Seite 1 von 1
[V3.5.1] UND Modul sendet Wertänderungen nicht an KNX-Objekt
Verfasst: Fr Dez 08, 2023 10:51 am
von Släks
Hallo zusammen,
vielen Dank für den tollen Vorschlag.
Leider funktioniert die UND-Logik bei mir noch nicht wie sie soll.
Wenn meine UND-Bedingung (in diesem Fall Sonnenstand > 0) true ist, dann wird auch der Ausgang & das Objekt auf "true" gesetzt.
Ist allerdings die UND-Bedingung false (in diesem Fall Sonnenstand <1), dann wird zwar der Ausgang auf "false" gesetzt, allerdings das Objekt und die GA nicht. Es kommt auch nichts am Busmonitor an.
Wenn ich die Sendefunktion auf Always oder on timer setzte, dann funktioniert alles.
Hat jemand hier eine Lösung beziehungsweise das selbe Problem?
Vielen Dank
Grüße
Släks
TWS 3500M ID:796
Mod: Abgetrennt von anderem Thema
Re: [V4.0 IP4] Nachtobjekt umschalten mittels Wecker und Astro-Modul?
Verfasst: Fr Dez 08, 2023 12:44 pm
von Mibr85
Hallo Släks
Bitte deine Signatur richtig ausfüllen siehe blauer Kasten ganz oben

Re: [V4.0 IP4] Nachtobjekt umschalten mittels Wecker und Astro-Modul?
Verfasst: Fr Dez 08, 2023 2:23 pm
von gbglace
Noch besser wäre es ja einen neuen Thread dafür anzulegen.
Hier hat es ein Problem mit einem TWS-Basisbaustein und dem verbundenen KNX-Sybsystem.
Das hat nix mit dem Thema zu tun wie man grundsätzlich eine Astrozeitabhängige Objektumschaltung mit TWS-Logikmodulen kreiert.
Insofern @Släks
Was Ist Deine verwendete TWS-Version, dies in Deinem Frage-Beitrag ergänzen dann passen wir das im Titel noch mit an.
Re: [V???] UND Modul sendet Wertänderungen nicht an KNX-Objekt
Verfasst: Fr Dez 08, 2023 2:36 pm
von Sun1453
Version ist zu finden an den im Screenshot markierten Stellen:

Re: [V3.5.1] UND Modul sendet Wertänderungen nicht an KNX-Objekt
Verfasst: Fr Dez 08, 2023 6:48 pm
von StefanW
Hi,
Släks Server verwendet die V 3.5.1, ich habe das oben nachgetragen.
lg
Stefan
Re: [V3.5.1] UND Modul sendet Wertänderungen nicht an KNX-Objekt
Verfasst: So Dez 10, 2023 3:51 pm
von Släks
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Änderungen und Ergänzungen.
Bin noch recht neu in TWS-Welt.
Wenn es sich hierbei um ein Problem mit einem TWS-Basisbaustein und dem verbundenen KNX-Subsystem handelt, hatte jemand dieses Problem schon einmal bzw. kennt hierzu eine Lösung?
Vielen Dank
Grüße
Chris
----------------------------------------------------
TWS 3500M ID:796
Re: [V3.5.1] UND Modul sendet Wertänderungen nicht an KNX-Objekt
Verfasst: Mo Dez 11, 2023 7:07 am
von Robosoc
Hallo Chris,
Ich vermute folgendes Missverständnis.
Wenn Du die Logik änderst und speicherst, wird sie neu initialisiert. In diesem Zustand haben alle internen Variablen dann den vorgegebenen "Auslieferzustand". Im Falle von Bool ist das meist "false"... (ich wüsste jetzt keine Standardlogik bei der der Initialwert eines Ausgangs True ist. Verboten wäre es nicht und wenn du den Ausgang negierst wäre es quasi so).
Wenn Du jetzt mit c (on changes) als Ausgangstrigger arbeitest, dann würde die Logik das erste Mal senden, wenn der Ausgang auf True wechselt...
In deinem Beispiel würde ich erwarten, dass dies erst bei der nächsten Abenddämmerung passiert, wenn der Sonnenstand unter 1 klettert (interpretiert, ich mag mich irren).
Ein False würde dann erstmalig am nächsten Morgen gesendet werden.
Der Ausgang sendet also immer nur dann wenn er sich gegenüber seines vorherigen Zustandes geändert hat.
In deinem Fall sendet dieses Logikmodul also insgesamt 2 Mal am Tag.
Zum Testen kannst Du aber im DokMode einen Wechsel erzwingen, in dem du am Eingang mal positive und mal negative Zahlen vorgibst.
Re: [V3.5.1] UND Modul sendet Wertänderungen nicht an KNX-Objekt
Verfasst: Fr Dez 15, 2023 8:43 am
von Släks
Hallo Sven,
danke für deine Rückmeldung.
Du hast Recht. Ich habe den Zyklus durchlaufen lassen und siehe da...heute Morgen ist der Wert auf "false" gesprungen und die Jalousien haben sich geöffnet.
Vielen Dank nochmals für eure Hilfe.
Gruß
Chris
----------------------------------------------------
TWS 3500M ID:796