[V3.5.1] Modbus write-Register nicht im Gerätemanager
Verfasst: So Jan 15, 2023 12:09 pm
von HolgerGEbauer
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei den ersten Smarten Radonsensor in den Timerwolf zu integrieren.

Link hinzugefügt nach Aufforderung:
https://www.radonshop.com/livair-alphat ... don-sensor
Soweit funktioniert auch alles.
Wie nur kann ich Daten in den Sensor schreiben?
Die Register sind angelegt und im Live Check funktioniert alles super.
Nur leider kann ich dann im Modbus Gerätemanager nur die read Register zuweisen.
Die write Register erscheinen nicht in der Liste.
Somit kann ich nur die read dem KNX zuweißen.
Wenn ich alles eingerichtet habe würde ich dann auch das Config File gerne zur Verfügung stellen.
---------------------------------------------------
Als zweites noch eine Frage an den Hersteller:
Wäre es möglich noch die Einheit [Bq/m³] mit aufzuführen?
In Garfana kann man das zwar anpassen, aber wäre halt besser das hier gleich zu erledigen.
Timberwolf Server Modellreihe 35xx (3500)
Serie Timberwolf Server - REGv3 Edition (tiny)
CPU 64 Bit Quad-Core 1.5 GHz (ARM Cortex-A72 / ARMv8-A) @ 600.0 MHz mit 4 CPU-Kernen
Plattform Broadcom BCM2711
Version 3.5.1 - Rock The House
Re: Modbus Daten schreiben nicht möglich
Verfasst: So Jan 15, 2023 12:16 pm
von starwarsfan
Hallo Holger,
bitte die blaue Infobox ganz oben über dem Thread beachten und die entsprechenden Informationen ergänzen. Danke!
Re: [V3.5.1] Modbus Daten schreiben nicht möglich
Verfasst: So Jan 15, 2023 12:44 pm
von gbglace
Hi Holger,
die TWS Daten stehen ja im Thread, habe ich oben im Titel noch ergänzt, es wäre aber noch gut eine Artikel-Bezeichnung zu dem Sensor zu haben. So rein nach dem Bild kann man schlecht googeln. Und der Artikelname sollte dann auch in den Titel.
Ich habe noch nichts schreibend mit dem TWS und Modbus gemacht. Gibt es aber auch eine Lösung für. Kann mich erinnern das bei den Stromzählern gelesen zu haben, da man denen auch noch eine Modbusadresse geben muss, sofern man mehr als einen davon in Betrieb hat.
Re: [V3.5.1] Modbus Daten schreiben nicht möglich
Verfasst: So Jan 15, 2023 1:01 pm
von HolgerGEbauer
Danke für die Antwort.
Das schreiben funktioniert in der Profil Verwaltung.
Nur erscheinen die angelegten Register nirgends in der Timberwolf Oberfläche das ich diese z.B. an KNX durchreichen kann.
Der Sensor ist von mir entwickelt. Die Modbus library kann auch jederzeit vom Sensor anpassen. Aber da liegt nicht das Problem.
Das Datenblatt kann man noch nicht downloaden. Kann ich aber senden in Vorabversion. Da bin ich noch am anpassen.
Die Register funktionieren: Siehe Bild

Nur erscheint der Applikationsname dann nirgends im Server.
Auch gibt es noch ein Fehler in der Timberwolf Oberfläche bei Modbus Funktion (0x02) [read discrete inputs].
Das bin ich jetzt umgangen das ich halt (0x01) erstmal verwende.
Re: [V3.5.1] Modbus Daten schreiben nicht möglich
Verfasst: So Jan 15, 2023 1:11 pm
von gbglace
Ahh OK, könnten wir den Titel dann eher in Richtung. "Modbus write-Register nicht im Gerätemanager" ändern?
Das scheint mir etwas spezifischer als wie der TWS könne Modbus nicht schreiben.
Aber auch ein sehr interessantes Gerät. Für diejenigen, die keinen BURLI ergattern konnten eine echte Alternative.
Re: [V3.5.1] Modbus write-Register nicht im Gerätemanager
Verfasst: So Jan 15, 2023 1:21 pm
von HolgerGEbauer
Habe ich geändert.
Was ist ein BURLI?
Mein Ziel ist es den Timerwolf als Alternative zur Visualisierung vorzuschlagen.
Damit ist die Integration dann sehr einfach.
Re: [V3.5.1] Modbus write-Register nicht im Gerätemanager
Verfasst: So Jan 15, 2023 1:28 pm
von maggyver
Hallo Holger,
dort findest du Informationen zum
BURLI.
Re: [V3.5.1] Modbus write-Register nicht im Gerätemanager
Verfasst: So Jan 15, 2023 1:29 pm
von Sensej
HolgerGEbauer hat geschrieben: ↑So Jan 15, 2023 12:09 pm
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei den ersten Smarten Radonsensor in den Timerwolf zu integrieren.
Hi Holger,
1. Was kostet so ein Sensor "LivAir | AlphaTracer Radonsensor" ?
2. Welche Variante ist am besten für den TWS geeignet?
3. Wozu braucht man den Programmier-Set?
MfG Juri
Re: [V3.5.1] Modbus write-Register nicht im Gerätemanager
Verfasst: So Jan 15, 2023 1:50 pm
von HolgerGEbauer
Danke für die Information. Das ist aber kein Radonsensor, das ist ein Geigerzähler.
@Sensej
Dieser LivAir | AlphaTracer Sensor misst gezielt nur Radon. Bq/m³
https://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt ... hrung.html
1. Kostet ca. 350€
2. Modbus Variante, entweder RTU oder WIFI
3. Das Programmierset braucht kein Bastler, einfach ein USB zu RS485 und dann mit Freeware Master Tool darauf zugreifen und z.B. die Modbus Adresse zu ändern.
Mit KNX Option bin ich noch dran, das kann aber noch dauern.
nun zurück zu den fehlenden Registern
Re: [V3.5.1] Modbus write-Register nicht im Gerätemanager
Verfasst: So Jan 15, 2023 1:58 pm
von Sensej
HolgerGEbauer hat geschrieben: ↑So Jan 15, 2023 1:50 pm
1. Kostet ca. 350€
2. Modbus Variante, entweder RTU oder WIFI
3. Das Programmierset braucht kein Bastler, einfach ein USB zu RS485 und dann mit Freeware Master Tool darauf zugreifen und z.B. die Modbus Adresse
Danke
MfG Juri