Seite 1 von 2
[3.5.1] Benötige Hilfe für Einrichtung einer Logik für Feueralarm
Verfasst: Mi Nov 30, 2022 8:16 pm
von AchterB
Guten Abend,
ich bin noch kein Logikprofi und brauche eure Hilfe.
Ich möchte einstellen, dass alle Lichter einschalten und die Rollläden hochfahren, wenn ein Feueralarm vorhanden ist. Wir haben die Gira Dual Q verbaut. Ich dachte, dass sich dies recht einfach mit dem Logikmodul AND umsetzen lässt.
Mein Ziel: Feueralarm true => Alle Lichter an => Rollläden hoch; Feueralarm false => Lichter bleiben an und Rollläden bleiben oben
Meine Lichter bleiben an, wenn der Status wieder auf false (Mapping t:1 f:-1) wechselt. Leider fahren aber meine Rollläden bei t:0 f:999 wieder herunter. Ich habe auch das gleiche Mapping wie für die Lichter probiert, aber dann passiert bei den Rollläden gar nichts.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Danke.
Grüße,
Ben
Re: [3.5.1] Logik für Feueralarm
Verfasst: Mi Nov 30, 2022 9:24 pm
von danik
Hi
Versuche es doch mal mit diesem Ansatz hier, sprich senden nur bei TRUE (
app.php/kb/viewarticle?a=97)
Meines Erachtens passt etwas noch nicht ganz in Deinem Text und den Rollläden. Fahren die Rollläden bei False wieder runter? Du schreibst "fahren wieder hoch", im 2. Satz schreibst Du aber Rollläden bleiben oben.
Gruss
Dani
Re: [3.5.1] Logik für Feueralarm
Verfasst: Mi Nov 30, 2022 10:17 pm
von AchterB
Hi Dani,
Ich hatte einen Schreibfehler. Danke für deinen Tipp! Klingt vielversprechend. Werde ich morgen gleich testen. Danke!
Re: [3.5.1] Logik für Feueralarm
Verfasst: Do Dez 01, 2022 1:42 am
von adimaster
AchterB hat geschrieben: ↑Mi Nov 30, 2022 8:16 pm
Meine Lichter bleiben an, wenn der Status wieder auf false (Mapping t:1 f:-1) wechselt.
Ich schätze, Du willst bei false eine 0 (= aus) senden oder?
Ansonsten würde ich im Input und Output auf A (für always) wechseln. --> egal was passiert, bei true stur eine 1 senden für die Lichter bzw. 0 für die Rollos.
Bei den Rollos kommt es auf Deine Gruppenadresse (Position in %?) an. Wenn bei "false" die Rollos nicht runterfahren sollen, auch da bei "false" auch 0 setzen (es passiert ja nur was, wenn vorher der Rauchmelder ausgelöst hat, also im besten Falle nie

).
Oder eben den Vorschlag von Dani/S.Kolbinger mit Inhibit folgen.
Re: [3.5.1] Logik für Feueralarm
Verfasst: Do Dez 01, 2022 9:18 am
von Robert_Mini
Hallo Ben!
Dani hat hier schon die richtige Lösung mit AND +Inhibit Eingang genannt.
Das ist aus meiner Sicht auch die einzig richtig Lösung, nämlich bei Feueralarm Ende NICHTS zu senden!
Auch die KNX Geräte lassen sich typischerweise für Alarmfunktionen so programmieren:
Reaktion bei Alarm => Sende 0 / Reaktion bei Alarmende => keine.
lg
Robert
Re: [3.5.1] Benötige Hilfe für Einrichtung einer Logik für Feueralarm
Verfasst: Do Dez 01, 2022 8:19 pm
von AchterB
Guten Abend,
was soll ich sagen: Vielen Dank! Es funktioniert.
Mein Eingangsobjekt ist der Status des Alarms.
Es gibt auch einen Status für einen Testalarm, der einen Funktionstest der Rauchmelder und Logik ermöglichen würde. Ich wollte diesen als 2. Inhibit hinzufügen, aber dies führt zu keiner Auslösung der Logik...
Idee wäre: WHEN Status Alarm TRUE OR Status Testalarm TRUE THEN Licht AN und Rollläden hoch. Ist dies bereits ein Fall für die Customlogik?
Nochmals Danke für eure Hilfe!
Grüße,
Ben
Re: [3.5.1] Benötige Hilfe für Einrichtung einer Logik für Feueralarm
Verfasst: Do Dez 01, 2022 8:34 pm
von adimaster
AchterB hat geschrieben: ↑Do Dez 01, 2022 8:19 pm
Idee wäre: WHEN Status Alarm TRUE OR Status Testalarm TRUE THEN Licht AN und Rollläden hoch. Ist dies bereits ein Fall für die Customlogik?
Schalte einfach ein OR Modul davor; mit Status Alarm und Status Testalarm als Input. Das Ergebnis verknüpfst Du direkt mit dem Eingang Deiner Logik oben (Du brauchst dafür kein KNX Objekt).
Re: [3.5.1] Benötige Hilfe für Einrichtung einer Logik für Feueralarm
Verfasst: Fr Dez 02, 2022 6:40 am
von AchterB
Funktioniert perfekt! Jetzt ist mir auch klar, warum nach einer Gruppierungs- oder Ordnerfunktion verlangt wird.
Re: [3.5.1] Benötige Hilfe für Einrichtung einer Logik für Feueralarm
Verfasst: Fr Dez 02, 2022 10:38 am
von Robert_Mini
AchterB hat geschrieben: ↑Fr Dez 02, 2022 6:40 am
Funktioniert perfekt! Jetzt ist mir auch klar, warum nach einer Gruppierungs- oder Ordnerfunktion verlangt wird.
Das gibt es im Sinne der Tags ja bereits (noch flexibler).
=> Tag "Feueralarm" bei beiden Logiken hinzufügen, dann kannst du alle dazugehörigen Logiken wie in einem Ordner jederzeit anzeigen.
lg
Robert
Re: [3.5.1] Benötige Hilfe für Einrichtung einer Logik für Feueralarm
Verfasst: Fr Dez 02, 2022 11:19 am
von StefanW
Richtig Robert,
und wenn man die TAGs nicht mehr kennt, kann man sich auch eine TAG Wolke anzeigen lassen und dann auf den TAg drücken
Aber irgendwie wir das TAG Konzept nicht angekommen, obwohl es jedwede Flexibilität lässt
lg
Stefan