Erste Erfahrungen und Erfolge meinserseits
Verfasst: So Jan 06, 2019 7:03 pm
Seit der Inbetriebnahme meines 2600er hatte ich so einige Aha-Erlebnisse, die ich an dieser Stelle gerne mal teilen möchte und bei denen mir der TW in der kurzen Zeit schon super Dienste geleistet hat:
Dank des Busmonitors und den einfachen Filtermöglichkeiten hab' ich schon verschiedene seltsame Effekte/Probleme beheben können, die ich mit dem Bordmittel ETS nicht gefunden habe oder finden wollte: Entweder, weil der Fehler stets dann aufgetreten ist, wenn ich mich nicht mit der ETS auf die Lauer gelegt habe. Oder weil es mir in der ETS zu mühsam und aufwändig war. War natürlich nichts gravierendes, aber mit Nervfaktor. Ein konkretes Beispiel war Geisterschalten verknüpfter PM's. Der Geist hat natürlich immer gewartet, bis die ETS gerade nicht mitgelaufen ist.
Super und dementsprechend aufschlussreich ist auch, nachträglich mal eben schnell den Verlauf verschiedener Werte (bspw. Stellgrößen vs. Messwertverlauf) zusammenklicken und vergleichen zu können, ohne dafür vorab etwas konfiguriert haben zu müssen.
Allein schon zur Fehlersuche und Optimierung möchte ich meinen TW nicht mehr missen:
Konkret bspw. ein RWM, der nicht mehr wollte (anscheinend die Batterie so schnell zusammengefallen, dass der nicht mal mehr eine Batteriemeldung abgeben konnte). Das KNX Modul ging zwar auf Alarm, aber genau bei dem Melder hatte ich die Verknüpfung vergessen. Und er ist auch an einer Position, wo den regelmäßigen Test gerne mal verschiebst
Entdeckt hab' ich es dann zufällig durch einen Blick auf die Interfacestatistik. Auch ein paar unglücklich konfigurierte Sensoren habe ich damit entdeckt, die unnötigt oft auf den Bus gesendet haben.
Besonders hervorheben möchte ich auch die Inbetriebnahme der 1-Wire Sensoren. Das ist mal Plug'n Play vom Feinsten und wirklich super einfach. Anschließen, Discovery und voilà- alles da, samt Datentyp und dann natürlich schon auswertbar.
LG
Jochen
Dank des Busmonitors und den einfachen Filtermöglichkeiten hab' ich schon verschiedene seltsame Effekte/Probleme beheben können, die ich mit dem Bordmittel ETS nicht gefunden habe oder finden wollte: Entweder, weil der Fehler stets dann aufgetreten ist, wenn ich mich nicht mit der ETS auf die Lauer gelegt habe. Oder weil es mir in der ETS zu mühsam und aufwändig war. War natürlich nichts gravierendes, aber mit Nervfaktor. Ein konkretes Beispiel war Geisterschalten verknüpfter PM's. Der Geist hat natürlich immer gewartet, bis die ETS gerade nicht mitgelaufen ist.
Super und dementsprechend aufschlussreich ist auch, nachträglich mal eben schnell den Verlauf verschiedener Werte (bspw. Stellgrößen vs. Messwertverlauf) zusammenklicken und vergleichen zu können, ohne dafür vorab etwas konfiguriert haben zu müssen.
Allein schon zur Fehlersuche und Optimierung möchte ich meinen TW nicht mehr missen:
Konkret bspw. ein RWM, der nicht mehr wollte (anscheinend die Batterie so schnell zusammengefallen, dass der nicht mal mehr eine Batteriemeldung abgeben konnte). Das KNX Modul ging zwar auf Alarm, aber genau bei dem Melder hatte ich die Verknüpfung vergessen. Und er ist auch an einer Position, wo den regelmäßigen Test gerne mal verschiebst

Entdeckt hab' ich es dann zufällig durch einen Blick auf die Interfacestatistik. Auch ein paar unglücklich konfigurierte Sensoren habe ich damit entdeckt, die unnötigt oft auf den Bus gesendet haben.
Besonders hervorheben möchte ich auch die Inbetriebnahme der 1-Wire Sensoren. Das ist mal Plug'n Play vom Feinsten und wirklich super einfach. Anschließen, Discovery und voilà- alles da, samt Datentyp und dann natürlich schon auswertbar.


LG
Jochen