Generelle Frage zu Modbus-Verkabelung (RTU RS485)

Verfasst: Mo Okt 30, 2023 2:32 pm
von danik
Hallo Zusammen

Ich habe einen Sofar Wechselrichter und zusätzlich das Produkt "Solar Manager (Solar Manager RS485, Connect Gateway)" angeschlossen. Die Kommunikation erfolgt über Modbus RTU RS-485.

Nun möchte ich die Solar-Infos zusätzlich im TWS haben. Kann ich hierzu direkt den TWS (TWS 3500) an den Solar-Manager anschliessen über den RS-485 Anschluss am TWS? So wie ich das verstanden habe müsste dies doch korrekt sein (sprich Anschluss der Geräte jeweils hintereinander).

WS <==> Solar-Manager <==> TWS

Kann ich für die Verkabelung von TWS zum Solar-Manager die zwei übrigen Leiter eine KNX-Leitung verwenden? Oder ist es besser eine separate Leitung (KNX-Kabel) zu verwenden? Gibt es sonst noch was spezielles zu beachten?

Danke und Gruss
Dani

Re: Generelle Frage zu Modbus-Verkabelung (RTU RS485)

Verfasst: Mo Okt 30, 2023 2:39 pm
von gbglace
separate Leitung, da sonst die Option einer Hilfspannung bei den echten KNX-Geräten verloren geht.
Und zur Vermeidung von Verwechselungen gern auch die Mantelfarbe dann nicht in grün wählen, wenn 1-wire nicht in Verwendung ist dann die KNX-Leitung in lila, ansonsten in anderen Mantelfarben, in Weiß gibt es die glaube noch bei dem ein oder anderen Online-Händler.

Einfaches YSTY geht sicher auch noch wenn es sich nicht so sehr mit 230V NYM kuschelt.

Re: Generelle Frage zu Modbus-Verkabelung (RTU RS485)

Verfasst: Mo Okt 30, 2023 6:02 pm
von maggyver
Hallo Dani,

separate Leitung oder Kabel vorsehen.

Wie Göran vorgeschlagen hat, ein JY(ST)Y 2x2x0,8 GRAU für den Innenbereich vorsehen.

Zudem könnte es unter bestimmten Umständen erforderlich sein, den GND des RS485-Netzwerkes, mit den Geräten zu verbinden. Diese Möglichkeit würde bei Mitverwendung des 2ten Aderpaares einer bestehenden Leitung nicht gegeben sein.

Re: Generelle Frage zu Modbus-Verkabelung (RTU RS485)

Verfasst: Mo Okt 30, 2023 8:24 pm
von danik
Ok danke für die Infos, werde ich so versuchen.