Seite 1 von 1

Modbus Profil/ Setup LG Wärmepumpe Therma V gesucht

Verfasst: Mo Jun 19, 2023 10:32 pm
von Krumbi85
Hallo, hat jemand Erfahrung mit einer LG Therma V Modbus Anbindung oder sogar ein Profil?
Danke und Grüße Thomas

Re: Modbus Profil/ Setup LG Wärmepumpe Therma V gesucht

Verfasst: Di Jun 20, 2023 6:30 am
von gbglace
Guten Morgen, hättest Du von LG eine Art Doku zu deren Modbus Schnittstelle?

Re: Modbus Profil/ Setup LG Wärmepumpe Therma V gesucht

Verfasst: Di Jun 20, 2023 8:11 pm
von Krumbi85
Hi Göran,
die Doku ist in der Bedienungsanleitung hitnerlegt:
https://www.manualslib.com/manual/20506 ... 256#manual
Seite 256ff. Was mir fehlt ist ein Systemschaubild wie es angeknüpft werden kann. Ist eine direkte Verbindung mit dem TWS über die RS-485 Schnittstelle möglich? Kann ich ein Modbus-Gerät über TCP laufen lassen und das andere über RS-485.
Es gibt auch einen ganz guten Thread bei Haustechnikdialog, wurde aber nicht via TWS gelöst.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... -Anbindung
Grüße Thomas

Re: Modbus Profil/ Setup LG Wärmepumpe Therma V gesucht

Verfasst: Di Jun 20, 2023 9:25 pm
von StefanW
Hi Thomas,

wenn Du einen TWS 350 hast, dann sind die beiden lokal eingebaute RS-485 Schnittstellen nicht aktiviert und damit nicht für Modbus RTU nutzbar.

Bitte gfls. Support kontaktieren, wenn Du auf einen TWS 950 upgraden willst, damit Du diese seriellen Ports nutzen kannst.

lg

Stefan

Re: Modbus Profil/ Setup LG Wärmepumpe Therma V gesucht

Verfasst: Mi Jun 21, 2023 8:27 am
von gbglace
Modbus-TCP ist immer unabhängig vom den seriellen Varianten Modbus-RTU. Unter Modus TCP, sind auch mehrere Varianten parallel realisierbar, es geht ja eh alles über den einen Ethernet-Port.

Einen TWS350, würde ich als Zweit/Dritt-Server in einer Anlage sehen. Der ist sehr gut um dezentral Werte einzusammeln und per LAN an den Hauptserver durchzureichen.

Re: Modbus Profil/ Setup LG Wärmepumpe Therma V gesucht

Verfasst: Mo Jul 24, 2023 2:30 pm
von steff191
Hallo!

Wäre auch an ein Profil für die LG Therma V Wärmepumpe für einen TWS 3500XL mit aktueller Firmware interessiert.

Re: Modbus Profil/ Setup LG Wärmepumpe Therma V gesucht

Verfasst: Mo Jul 24, 2023 3:51 pm
von Mibr85
Hallo Steff?
Aktuelle SW sagt leider sehr wenig aus bitte auch deine Signatur ausfüllen wie in der Forumsregeln (blauen Box ganz oben) beschrieben.
Danke

Re: Modbus Profil/ Setup LG Wärmepumpe Therma V gesucht

Verfasst: Do Jul 27, 2023 8:58 am
von steff191
Aktuelle FW = 3.5.1 mfg