Seite 1 von 1

1-Wire Analogausgang 0-10V

Verfasst: Mi Apr 06, 2022 11:09 pm
von Picha
Hallo zusammen,

gibt es von Elabnet einen 1-wire Analogausgang 0-10V? Meine Lüftungsanlage kann wohl mit 0-10V geregelt werden.

Ich habe bei der Fa. Esera einen gefunden (1-Wire Analog Ausgang PRO 0-10V Isoliert) bin mir aber nicht sicher ob dieser vom TWS unterstützt wird.
https://www.esera.de/Produkte/Schnaeppc ... V-Isoliert


Oder empfiehlt sich da besser eine Umsetzung mittels KNX?


Vielen Dank im Voraus

Mit freundlichen Grüßen
Markus

Re: 1-Wire Analogausgang 0-10V

Verfasst: Mi Apr 06, 2022 11:12 pm
von Sun1453
Also ich kenne da nur 0-10 V Umsetzung mit KNX und native mit Loxone, wobei nur KNX bei dir neben eventuell 1-Wire funktioniert. Ob 1 Wire funktionieren kann weis ich nicht, weil dazu muss es ja erkannt und verarbeitet werden können vom TWS. KNX läuft auf jeden Fall. Kann dir da MDT empfehlen.

Re: 1-Wire Analogausgang 0-10V

Verfasst: Do Apr 07, 2022 11:23 am
von Picha
Halo zusammen,

laut Datenblatt wird von Esera folgender Baustein verwendet:

1-Wire Baustein: DS2408 (8-Fach Digital I/O)

Wird der nicht auch bei den Elabnet Ventilansteuerungen genutzt?
Wird dann der Analogausgang auch am TWS funktionieren?

Mit freundlichen Grüßen
Markus

Re: 1-Wire Analogausgang 0-10V

Verfasst: Do Apr 07, 2022 11:51 am
von StefanW
Hi Markus,
Picha hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 11:23 amWird dann der Analogausgang auch am TWS funktionieren?
wissen wir nicht (und wissen wir für keine andere 1-Wire Schaltung von anderen Anbietern).

Und selbst wenn es heute geht, können wir nicht garantieren, dass es nach einem Update morgen geht, weil diese anderen 1-Wire Schaltungen sind nicht Bestandteil unserer Tests.

lg

Stefan

Re: 1-Wire Analogausgang 0-10V

Verfasst: Do Apr 07, 2022 9:24 pm
von Sensej
Hi Markus,
ich habe meine Lüftungsstufensteuerung auch mit 1-Wire realisiert, siehe unten.

viewtopic.php?f=21&t=232&hilit=Wolf+l%C3%BCftung#p1765

MfG Juri

Re: 1-Wire Analogausgang 0-10V

Verfasst: Do Apr 07, 2022 9:48 pm
von Picha
Hallo @Sensej,

leider ist eine Stufenschaltung bei meiner Lüftung (Viessmann Vitovent 300-F) nicht möglich. Einzige Möglichkeit die ich erkennen kann, ist es den 0-10V Eingang an den eigentlich ein zentraler Feuchte / CO2 Sensor angeschlossen wird zu Missbrauchen.

Mal schauen ob es klappt.


Gruß Markus

Re: 1-Wire Analogausgang 0-10V

Verfasst: Di Mai 31, 2022 3:50 pm
von gurumeditation
Hallo @Picha,

hast du den Aktor inzwischen ausprobiert? Ich denke, die Lösung könnte auch für andere ggf. interessant sein. Es gibt ja nicht nur Lüftungssteuerungen, die man mit 0-10V ansprechen kann...

Re: 1-Wire Analogausgang 0-10V

Verfasst: Mi Jun 01, 2022 6:16 am
von Picha
Hallo @gurumeditation,

ja die Regelung klappt mittels 0-10V, ich habe hier jetzt aber doch auf einen KNX Aktor gesetzt.

Gruß Markus