnt ihr das kurz lesen ob passt.
Re: KNX TP-UART USB - nur Logging - Konfiguration
Verfasst: Sa Jan 19, 2019 8:41 pm
von StefanW
Ok, hab den KB-Artikel nochmal bearbeitet, waren noch ein paar Klarstellungen nötig, aber danke für die gute Vorarbeit.
Stefan
Re: KNX TP-UART USB - nur Logging - Konfiguration
Verfasst: Sa Jan 19, 2019 8:52 pm
von Robert_Mini
Perfekt. So ist's mir auch am liebsten, wenn am Ende unter jedem KB Eintrag dein Edit als Sanktus steht

.
lg
Robert
Re: KNX TP-UART USB - nur Logging - Konfiguration
Verfasst: Sa Jan 19, 2019 11:14 pm
von gbglace
Das ist wirklich nen sehr informativer Artikel.
@StefanW habt Ihr noch ein paar von den TP-Uarts die nur den einen Tunnel können ohne Softwareupdate günstig abzugeben. Wenn ich mir die LK auf ordentliches Filtern stelle, könnte ich so dennoch vollständige Diagnose-Logs erzeugen.
Hmm brauch ichs wirklich

, da ich ja keine Fehler in der Inbetriebnahme mache

...